Avfrostningen fungerar väldigt dåligt om du har för låg temperatur inomhus och yttertemperaturen är låg. Lösningen då är att höja inomhustemperaturen med hjälp av annan värmekälla till 15-16 grader.

Om timerlampan blinkar så har ett fel inträffat.
 
Gissar att du behöver minst dubbla sverigepumpar för att hålla +16C i 60kvm normalt isolerat garage när det är -15C ute...
 
kamilenski skrev:
Kolla utomhusenheten. Om den är fri från is.
Utomhusenheten är fri från is.
 
Man kan bara gissa att gasen är borta.
Prova om det går att läsa ut några felkoder.
 
Ska prova felkoderna i kväll eller imorgon, nu ska jag fortsätta fira jul.
Tack för er hjälpsamhet och god fortsättning.
 
Nu har jag varit ute och läst felkoder (tack för dokumentet).
H16 - Utomhusdelens strömföbrukning ligger under minimivärdet.
Att kontrollera: Kretskort ute. Transistormodul. Köldmedieläckage

alt:
H16 - Kompressorhaveri (gäller CU-E9DKE & CU-E12DKE)
Att kontrollera: Kontakta VK System AB.

Hmm. Får nog kila ner igen och kika vilken modell jag har. Återkommer.
 
Vi har en CU-E9DKE och den indikerar alltså kompressorhaveri.
Vad kommer detta innebära, tänker närmast ekonomiskt?
 
Göran.W
Är den yngre än 5 år får man en ny utbytes utedel med installation gratis.
H16 är ett serie fel på kompressorerna i den pumpen du har.
Är den äldre än 5 år är den så dyr att laga att det inte är lönt.
 
Det är inte jag som monterat den. Förra ägaren. På pumpen står det tillverkningsdatum 200502. Så kanske?
 
Göran.W
Tveksamt om det inte finns papper på att den installerades för mindre än 5 år sen.
Prova och se annars får säljaren stå för det.
 
Ska sätta frugan på att kika igenom papprena imorgon.
På vilket sätt skulle säljaren stå för detta? Köpte huset för ganska exakt 3 år sedan.
 
Göran.W
upps blandade ihop denna med en snarlik tråd där en köpt hus precis sorry;)
 
Ett fel på LLVP kan konstateras direkt. Sommartid kollar man den som AC.
Funkar den inte, är den sönder...

Kolla med säljaren om kvittot eller vem som monterade pumpen. Gör det snarast. Har du tur, går det genom. Annars köp en ny pump.
 
v_skogh skrev:
Har nu fått ett riktigt rökarpris på en InVest NLL-09 FP. Är det värt att köra på eller pengarna i sjön. Till saken hör att så fort mitt bygglov är klart tänker jag sälja huset. Förhoppningsvis någongång under 2011.
[länk]
1. Du säljer huset snart men du måste lägga till några rader i beskrivningen att LL i garaget är trasig.

2. Du säljer huset och lägger till några rader i beskrivningen att LL är sprillans ny.

Jag skulle ha köpt något billigt t.ex en Jula maskin för 5000kr. Monterat själv. Såld den gamla i delar för 500-1000kr.
 