5 825 läst · 30 svar
6k läst
30 svar
Spänningsfall för SE-N1XV-R 5G10mm över 80m
Sida 1 av 3
Hej.
Finns det någon som kan slå upp om man klarar sig på 10mm för en jordkabel mellan huvudcentral och centralen i huset på 80m. Belastning/utlösningsvilkor klarar man säkert på en 6mm på denna stäcka men blir spänningsfallet <2% är frågan?
/G
Finns det någon som kan slå upp om man klarar sig på 10mm för en jordkabel mellan huvudcentral och centralen i huset på 80m. Belastning/utlösningsvilkor klarar man säkert på en 6mm på denna stäcka men blir spänningsfallet <2% är frågan?
/G
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Ett utmärkt tillfälle att ladda ned Eldim från http://sourceforge.net/projects/eldim/ som beskrivs i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-utlosningsvillkor.html
Spänningsfallet i en huvudledning beräknas som
∆U = √3 R I = √3 0.0183 2 80 I
Vi saknar uppgift om strömmen för att kunna räkna åt dig.
http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-utlosningsvillkor.html
Spänningsfallet i en huvudledning beräknas som
∆U = √3 R I = √3 0.0183 2 80 I
Vi saknar uppgift om strömmen för att kunna räkna åt dig.
Tack för svaren. Då satsar jag på 10mm och 31A huvudsäkring.
/G
/G
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Har du verkligen rätt värde på resistansen? En 1,5 kvmm tråd håller ju ca 0,013 Ohm per meter.Bo.Siltberg skrev:
Nu finns ju inte 31 A som säkring utan det är 25 eller 35 A som gäller ( om du inte använder automater som finns som 32 A). Ska du använda 35 A måste du även ha en central som tar dom större säkringarna, den storleken heter G ll. Du ska inte säkra den nya kabeln mer än huvudsäkringen vid mätaren och bäst är det om kabeln säkras minst ett steg lägre än huvudsäkringen.
Mätaren kommer sitta på en stolpe vid vägen sedan 80m kabel till centralen. Det blir ingen mer avsäkring innan centralen är det OK. Förutsatt att det är en central med G II plats i.
/G
/G
32A fins som Diazed (GIII), t.ex E2011102spik99 skrev:Nu finns ju inte 31 A som säkring utan det är 25 eller 35 A som gäller ( om du inte använder automater som finns som 32 A). Ska du använda 35 A måste du även ha en central som tar dom större säkringarna, den storleken heter G ll. Du ska inte säkra den nya kabeln mer än huvudsäkringen vid mätaren och bäst är det om kabeln säkras minst ett steg lägre än huvudsäkringen.
Får ladda hem Eldim och kika lite när jag kommer hem. Har inte tillgång till SourceForge från jobbet.
Det lutar åt 32A DZ i skåpet vid mätarstolpen, sedan 80m 10mm in i centralen där jag säkrar av med 25A. Blir la gött eller?
/G
Det lutar åt 32A DZ i skåpet vid mätarstolpen, sedan 80m 10mm in i centralen där jag säkrar av med 25A. Blir la gött eller?
/G
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Bra att du är uppmärksam, det var inte mycket rätt i denna formelhempularen skrev:
Så här ska den se ut för huvudledningar:
∆U = √3 • R • I = √3 • p/A • L • I = √3 • 0.0183/10 • 80 • I
%U = 100 • ∆U / 400
Behöver man ta hänsyn till spänningsfallet vid dimensionering av kortslutningsskydd i maande änden av en huvudledning, eller räcker det med utlösningsvillkoret + skydd för kabeln mot överhettning? Dvs för en ledning fram till en central, är det ok att spänningsfallet bara beaktas vid avsäkringar i centralen och inte för avsäkringen för huvudledningen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Precis, för trefasigt spänningsfall räknar man bara med en fasledare, ingen returledare. Med alla tre faser jämnt belastade så "försvinner" ju N-ledaren!
Faktorn √3 tror jag bara finns för att räkna med huvudspänning i.st.f fasspänning.
Faktorn √3 tror jag bara finns för att räkna med huvudspänning i.st.f fasspänning.