Krilleman
Men om tillopp och retur är omkastat till ett element händer inte så mycket. Det röret som är tillopp blir fortfarande varmt och elementet blir också varmt, fast nertill, och det levererar 30% mindre effekt.

Termostaten kan även börja "slå" när vattnet går åt fel håll.
 
klockan8 skrev:
Uffe: är ditt hus fr 50 talet?
Nej, det är byggt 1964, men det ser likadant ut som på din bild där rören kommer genom taket.
 
kulle
Jag tror fortfarande att det är den enkla lösningen på problemet, ventilhuset öppnar inte.
 
A
Ventilhuset öppnar, så de är inte de, tyvärr.

Nu har jag provat alla idéer ovan. Satte även ballofix i skarven och kastade om retur/ tillopp.

Ingen skillnad. Snart blir de till att plugga och köra el element...


image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
A
Hallå! Tänkte återkoppla om hur de gick. Som ni ser på bilden ovan så installerade jag ballofix. Motionerade av/på 10-20 ggr sen började plötsligt gurgla och bubbla sen kom värmen!

Tack för svaren alla som tog sig tid.
 
  • Gilla
DrKron
  • Laddar…
klockan8 skrev:
Hallå! Tänkte återkoppla om hur de gick. Som ni ser på bilden ovan så installerade jag ballofix. Motionerade av/på 10-20 ggr sen började plötsligt gurgla och bubbla sen kom värmen!

Tack för svaren alla som tog sig tid.
Vad bra.
Det verkar som värme system har en egen vilja ibland, jag har ett element i ena toaletten med samma symptom dom ditt.
Då är det bara att kämpa på med det antar jag 😕
 