41 138 läst · 125 svar
41k läst
125 svar
Ny central - är denna installation okej?
Moderator
· Stockholm
· 52 014 inlägg
Jag har rensat lite personpåhopp ur tråden
/moderator
/moderator
Medlem
· Uppland
· 1 638 inlägg
Grundläggande för elsäkerhetsreglerna är att det finns två nivåer på skydd mot att komma i kontakt med starkström. (Högspänningsstolpar och tåg är undantag.)
Det medför att ledare med ett lager isolering antingen skall gå i rör eller kapsling. Alternativt kan man använda kabel med flera ledare och en gemensam mantel eller enkelledare med dubbel isolering.
I detta fall hade elektrikern flera möjliga alternativt för att uppnå detta för de ledare som kommer in uppifrån:
1. Placera centralen högre så att befintliga elrör når kapslingen
2. Skaffa en högre central, till exempel med en rad till eller med kopplingsutrymme överst.
3. Förlänga elrören med skarvar så att de når centralen (utrymmesmässigt utmanande för de bakre elrören)
4. Ersätta enkelledarna i rören med kabel från lämplig punkt i installationen. Stort jobb, men kan i alla fall bli snyggt.
5. Ersätta ledarna i rören med dubbelisolerade ledare. Troligen inte möjligt med hänsyn till utrymmet i rören, inte snyggt och dessutom okonventionellt.
En erfaren elektriker hade sett ännu fler lösningar och möjligheter som uppfyllde reglerna. Reglerna föreskriver inte hur installatören ska göra installationen så länge som den uppfyller säkerhetskraven.
Det medför att ledare med ett lager isolering antingen skall gå i rör eller kapsling. Alternativt kan man använda kabel med flera ledare och en gemensam mantel eller enkelledare med dubbel isolering.
I detta fall hade elektrikern flera möjliga alternativt för att uppnå detta för de ledare som kommer in uppifrån:
1. Placera centralen högre så att befintliga elrör når kapslingen
2. Skaffa en högre central, till exempel med en rad till eller med kopplingsutrymme överst.
3. Förlänga elrören med skarvar så att de når centralen (utrymmesmässigt utmanande för de bakre elrören)
4. Ersätta enkelledarna i rören med kabel från lämplig punkt i installationen. Stort jobb, men kan i alla fall bli snyggt.
5. Ersätta ledarna i rören med dubbelisolerade ledare. Troligen inte möjligt med hänsyn till utrymmet i rören, inte snyggt och dessutom okonventionellt.
En erfaren elektriker hade sett ännu fler lösningar och möjligheter som uppfyllde reglerna. Reglerna föreskriver inte hur installatören ska göra installationen så länge som den uppfyller säkerhetskraven.
Det beror nog på vem du frågar huruvida skarvning i elc är ok.S SueCia skrev:
Jag skulle säga att allt är tillåtet så länge det kan påvisas uppfylla kraven i föreskrifterna.
Personligen anser jag att skarvningen på bilderna inte är att anse som elsäkra då kablarna kan släppa vid arbete i elc, däremot finns det sätt att skarva i central som jag anser är ok ur säkerhetssynpunkt.
Standarden har nog ingen tydlig tolkning och generellt anses nog inte wago vara ett fullt korrekt sätt att skarva i central såvida dom inte monteras på dinmonterade fästen.
En elcentral är för mig inte riktigt ett "kopplingsutrymme" på samma sätt som en eldosa då det finns flera kretsar och en förväxlingsrisk samt en risk att skarven "släpper" om man rör runt i centralen.
Det kan vara svårt att inspektera en wago som tidigare elektriker petat in och gömt bakom kablar.
Sockerbitar är en lösning jag endast känner förtroende för vid klenspänning.
Presshylsor som pressats med rätt verktyg och korrekt moment tycker jag är en bättre lösning.
Medlem
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Nu är allting sagt om installationens tekniska och estetiska värde. Många fler vill kanske säga att det är skit på det ena eller andra sättet.
Men jag undrar om inte TS har insett allting och då behöver vi inte belasta data-servrar ytterligare med fler upprepande kommentarer.
Men jag undrar om inte TS har insett allting och då behöver vi inte belasta data-servrar ytterligare med fler upprepande kommentarer.
Tack för ett idiotiskt inlägg Uffe. Klarade du inte läsa hela tråden innan du kommenterade?U Uffe A skrev:
Du är bara en i raden av alla män här som inte klarar den enkla uppgiften att svara på frågor eller läsa svar. Vad gör ni ens här undrar jag? Och vad jobbar ni med till vardags där enkel kommunikation med andra människor inte behövs?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Tvärtom så ska det vara en liten bit ledarmaterial synligt så att man visuellt kan bekräfta att den är skalad ordentligt.jakobsbygge skrev:
Att det blir lite mer avstånd som på ts bild uppstår även om man skalat ”perfekt” så fort man böjer trådarna. Så ser absolut inget problem där.
Tack för förklaringenS SueCia skrev:
Nja, det är inte speciellt illa.jakobsbygge skrev:
Visst hade det sett lite bättre ut med aningens mindre synlig koppar.
Men inget att höja ögonbrynen över.
Själv hade jag dock varit missnöjd och gjort om.
Det finns ju sååå mycket värre grejer i det där jobbet att börja med att slå ner på.
Det kan vara OK att man ser lite koppar när man kikar underifrån, så mycket som på den där bilden ser dåligt ut. Inget proffs som varit framme.S SueCia skrev:
Eller något väldigt slarvigt proffs
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Minst 9 av 10 centraler ser ut sådär eller värre. Hade inte gjort någon som helst värdering av elektrikern enbart baserat på det där lilla.Mikael_L skrev:
Ja jag håller väl med till den grad att det (tyvärr) rätt ofta ser ut sådär.S SueCia skrev:
Men ärligt talat anser jag att koppar ska var nätt och jämt synlig, och det är inte fallet här.
Men jag skulle absolut inte gå i taket för detta, ta någon bild och posta i "värsta elkopplingen", för precis som du skriver, tyvärr ser det ganska ofta ut sådär.
Fast de lösa skarvade ledningarna utanför centralen kan väl bara inte vara tillåtna? Trist att centralen inte var högre eller satt högre upp, känns som det löst problemet som nu känns väldigt svårt att lösa på ett bra sätt.Mikael_L skrev:Ja jag håller väl med till den grad att det (tyvärr) rätt ofta ser ut sådär.
Men ärligt talat anser jag att koppar ska var nätt och jämt synlig, och det är inte fallet här.
Men jag skulle absolut inte gå i taket för detta, ta någon bild och posta i "värsta elkopplingen", för precis som du skriver, tyvärr ser det ganska ofta ut sådär.
Jag hade varit grymt missnöjd och inte klarat att det inte skulle göras om...
Absolut, centralen i bild i början av tråden är rent kriminellt dåligt gjord.J JohanLun skrev:Fast de lösa skarvade ledningarna utanför centralen kan väl bara inte vara tillåtna? Trist att centralen inte var högre eller satt högre upp, känns som det löst problemet som nu känns väldigt svårt att lösa på ett bra sätt.
Jag hade varit grymt missnöjd och inte klarat att det inte skulle göras om...
Kriminellt i ordets egentliga betydelse, då det alltså helt enkelt inte är ett lagligt utförande.
Gör en anmälan till elsäkerhetsverket, hjälp till att få bort de värsta rötäggen ur branschen.