J Josth skrev:
Effekten man kan få ut max beror nästan helt på frånluftsflödets storlek, dvs husets storlek. Litet hus = låg uteffekt. Har svårt att se hur den ska kunna komma upp i några 7 kW med max storlek på hus specat till 240 kvm.
Det är vid 70l/s dom anger den effekten. Men jag kollade bara i Nibes produktblad
 
Vid 46 l/s frånluft i ett ca 130 kvm är uteffekten bara 3,4 kW med en S735-7 enligt min energiberäkning.
Tar mycket längre tid att ladda varmvatten också jmf med ett större hus.
 
Duger väl iofs för ett modernt hus om det håller sig rimligt milt.
 
Varmvattenproduktionen sker inte vid max kompressorfrekvens. Kan inte svara säkert för F735 då de kan ha ändrat styrningen, men föregångaren F750 kör varmvatten med 40Hz med läge ”normal” och 80Hz med läge ”lyx”. 120Hz är max, och kräver mycket högt luftflöde (stort hus) för att nås.
 
  • Gilla
Nyfniken
  • Laddar…
Finns ju 2 varianter på S735; den ena med 4 kilowattimmars uteffekt på kompressorn och den starkare på 7. Antagligen väljer nog de flesta 7 kilowattaren - iallafall i Sverige.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.