7 994 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Bytte 3fas pump till 1fas nu går motorskyddet hela tiden
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
I teorin fungerar det så länge alla lasterna drar lika mycket, när vi får variationer så skiter det sig. I detta fallet redan då L3 ej används.B Bjober skrev:
Sedan finns det motorskydd som är 3-fas men mäter individuellt på faserna, ett sådan skulle funkar i TS fall
Redigerat:
Jag har inte någon djupare kännedom om olika sorters motorskydd. Jag är helt med på att det är en mycket udda lösning att använda ett motorskydd till två motorer. Men menar du att det finns motorskydd som mäter strömmen i alla faser och bryter om den inte är lika? Jag har uppfattat motorskydd som halva funktionen av en dvärgbrytare. Den bryter vid överbelastning oavsett om det beror på att motorn är fastlåst eller en fas försvunnit när den går med fullast. Går motorn med låg belastning kan den gå vidare på två faser utan att motorskyddet löser eftersom inte strömmen blir för hög. Till skillnad från dvärgbrytaren är den inte ett kortslutningsskydd.Henrik.woll skrev:
Men ett sånt har väl TS?Henrik.woll skrev:
Nu vet jag inte exakt men hittar ett väldigt likt. Och där verkar inte 2 fasig belastning vara ett problem. Lite känsligare att trigga på fåfasig belastning än andra jag tittat på men att 2 fasig belastning inte skulle funka finner jag inget belägg för.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
För att se det måste vi ha märkskylten på sidan. Brukar finnas båda modellerna och de ser generellt lika dana ut..
Många motorskydd av denna typen har sk differentialutlösare dvs avvikelser viss % mellan faserna löser ut även om man ligger under inställt värde. Det är ju en utmärkt funktion för att skydda trefasmotorer vid dellast och tex fasbrott motorn behöver inte om den redan är i drift dra så mycket att skyddet löser på inställd ström. Däremot kan den ändå skadas i de två faslindningar den går på.B Bjober skrev:
Många underliga resonemang också kring att man inte vill ha motorskydd på enfasmotorer. Givetvis är det som Avemo skriver främst ett överlastskydd och det i både en- och trefasfallet.
Bäst är att seriekoppla de tre polerna i enfasdrift bara skyddet går att ställa upp tillräckligt. Alternativet Bjober kör med parallellt går ju också men dels är inställningen inte direkt översatt mot märkström dels är det inte garanterat strömdelning så ev löser det på tidigare nämnda diffskydd om det är av den typen.
Sen kan man ju nämna i linje med de som hoppar skydd vid enfas att det numera ofta ligger termokontakter i motorn som skyddar.
Liknande trådar
-
Bytte från El-panna till Luft vattenvärmepump. Min erfarenhet.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vattnet fick järnöverskott när jag bytte vattenpump?!
Vatten & Avlopp -
Koppla 3fas till pump i borrhål
Vatten & Avlopp -
Elschema motorskydd o tryckvakt 3fas Debe pump
El -
Bytte pump men det var inte där felet låg
Hantverkare