Vad betyder symbolen? På skymningsrelä
Sitter det någon timer vid säkringarna?S sepani skrev:Ska pröva koppla ur den svarta. Och just nu verkar det inte vara så att reläet styr lamporna alls…men min tro är att det borde det göra….i alla fall har lamporna tänts och släckts tidigare och det finns inga andra brytare till lamporna …rent teoretiskt kan det någonstans finns ytterligare ett relä (!) och att jag missat detta så jag ska kolla. Men tror inte det.
Sitter det någon "hand-0-auto"-brytare vid säkringarna?
Timer nej. Hand 0 auto ja (skulle jag säga), ska ta ett foto imorgon. ska kolla med koppla av svarta sladden oxo. Men det skulle alltså kunna vara så att reläet inte orkar bryta en för stark effekt? givet att det nu är reläet som styr lamporna.Demmpa skrev:
Edit. när jag läser specifikatioen på Steinel IQ säger den max 4 x LED (och jag har 10 x LED)...hade ingen aning om att det kunde vara ett problem. Sk asom sagt koppla ur min svarta kabel imorgon men det känns ju som jag kan vara problemet på spåren...
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 812 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 812 inlägg
I förra villan hade vi en strömbrytare i garaget för att bygla skymningsrelät/ koppla förbi. Ifall man typ stod i carporten och gjorde nått och ville ha lamporna tända innan skymningsrelät slog till.
Glömde man den på var ju belysningen konstant på.
Känns som TS kan lida av en liknande lösning.
Glömde man den på var ju belysningen konstant på.
Känns som TS kan lida av en liknande lösning.
NU har jag lite klarare för mig. Så här i efterhand borde jag kanske ha listat ut det tidigare, men det gjorde jag inte…Så tack för alla tips! jag trodde att jag hade ETT relä som styr alla 10 lampor. Det visar sig dock att jag har TVÅ…ett som styr belysning på lillstugan och träden, och ett som styr övriga lampor på huset och grind…det första reläet är alltså nu bytt, kanske var det (oxo) verkligen trasigt, sannolikt inte men nu är det bytt…då jag trodde jag hade bara ETT relä så har jag inte letat efter ett till. Det andra har jag nu hittat. Dumt nog sitter det ”inmurat” i väggen (putsade träskivor) uppe på husets gavel. Vet inte riktigt hur bäst lösa det på snyggt sätt. Gissar går inte att reparera. Den röda lysdioden lyser och det klickar. Dock lyser lamporna hela tiden…🙀 lite bilder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Olaglig användning av gulgrön tråd!S sepani skrev:NU har jag lite klarare för mig. Så här i efterhand borde jag kanske ha listat ut det tidigare, men det gjorde jag inte…Så tack för alla tips! jag trodde att jag hade ETT relä som styr alla 10 lampor. Det visar sig dock att jag har TVÅ…ett som styr belysning på lillstugan och träden, och ett som styr övriga lampor på huset och grind…det första reläet är alltså nu bytt, kanske var det (oxo) verkligen trasigt, sannolikt inte men nu är det bytt…då jag trodde jag hade bara ETT relä så har jag inte letat efter ett till. Det andra har jag nu hittat. Dumt nog sitter det ”inmurat” i väggen (putsade träskivor) uppe på husets gavel. Vet inte riktigt hur bäst lösa det på snyggt sätt. Gissar går inte att reparera. Den röda lysdioden lyser och det klickar. Dock lyser lamporna hela tiden…🙀 lite bilder.
[bild]
Kabeln behöver bytas ut!
Gulgrön är tejpad blå -olagligt och farligt, blå tråd används som annan än nolla samtidigt som nolla finns i kabeln är också otillåtet.
Det låter inte bra. Får kontakta elektriker. Ser att jag dessutom tog en dålig bild. Är inte säker på att den gul-gröna används alls?Demmpa skrev:
Jo, man ser tydligt att G/G används som nolla, tvärförbjudet!
Har kanske ett sådant relå som är inmurat, då går det att byta insattsen i kaplsingen. Ska se var jag har men inte 100 på det. Det med fel kabel, tja det är det ( en ledare för lite ) men hur går den bakom putsen, det är den stora frågan, kabeln kommer underifrån och inte bakifrån. Skulle vara synd behöva hugga upp puttsen.