K KritanLarsson skrev:
Hej! Vi har som alla andra börjat med att spara på elen. Jämfört med vårt första år i huset har vi nästan halverat förbrukningen. Men sedan hände något jämfört med förra vintern. Vi fick problem med vår frånluftsvärmepump i februari förra året, den gick på tillskott och var en gammal IVT. Vi bytte till en ny IVT frånluftsvärmepump och justerade ventilationen i huset i mars månad 22. Vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen och direktverkande elelement på övervåningen. Fram till december 22 sjönk vår förbrukning jämfört med 2021. Jämfört med vintern 2021/2022 har vi stängt av tre rum på övervåningen och satt på elementen endast på kvällen/natten i ett rum. Vi har sänkt värmen med 1,5 grad på nedervåningen. Förra vintern var elementen på hela tiden. Vi har dessutom blivit supernoga med att förbruka el de timmar som det är billigast då vi har timprisavtal. I övrigt har vi inte förändrat något. Vi har ingen elbil. Men förbrukningen för december och januari har stigit och januari 23 var ju inte kallare än 2022? Så hur kan vi förbruka mer med ny frånluftsvärmepump, sänkt värme, tre avstängda rum och element som sätts på endast ibland? Det enda jag upplever är det drar oerhört mycket från de rum som är kalla. Kan element som endast sätts på ibland dra mer för att de behöver jobba extra hårt för att värma upp ett kallt rum jämfört med element som är på hela tiden?
Hur välisolerat är det mellan de delar av huset ni värmer upp och de delar av huset som står kalla? Räkna på u-värde i innerväggar, bjälklag, innerdörrar och jämför med u-värdet på husets "skal" mm så har du nog hittat en energibov.
 