Vi har nyligen flyttat in i ett äldre hus som har renoverats bitvis. När vi inventerade elsystemet träffade vi på en egenhet. Brytaren (till/från-knapparna) på vad jag antar är en gammal mätare eller del av fd. central bryter inte alla faser. Det märks dels genom att elmätaren endast har fasindikering på L1, dels genom att belysningen i källaren fortfarande funkar men inget på trefas + ett antal andra grupper inte funkar.
Spontant känns det tokigt, men jag är osäker på om det bör åtgärdas, hur akut det är och om vi isåfall ska kontakta nätägare eftersom brytaren sitter på den plomberade delen. Vi planerar att ta in elektriker för att åtgärda lite grejer, är detta något som bör fixas innan dess?
Kringinfo: Förra ägaren satte in ny central och JFB precis innan försäljning. Innan satt där en diazedcentral ovanför nuvarande elmätare. Elektrikern lämnade ingen dokumentation så vi har gjort en gruppförteckning genom att prova oss fram.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Spontant känns det tokigt, men jag är osäker på om det bör åtgärdas, hur akut det är och om vi isåfall ska kontakta nätägare eftersom brytaren sitter på den plomberade delen. Vi planerar att ta in elektriker för att åtgärda lite grejer, är detta något som bör fixas innan dess?
Kringinfo: Förra ägaren satte in ny central och JFB precis innan försäljning. Innan satt där en diazedcentral ovanför nuvarande elmätare. Elektrikern lämnade ingen dokumentation så vi har gjort en gruppförteckning genom att prova oss fram.
Inte helt ovanligt att gamla brytare ger upp på detta sätt. En "vanlig" elfirma byter denna.
Mätaren har väl inbyggd brytare? Så en skylt som informerar om att brytaren inte bryter alla faser skulle jag nöja mig med. Inte helt rätt.
Så det är inget problem att en plombering behöver brytas för att komma åt brytare? Det kanske inte syns så tydligt på bilden.Fotografen skrev:
Ja, och den funkar bra. Det har vi testat. Däremot har jag för mig att jag läst att det inte är bra nog för arbete i centralen.D Daniel 109 skrev:
Nu är jag nog inte med på hur du menar? Nu står den i till-läge och det funkar fint. Menar du att vi ska slita ut den helt så att den inte bryter något alls?S Slugge skrev:
Han säger ju att brytaren i mätaren funkar, då bör den ju finnas.
Den trasiga brytaren bryter bara två faser. Men sluter alla. Så det funkar ju att använda anläggningen som den är.
Den trasiga brytaren bryter bara två faser. Men sluter alla. Så det funkar ju att använda anläggningen som den är.
Tar man mätarbrytaren och sen säkringarna så är det inget hinder att arbeta säkert, de flesta yrkesmän vet att den typen av gamla huvudbrytare är opålitliga så egentligen kanske det inte har så stor betydelse, synd bara OM det skulle hända något man haft kunskap om..
Inga fler synliga säkringar finns än vad som finns i bild i inlägg 1. Det som sitter innan den defekta brytaren är vad jag antar är inkommande el med tillhörande lådor. Jag har inte känt mig bekväm nog att peta på dem men eftersom det står 500V + tom ruta med plats för strömstyrka kanske det sitter en huvudsäkring i någon av dem?S Slugge skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild från garage. Servisledning undertill, ledning till
mätare övertill.
Gött att veta. Det mesta i elväg tycks ha bytts någon gång, utom just garaget. På samma grupp sitter ett utomhusuttag som säkert funkade "problemfritt" innan man satte in JFB och det blev klassiskt göteborgskt vinterväderS Slugge skrev: