8 858 läst · 34 svar
9k läst
34 svar
Koppling mellan elcentraler
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Principiellt skulle man kunna godkänna din senaste ritning ovan, den går att förstå och är korrekt, om alla förstår den rätt... Min kludd visar den praktiska kabelvägen lite tydligare.
Mest korrekt är att i central 1 gå med en blå ledare från Pe skenan till jfb sen bygla nollan till central 2 i inkommande på jfb i central 1
Då är det ingen tveksamhet.
Ser man en blå ledare i Pe skenan som går någonstans man inte med säkerhet kan avgöra så uppkommer en del funderingar.
Inkopplingspunkten blir i princip densamma men det blir tydligare
Då är det ingen tveksamhet.
Ser man en blå ledare i Pe skenan som går någonstans man inte med säkerhet kan avgöra så uppkommer en del funderingar.
Inkopplingspunkten blir i princip densamma men det blir tydligare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag håller inte alls med där. JFBns terminal är ingen N-plint så det är ingalunda "korrekt" utan ökar bara risken för att nollan bryts av misstag. Det finns dessutom inga som helst konstigheter med att gå ut med en N-ledare från en PE-plint.
Jag håller absolut inte med.U Uffe A skrev:Mest korrekt är att i central 1 gå med en blå ledare från Pe skenan till jfb sen bygla nollan till central 2 i inkommande på jfb i central 1
Då är det ingen tveksamhet.
Ser man en blå ledare i Pe skenan som går någonstans man inte med säkerhet kan avgöra så uppkommer en del funderingar.
Inkopplingspunkten blir i princip densamma men det blir tydligare
Elektriskt är det samma, men det normala är att N vid en vidarematning går från PEN-skenan, inte att det både sitter en inkommande N och en utgående N på JFB såsom en förgreningspunkt.
Med normala menar jag att det "alltid" ser ut så i verkligheten, det är så det är ritat i alla principskisser, och det är det som lärs ut.
Så bryderier och risk för allvarliga felgrepp ökar genom att ta utgående N från JFB terminal.
En elegantare lösning kan vara att ha 3 skenor i den första centralen, en PEN, en N före JFB och en N för grupper bakom JFB.
Då kan man ta vidarematningen till nästa central från N-skenan före JFB.
Många av Hagers centraler kommer ju levererade med en kort liten N, och en bygel för att låta denna antingen vara N före JFB eller så sätter man ihop den till en lång N, alla bakom JFB.
Ja, bättre, även härr gillar jag @Mikael_Ls lösning med en oövervakad nollplint att mellanlanda på före JFB. Sen är det viktigt att du förstår skillnaden mellan inkommande gröna streck och utgående, det måste upp i plinten och vända, sätt även på en märkning som visar att det handlar om PEN.Bo.Siltberg skrev:
Ok, menar du såhär?Mikael_L skrev:Jag håller absolut inte med.
Elektriskt är det samma, men det normala är att N vid en vidarematning går från PEN-skenan, inte att det både sitter en inkommande N och en utgående N på JFB såsom en förgreningspunkt.
Med normala menar jag att det "alltid" ser ut så i verkligheten, det är så det är ritat i alla principskisser, och det är det som lärs ut.
Så bryderier och risk för allvarliga felgrepp ökar genom att ta utgående N från JFB terminal.
En elegantare lösning kan vara att ha 3 skenor i den första centralen, en PEN, en N före JFB och en N för grupper bakom JFB.
Då kan man ta vidarematningen till nästa central från N-skenan före JFB.
Många av Hagers centraler kommer ju levererade med en kort liten N, och en bygel för att låta denna antingen vara N före JFB eller så sätter man ihop den till en lång N, alla bakom JFB.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder