Jag tror en elektriker skulle ha använt en så kallad ubåt där. Nu verkar det vara jordkabeln grön/gul och den har normalt ingen spänningen på sig, då kanske man får göra simplare skarvning.
Se denna tråd!
https://www.byggahus.se/forum/threads/skarvning-av-noll-ledare-vid-elcentral.288831/
Se denna tråd!
https://www.byggahus.se/forum/threads/skarvning-av-noll-ledare-vid-elcentral.288831/
Tack det var en bra tråd, men jag blev inte klok på om det verkligen är en icke-godkänd skarv.A Arnodt skrev:
Det är gjort av en elektriker, men det vore inte det första felet han gjort hittills.
Jag jobbar som industri elektriker, men det blir ett och annat kontor, matsal osv. Mina kollegor fick hjälp av en annan firma vid byggnation av nya kontor, en nyutbildade kille som hade lite för bråttom. Han klippte kablarna för korta vid centralen.
Så vi hade diskussion vid lunch hur man löser på bästa sätt på godkänt sätt.
U-båt= NEJ. Wago=Nej. Pressad skarv som din bild = OK. Byta kabel= Rätt. Flytta central= Fungerar i vissa fall.
Det finns tillbehör så wago blir okej men fungerar inte alltid.
Jag skulle hellre ta wago än press skarv, för möjlighet att ändra något men det är inte korrekt.
Om någon annan har ett mer korrekt svar så vill jag gärna bli upplyst.
Så vi hade diskussion vid lunch hur man löser på bästa sätt på godkänt sätt.
U-båt= NEJ. Wago=Nej. Pressad skarv som din bild = OK. Byta kabel= Rätt. Flytta central= Fungerar i vissa fall.
Det finns tillbehör så wago blir okej men fungerar inte alltid.
Jag skulle hellre ta wago än press skarv, för möjlighet att ändra något men det är inte korrekt.
Om någon annan har ett mer korrekt svar så vill jag gärna bli upplyst.
Är det 1,5 eller 2,5?L LindhA skrev:
Presskarvar är helt klart det bästa alternativet enligt mig och det de flesta elektriker jag känner använder.
Oftast är det dock röd som används för 1,5mm2och blå för 2,5mm2. Gul för 6mm2
Skulle eventuellt kunna tänka mig att gå över till wagos nya 2773 2401 om den är bra, men snäppwago skulle jag inte vilja ha.
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Rätt utförda är pressad skarv bäst
den på bilden skulle jag reagera på när resultatet ser så snett ut , som de brukar bli med 25 kronorstången
Set dessutom ut som 2 ledare i nedre delen
den på bilden skulle jag reagera på när resultatet ser så snett ut , som de brukar bli med 25 kronorstången
Set dessutom ut som 2 ledare i nedre delen
Men pressad skarv får väl inte göras med biltemas krimptång och biltemas krimphylsor. De är väl inte godkända för 400 Volt, utan ska väl vara godkända grejer t.ex. firma Elpress presshylsor och Elpress krimptång samt krympslang utanpå krimpkraven. Eller Knopex Preciforce-tång och presshylsor.
Redigerat:
Elpress har både isolerade och oisolerade hylsor. Ska inte behövas krympslang på de isoleradeA Arnodt skrev:
Jakopp,
Elpress har isolerade skarvhylsor, men verkar bara vara upp till 6 mm2. För grövre än så verkar de inte ha isolerade skarvhylsor.
Är det verkligen godkänt för 400 Volt med isolerad skarvhylsa. Jag tänker på att presskraften ska gå igenom plasten utan att skada plastisoleringen.
Om isolerade skarvhylsor är godkända för pressning av ledare upp till 400 Volt, med Elpress krimptänger, är det klart smidigare då man slipper krympslang och elda i skåpet för att krympa krympslangen.
Elpress har isolerade skarvhylsor, men verkar bara vara upp till 6 mm2. För grövre än så verkar de inte ha isolerade skarvhylsor.
Är det verkligen godkänt för 400 Volt med isolerad skarvhylsa. Jag tänker på att presskraften ska gå igenom plasten utan att skada plastisoleringen.
Om isolerade skarvhylsor är godkända för pressning av ledare upp till 400 Volt, med Elpress krimptänger, är det klart smidigare då man slipper krympslang och elda i skåpet för att krympa krympslangen.
Hej, Den isolerade skarven är godkänd. Ser helt ok ut.L LindhA skrev:
Det gör inget att kopparn syns lite (även om kopparn kunde synas liite mindre). Det är bättre så man ser att inte isoleringen är pressad.
Ledaren var väl för kort vid byte av central så det är vanligt att man skarvar med skarvhylsor. Om det är biltemas skarv absolut inte helt omöjligt.
Det är är absolut ingen lödskarv som vissa länkar till.
Det finns certifierade verktyg för respektive märke för isolerade skarvhylsor. Det är väl de man kan ifrågasätta men drar du i ledarna och de sitter så sitter det så att säga.
Så din elektriker har inte gjort fel där.
Hej, tack för tydliga besked. Jag hittar ingen skarvhylsa som är godkänd för massiv ledare som liknar den använda. De jag hittar är helt utan isolering och ganska mycket grövre. 🤔MBL19 skrev:Hej, Den isolerade skarven är godkänd. Ser helt ok ut.
Det gör inget att kopparn syns lite (även om kopparn kunde synas liite mindre). Det är bättre så man ser att inte isoleringen är pressad.
Ledaren var väl för kort vid byte av central så det är vanligt att man skarvar med skarvhylsor. Om det är biltemas skarv absolut inte helt omöjligt.
Det är är absolut ingen lödskarv som vissa länkar till.
Det finns certifierade verktyg för respektive märke för isolerade skarvhylsor. Det är väl de man kan ifrågasätta men drar du i ledarna och de sitter så sitter det så att säga.
Så din elektriker har inte gjort fel där.