6 993 läst · 40 svar
7k läst
40 svar
Dra lågspänning i normcentral
Det var väl inte att du sa det, utan hur du sa det som folk reagerade på. Det funkar inte att säga att de bara ska anlita en elektriker utan att även svara på frågan.SBH skrev:
Oj, jag beklagar!
//Patrik
Omtanke är bra men privatpoliser får jag nog av i trafiken, blir ganska fånigt detta forum om alla svar var "ring behörig elektriker", eller hur? Då kan väl byggahus.se ta bort alla ämnesområden här i forumet som kräver behörighet.SBH skrev:
Ang. EKKX i central. Finns ett undantag i reglerna, 5cm avstånd eller skiljevägg mellan klen. och lågspänningsledningar kan man undanta isolationskravet.[/QUOTE]
Fast det finns ingen skiljevägg, trafo sitter på din skena bredvid dvärgbrytare o ekkx går in bakom ihop med fk utan nån form av avskiljning, dvärgbrytare raden under har anslutningen ca 4cm från sek sida på trafo
Hur ser en sån avskiljare ut för normcentral?
Fast det finns ingen skiljevägg, trafo sitter på din skena bredvid dvärgbrytare o ekkx går in bakom ihop med fk utan nån form av avskiljning, dvärgbrytare raden under har anslutningen ca 4cm från sek sida på trafo
Hur ser en sån avskiljare ut för normcentral?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
En skiljevägg gör inte så mycket då det är kabeln som behöver skyddas i sin helhet inom centralen. Enklast är väl att trä på en skyddsslang eller byta till en godkänd kabel eller FK, plus att försöka hålla isär ledarna så gott det går.tomlan skrev:
Jag har diverse prylar i Normcentralen som har ena sida med klenspänning (PELV) och andra sidan med lågspänning. Jag har sett till att PELV-sidan på alla prylar hamnar under den lägsta sektionen och så har jag alla PELV ledningar i ett VP-rör upp till toppen där de går ut. Jag har inga lågspänningsledningar under den lägsta sektionen - bara klenspänning. Ledningarna i sig är vanlig CAT-kabel, men i och med att de går i VP-rör tycker jag att isolationskravet uppfylls på sträckan upp till toppen.
Att köra 400V kabel genom centralen tycker jag är overkill och egentligen inte tillför något om man separerar på annat sätt.
Pen
Att köra 400V kabel genom centralen tycker jag är overkill och egentligen inte tillför något om man separerar på annat sätt.
Pen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, så brukar det se ut... Det finns inget uttryckligt krav på att det måste vara en trepolig säkring.
...men det är ju helt klart att rekommendera.
//Patrik
//Patrik