Skyddar 3-fas jordfelsbrytare i byggcentral till apparat utan nolla ?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jo det vet jag, men vad innuti skiljer. Jag tror det bara är etiketten.
Jag konstruerar elektronik så jag är mera intresserad vad som finns innuti och dess verkan.
Prototypen
Jag konstruerar elektronik så jag är mera intresserad vad som finns innuti och dess verkan.
Prototypen
Mig veterligt skiljer inget inuti mer än den fysiska placeringen av ansutningarna, men det är av betydelse för testfunktionen så att den funkar riktigt. Speciellt viktigt om man använder en 4-polig tvåpoligt!prototypen skrev:
Testfunktionen brukar ligga mellan de yttre anslutningarna om jag minns rätt. En resistor dimensionerad för 'rätt' felström kopplar förbi summaströmstrafon. Teoretiskt borde det vara möjligt att tillverka en jfb som kan leda förbi vilken anslutning som helst men det kanske är överarbetat?sverre skrev:
Nä ingen människa, men dock Google ...
I en felfri elanläggning utan läckströmmar till jord är summaströmmen i fasledare och neutralledare lika med noll. Om man låter fasledarna och neutralledaren passera igenom en summaströmtransformator så kan man kontrollera om det uppstår någon läckström till jord. Om det uppstår en läckström, som inte passerar igenom summaströmtransformatorn, så induceras en spänning i sekundärlindningen som genom en mekanism bryter fas- och neutralledare.
I en felfri elanläggning utan läckströmmar till jord är summaströmmen i fasledare och neutralledare lika med noll. Om man låter fasledarna och neutralledaren passera igenom en summaströmtransformator så kan man kontrollera om det uppstår någon läckström till jord. Om det uppstår en läckström, som inte passerar igenom summaströmtransformatorn, så induceras en spänning i sekundärlindningen som genom en mekanism bryter fas- och neutralledare.