4 145 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Är detta ett lämpligt sätt att bygga ett nytt värmesystem
VPn kommer alltså i princip att jobba mot tanken och så tar jag vatten till de två slingorna därifrån?
Hur ser dimensioneringregeln ut för tanken? (håller fortfarande på att räkna på totalvolymen i GV och element)
Hittade pumparna på auktion för några år sen, nya i kartong, och tänkte att dom kunde vara bra att ha
Hur ser dimensioneringregeln ut för tanken? (håller fortfarande på att räkna på totalvolymen i GV och element)
Hittade pumparna på auktion för några år sen, nya i kartong, och tänkte att dom kunde vara bra att ha
Du kan med fördel hämta i övre delen av tanken och lämna motsvarande i nedre delen och inte som på din skiss mot returröret till VP. Volymen kan man säkert ha många olika ideer kring men man har åtminstone enkla fysiska samband till hjälp vad gäller effekt, energi, difftemp i en vattentank.
Överslagsmässigt kan du tänka dig att 1 kW höjer temperaturen i 1 m3 vatten 1 grad på en timme så kan du spela med effekt volym och temp som du vill sen. Din pumps effekt kan du anta konstant och med minsta önskade gångtid och ett minimum i förbrukning till värmen och ett rimligt delta får du isf fram en minsta volym. Så skulle jag tänka utan att ge mig in på spetsfundigheter och detaljer som inte gör så mycket i denna praktiken.
De som skriver i tråden tror jag är intresserade och kunniga kring VP-frågor så det kanske kommer fler/bättre tips för tanken.
Överslagsmässigt kan du tänka dig att 1 kW höjer temperaturen i 1 m3 vatten 1 grad på en timme så kan du spela med effekt volym och temp som du vill sen. Din pumps effekt kan du anta konstant och med minsta önskade gångtid och ett minimum i förbrukning till värmen och ett rimligt delta får du isf fram en minsta volym. Så skulle jag tänka utan att ge mig in på spetsfundigheter och detaljer som inte gör så mycket i denna praktiken.
De som skriver i tråden tror jag är intresserade och kunniga kring VP-frågor så det kanske kommer fler/bättre tips för tanken.
Ja, det är ju ett funktionellt sätt att bygga det på. När du ändå håller på att rota med rören kanske du borde fundera på att bygga om det hela till ett slutet system så du slipper eventuella framtida problem med ett läckande expansionskärl på vinden?
Hej
Jag har samma typ av system som dig, det första jag gjorde var att ta bort alla termostater i huset och istället köra fullt flöde genom hela systemet utan några strypningar. Golvvärmen (även den som hos dig från 60talet) hade en schunt men den rev jag ut. Nu går alltihopa på samma cirkpump men delar upp sig på två flöden, golvvärme och radiator, i pannrummet. Det enda jag justerat är radiatorventilerna så att flödet över golvvärmen blev rätt.
Har aldrig haft så jämn värme i huset som nu, och värmepumpen jobbar nu så effektivt då framledningstemperaturen sjunkit rejält att min stackars jordvärmeslinga börjat frysa på!
Jag har samma typ av system som dig, det första jag gjorde var att ta bort alla termostater i huset och istället köra fullt flöde genom hela systemet utan några strypningar. Golvvärmen (även den som hos dig från 60talet) hade en schunt men den rev jag ut. Nu går alltihopa på samma cirkpump men delar upp sig på två flöden, golvvärme och radiator, i pannrummet. Det enda jag justerat är radiatorventilerna så att flödet över golvvärmen blev rätt.
Har aldrig haft så jämn värme i huset som nu, och värmepumpen jobbar nu så effektivt då framledningstemperaturen sjunkit rejält att min stackars jordvärmeslinga börjat frysa på!
Liknande trådar
-
Är detta filterhus olämpligt till dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
"Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt"
Bygglov -
Är detta golv lämpligt att slipa med tanke på yttjocklek?
Golv -
Håltagning i betongvägg. Är detta verktyg lämpligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Låda för däckförvaring, är detta lämpligt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus