Hej,
Tack så jättemycket för snabbt svar!
Nu kan jag fortsätta med gott samvete. :D
 
@greger911 det beror på vad det är på bägge sidor om väggen.

Om det är samma brandcell på bägge sidor och uppvärmda utrymmen på bägge sidor samt varm luft i kanalen, så nej till att spiroröret måste isoleras.

Om det är samma brandcell på bägge sidor och uppvärmda utrymmen på bägge sidor samt kall luft i kanalen, så ja till att spiroröret måste isoleras även i väggen.

Om det är samma brandcell på bägge sidor men ena sidan är ”kallt utrymme” å den andra sidan uppvärmt utrymme, så bör kanalisoleringen börja inne i väggen.

Om det är olika brandceller (tex garage/bostad) så ska det brandisoleras samt sitta brandspjäll.
 
Demmpa Demmpa skrev:
@greger911 det beror på vad det är på bägge sidor om väggen.

Om det är samma brandcell på bägge sidor och uppvärmda utrymmen på bägge sidor samt varm luft i kanalen, så nej till att spiroröret måste isoleras.

Om det är samma brandcell på bägge sidor och uppvärmda utrymmen på bägge sidor samt kall luft i kanalen, så ja till att spiroröret måste isoleras även i väggen.

Om det är samma brandcell på bägge sidor men ena sidan är ”kallt utrymme” å den andra sidan uppvärmt utrymme, så bör kanalisoleringen börja inne i väggen.

Om det är olika brandceller (tex garage/bostad) så ska det brandisoleras samt sitta brandspjäll.
Hej,

det är samma brandcell, kattvind till sovrum. Kattvinden är uppvärmd, men ej till samma temperatur som i sovrummet. Det är ju lite svalare där.