Stort tack igen.

Update: så här ser kontakten ut. Elektrisk anslutning i vägg med färgkodade kablar fästa i en svart kontakt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
E
M marcusnaslund skrev:
Stort tack igen.

Update: så här ser kontakten ut. [bild]
Ja, du är en ledare kort tyvärr, uttaget ser eftermonterat ut.

Du kan nu välja att koppla den på två faser eller att dra i en ny ledare, exempelvis grå.

I första fallet får omkoppling ske i bägge ändar så den blå hamnar som nolla / neutralledare. I uttaget troligen nere till vänster i bild och så får det kollas i centralen.

Därefter mäta allt innan något kopplas in.

Hur spisen mår är en annan femma.
 
M marcusnaslund skrev:
Tack igen. Har surfat runt och tänker prova att sätta: Brun på topp-vänster. Svart+Grå på topp-höger. Blå på neder-höger. Grön/gul i mitten.

Man får en otäck rysning när du ska sätta blå på neder höger, det bara MÅSTE vara FEL.

Protte
 
  • Gilla
marcusnaslund
  • Laddar…
Tack. Japp. Glöm det. Hände aldrig.
 
E
Det som händer är att din gamla spis gick på 3 faser utan nolla.
Jord/PE finna alltid.

Detta såg vi i din bild 1 på stickproppen där.

Nu ser vi att Perilexuttaget är motsvarande felkopplat. Fel, men tyvärr förekommande.

För mer info, kolla Spis bibeln, i mobilen eller i datorn.
 
  • Gilla
marcusnaslund
  • Laddar…
Man får hoppas att spisen mår bra, att koppla på chans utan att mäta är sällan rätt väg att gå.
Ett gott råd är att köpa en multimeter till nästa gång, behöver inte vara så avancerad modell.
 
  • Gilla
marcusnaslund
  • Laddar…
Tack. Flyttade blå i uttaget så att den hamnade topp-vänster och därmed matchade hur jag satte det i kontakten. Nu är ugnen igång. Ser stabilt ut men känns ju lite läskigt. Ska be hantverkarna titta och mäta i veckan.
 
Framför allt: Släpp verktygen nu. Du fick ett helt korrekt och heltäckande svar elva minuter efter att du startade tråden, ändå gick du vidare och gjorde fel. Du ska inte hålla på med det här om du inte klarar att följa instruktionen som Löken gav dig.
Om du har lite otur så har du lyckats bränna din nya ugn. Låt elektrikern ta reda på det innan det händer något mer.
 
  • Gilla
SvanteC och 2 till
  • Laddar…
M marcusnaslund skrev:
Tack. Flyttade blå i uttaget så att den hamnade topp-vänster och därmed matchade hur jag satte det i kontakten. Nu är ugnen igång. Ser stabilt ut men känns ju lite läskigt. Ska be hantverkarna titta och mäta i veckan.
Vart sitter den blå i andra änden då, kan inte bara flytta trådarna på måfå utan att mäta och ha koll.
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
Får man fråga vad som är så viktigt att spisen skall chansas igång idag, med risk att bränna den, när du har en elektriker som kommer imorgon?
 
  • Wow
El-Löken66
  • Laddar…
A
M marcusnaslund skrev:
Tack igen. Har surfat runt och tänker prova att sätta: Brun på topp-vänster. Svart+Grå på topp-höger. Blå på neder-höger. Grön/gul i mitten.
Blå är markerad nolla och skall sitta uppe vänster, gul/grön jord i mitten de andra kvittar
 
A
M marcusnaslund skrev:
Stort tack igen.

Update: så här ser kontakten ut. [bild]
Den kopplingen är troligen ren Trefas utan nolla
 
E
electroluxaren skrev:
Blå är markerad nolla och skall sitta uppe vänster, gul/grön jord i mitten de andra kvittar
Nej nej nej, verkligen inte. Mycket mer troligt en fas, men om detta vet vi noll och inget tills vi fått återrapporteringen från elektrikern.

Hur gick det @marcusnaslund?
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
A
E El-Löken66 skrev:
Nej nej nej, verkligen inte. Mycket mer troligt en fas, men om detta vet vi noll och inget tills vi fått återrapporteringen från elektrikern.

Hur gick det @marcusnaslund?
så jordledaren skall inte sitta i mitten eller vad menar du? Var vill du att en nolledare skall monteras?
som jag skrev i ett annat inlägg så har de troligen använt nolledaren till fas av lathet men har TS använt den som nolla vilket kan antydas och ugnen fungerat så kan ju allt vara en salig blandning.
 
E
electroluxaren skrev:
så jordledaren skall inte sitta i mitten eller vad menar du? Var vill du att en nolledare skall monteras?
som jag skrev i ett annat inlägg så har de troligen använt nolledaren till fas av lathet men har TS använt den som nolla vilket kan antydas och ugnen fungerat så kan ju allt vara en salig blandning.
Optimalt här är ju 5 ledare till Perilexuttaget, varför detta inte är gjort har jag ingen aning om.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.