J jojo123 skrev:
Är den undre fördelaren varmast ser så ut på tempen
Ja det är den.
 
Kan det spela roll att dom monterat inkommande vatten på den som är märkt return och att flödesmätarna bara funkar åt ena hållet?
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
J
Där är problemet med flödesmätarna , det är nog lite felkopplat tur och retur till fördelarna , flödet går nu mot flödesmätarna ,
Det är flödet som ska dra ner indikeringen , ini så sitter det som en liten hatt på på pinnen som syns som träffas av flödet .
och drar den nedåt , har det alltid varit så här , troligtvis kanske ( om det finns en shunt ) är det en VP du har så kan vatten gå
vilken väg som helst in på fördelarna
Inte riktig som dina men snarlika konstruktion som den lilla ringen nertill , när flödet träffar den så sjunker indikeringsnålen ner
 
  • Röd flödesmätare med synlig mätpinne och anslutningar som kan vara felkopplade för värmeinstallation.
J jojo123 skrev:
Där är problemet med flödesmätarna , det är nog lite felkopplat tur och retur till fördelarna , flödet går nu mot flödesmätarna ,
Det är flödet som ska dra ner indikeringen , ini så sitter det som en liten hatt på på pinnen som syns som träffas av flödet .
och drar den nedåt , har det alltid varit så här , troligtvis kanske ( om det finns en shunt ) är det en VP du har så kan vatten gå
vilken väg som helst in på fördelarna
Inte riktig som dina men snarlika konstruktion som den lilla ringen nertill , när flödet träffar den så sjunker indikeringsnålen ner
Har aldrig sett dom röra sig iaf. Har ingen shunt tror jag, men inte säker. Men dom borde strypa som dom ska iaf?
 
J
Är inte säker på att det går men troligtvis , att skifta mätarna till den undre och donen till den övre , är nog samma gängor ,
men ring LK och fråga om det , då är det bara att stänga dom röda ventilerna och skifta , har för mig att det sitter o-ringar mot fördelarna ,
 
J
F Frendan skrev:
Men dom borde strypa som dom ska iaf?
Det ser du inte när dom inte rör sig , då är det bara termometern som gäller , ca 4 C i differans till och från en slinga
en tumregel som funkar bra
 
Synd att rävlyan verkar vara bannad, han var alltid snabb och hjälpsam i den här typen frågor.
 
  • Gilla
KnockOnWood och 2 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Synd att rävlyan verkar vara bannad, han var alltid snabb och hjälpsam i den här typen frågor.
Haha :)
 
Kolla på inlägg #356 i tråden nedan
https://www.byggahus.se/forum/threads/kallt-i-nybyggt-hus-med-golvvaerme.329013/page-24#post-3128259

Det ser ut som din LK fördelare är felinstallerad!
1. Det saknas en bypass rör mellan den övre och nedre fördelaren.
1. Som tidigare påpekats är förmodligen flödet i fel riktning, eftersom den nedre är varmast det skall vara tvärt om. För att utesluta mätarefel kan du dra ut tempmätarna ur dykröret och låt dom byta plats, blir resultatet det samma har man växlat matningen någon stans.
 
L Leif i Skåne skrev:
Kolla på inlägg #356 i tråden nedan
[länk]

Det ser ut som din LK fördelare är felinstallerad!
1. Det saknas en bypass rör mellan den övre och nedre fördelaren.
1. Som tidigare påpekats är förmodligen flödet i fel riktning, eftersom den nedre är varmast det skall vara tvärt om. För att utesluta mätarefel kan du dra ut tempmätarna ur dykröret och låt dom byta plats, blir resultatet det samma har man växlat matningen någon stans.
Pratade med lk och pypass behövdes inte eftersom vi har badrumsslingorna utan ställdon. Däremot var flödet som sagt felkopplat plus att vi ska ha optiflow ventiler i båda fördelarskåpen som styr flödet till hela fördelaren. Tack för svaren(y)
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
J
F Frendan skrev:
var flödet som sagt felkopplat
Har du fler fördelare , är det felkopplat på båda , då kanske VP är kopplat med slangar ut på värmedelen ,
år du att skifta , kanske dom kopplat fel från början skiftat in och ut
Problemet är att vid skift av slangar under VP så måste det finnas avstängare annars ramlar hela systemet ner
Går det att skifta så är det snabbaste och lättaste vägen
 
H
J jojo123 skrev:
Har du fler fördelare , är det felkopplat på båda , då kanske VP är kopplat med slangar ut på värmedelen ,
år du att skifta , kanske dom kopplat fel från början skiftat in och ut
Problemet är att vid skift av slangar under VP så måste det finnas avstängare annars ramlar hela systemet ner
Går det att skifta så är det snabbaste och lättaste vägen
Har två och båda är felkopplade. Vad menar du med att systemet ramlar ner? Rören går in på ovansidan av värmepumpen ser det ut som.
 
J
F Frendan skrev:
Vad menar du med att systemet ramlar ner?
Ber om ursäkt , var lite rörissnack
Om man kopplar ur slangarna för att skifta dom utan att ha ventiler , rinner allt vatten ur , kallas för att ramla ner ,
 
F Frendan skrev:
Vad menar du med att systemet ramlar ner?
Han menade att att en del av vatten kan rinna ut, och man får in luft i systemet.
Men har man avstängning på rören kan det förhindras att man får in luft.

Tvåan på den, skriver långsamt.
 
J jojo123 skrev:
Ber om ursäkt , var lite rörissnack
Om man kopplar ur slangarna för att skifta dom utan att ha ventiler , rinner allt vatten ur , kallas för att ramla ner ,
Ok förstår. Får kolla när jag kommer hem. Annars kanske man får skifta vid första fördelarna, då borde det bli rätt i andra också.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.