En höjdare som jag varit med om.
Hittade ett styrskåp för ventilation innehållande 4st kontaktorer med överströmsrelän monterade. Den som kopplade in dem, hade dock ingen koll på att överströmsrelän inte bryter motorströmmen. Så ingen av kontakterna var inkopplade... Saknade som helt den skyddande funktionen... Fast tryckte in Reset och ingen av skydden hade löst ut.
Har bild på inkopplingen, men hittade den inte ikväll.