31 123 läst · 327 svar
31k läst
327 svar
Pool reningsverk pumplock läcker
stäng den vänstra blåa, öppna båda gröna. Då ska det fungera om det öht kommer vatten i inloppen.Sam1981 skrev:
när du verifierat att det funkar öppnar du gradvis den vänstra blåa till du får 1-2gr tempskillnad på vp
nu är den v blåa antagligen lite för öppen...
Så snabba svar på självaste midsommarafton? Jag kan bara tacka o buga.
Vi löste det. Det var luft i systemet, vi justerade den högra blåa och då började det bubbla i poolen. Sen drogs det igång.
Nu står inkommande temp på 20, och vi har ställt tempen på 30.
Detta med 2 graders skillnad, nåt jag ska göra nu alltså? Eller uppnå det med tiden?
Vi löste det. Det var luft i systemet, vi justerade den högra blåa och då började det bubbla i poolen. Sen drogs det igång.
Nu står inkommande temp på 20, och vi har ställt tempen på 30.
Detta med 2 graders skillnad, nåt jag ska göra nu alltså? Eller uppnå det med tiden?
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Poolen värms snabbare om diffen är inom önskade värden. Antar att du är badsugenMathiasS skrev:
Panik en dag som denna, då svarar man.
Glad Midsommar!
Tack! Men hur uppnår jag 2 graders diff när vattnet som kommer in är kallt nu. Ska jag alltså inte ställa in önskad temp mer än 2 grader än inkommande?Jonas Persson skrev:
Jag vill att vattnet ska koma upp till säg 28.nu är den inkommande på 21.
Kollat i manual och googlat, kan denna pump inte ha funktionen "utgående"? Den verkar bara visa in-temp samt inställd temp. Hittar ingen knappkombination för utgående temp och manualen nämner det inte heller.Sam1981 skrev:
Kan jag ersätta läsning av utgående temp med termometer i poolen?
Läste manualen, ingen info däri. Föreslår att du startar allt, öppnar den vänster blåa tills vp slår ifrån med felkod (inget flöde) och sedan stänger du den lite från det läget. Då kommer det bli bra. Får du tjuvstopp pga dåligt flöde, stäng ventilen lite till.
Nej.. Precis, tyvärr. Trodde de flesta hade den funktionen.MathiasS skrev:
Provade denna metod, men värmepumpen fortsatta tugga på och stängde aldrig av sig. Men ventilen ligger nu på ca 30% vrid så förhoppningsvis är det ett bra läge.
Idag visar inkommande vattentemp 24 (visst betyder det att det är 24 grader i poolen?)
Finns det andra sätt att komplettera så man får fram information om "utgående temp"
Ok, det kan ju helt enkelt vara så att det även vid helt öppen ventil går tillräckligt med vatten till vp.
Varför inte göra som du tänkte från början då, mät tempen vid utblåsen och sedan i breddavloppet, antagligen bäst att mäta med samma termometer på båda ställena.
Varför inte göra som du tänkte från början då, mät tempen vid utblåsen och sedan i breddavloppet, antagligen bäst att mäta med samma termometer på båda ställena.
Yes,MathiasS skrev:
Och då är tempen vid utloppen I poolen = utgående temp?
Och I breddavloppet då? Representerar den också utgående temp eller räknas den som ingående? (och bör då visa samma siffra som på värmepumpen på ingående temp?)
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Allt vatten i poolen har samma temperatur. Den andra temperaturen finner du bara efter värmepumpen innan det går ut i poolen. Så en termometer mitt framför utloppsventilen är det uppvärmda vattnet och ska vara pooltemperaturen plus en till två grader.