Byta radiator mot golvvärme i hall?
Såhär har jag tänkt dra rören. Jag tog 12mm istället för 10, så det blev lite dyrare: 1014kr. Men sen tillkommer ju betong, klinker etc.
Det lär nog ta nån vecka eller två innan jag blir klar med tanke på att Den Fete kommer snart. Han brukar tjäla ganska mycket tid i utbyte mot klapparna...
Det lär nog ta nån vecka eller två innan jag blir klar med tanke på att Den Fete kommer snart. Han brukar tjäla ganska mycket tid i utbyte mot klapparna...
Vet inte riktigt vilken effekt (norm 50w/m2) du vill ha ut på golvärmen, men 26cc på 12 prisol är för klent om du vill komma i närheten av 50w/m2. 15 prisol motsvarar 12 evalpex (golvvärmepex) i flödeskapacitet. På 12 pex kör man cc 125mm (på 17 200mm och på 20 300mm).
Jo, jag vet. Men man brukar oxå ha mycket lägre temperatur på vattnet så jag hoppas att det kommer funka så här. :-?
Trägolvet kring rören är lagat och rören har fått sej en omgång färg. Sen ska det dit en termostat är det tänkt.
Jag kunde inte hålla mej och drog på värmen lite smått (jag vet att man bör låta betongen härda) och det blev ju varmt å gött över en natt. Då har jag inte öppnat termostatventilen helt, så värmen räcker nog till. Som det är nu går det att känna lite skillnad i temperatur rakt över slingorna och mellan dem, men när klinkern kommer på kommer nog det jämnas ut en del.
Jag kunde inte hålla mej och drog på värmen lite smått (jag vet att man bör låta betongen härda) och det blev ju varmt å gött över en natt. Då har jag inte öppnat termostatventilen helt, så värmen räcker nog till. Som det är nu går det att känna lite skillnad i temperatur rakt över slingorna och mellan dem, men när klinkern kommer på kommer nog det jämnas ut en del.
Precis. Det är nog lite bull**** över detta. Om tätskiktet förstörs över 28 grader så hade man ju inte kunnat duscha i mer än 28 grader heller. Plus alla elslingor som håller mycket fler grader. Tätskiktet är ju en typ av gummi, (känt för att vara elastiskt) och flytspackel snarare betong (känt för att inte röra sig mycket vid temp-förändringar). Däremot tror jag ska man vara lite mer försiktig när man har trägolv. I övrigt påverkar ju hög temp livslängden på slangen negativtTompa01 skrev:
En nyfiken fråga, så här några år efteråt:gunne skrev:
Är du fortfarande nöjd med lösningen?
Och om inte, har du byggt om till shuntgrp?