Så, nu ska jag uppdatera tråden.
Tömde expansionskärlet via ventilen, skruvade ur skvallerröret och sågade av det under den gamla klämringen. Skruvade ut den gamla ventilen och skruvade dit den nya. Allt passade fint och nu är systemet trycksatt igen till 1,2 bar och håller trycket.

Jag tittade på patienten och la upp en film på den. Det jag kunde konstatera att läckan måste berott på beläggningar som letat sig in mellan packning och mässingen eller vilket material ventilen nu är i. Det jag också märkte var att när jag bara roterade nån millimeter på ventilen så öppnar sig den och därefter sluter den sig direkt igen, vilket man också ser på filmen.

Kanske kan denna tråd vara till nytta för någon annan!
https://www.youtube.com/watch?v=fVUwL6ep3e0

Nya ventilen på plats:
Nyinstallerad ventil på ett expansionskärl i ett VVS-system med kopparledningar och en röd skyddshatt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
JustDoIt och 6 till
  • Laddar…
Krilleman
Kalasbra!

(y)
 
Som picken i Greta! (y)
 
javisst :)
 
Hej du ska köpa en säv 1.5 bars typ lk- beulko r15.
 
Krilleman
Rörcrillan skrev:
Hej du ska köpa en säv 1.5 bars typ lk- beulko r15.
Dagens fråga:
Vad har du missat? :wow:
 
Ja problemet är redan löst, tack alla, vad skulle man göra utan detta forum! (y)
 