Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Tack för ditt svar och hjälp.J jonaserik skrev:Jepp har rostat hål i dom och endast byte är rätt, sen det med att stänga av kan gå med den nedersta som har en ventil i sig, men uppe kan det vara otätt i ventilen och spruta vatten. Ser det hela som att en med erfarenhet på rörmokeri ska ta hand om bytet. Är inte direkt något för ett ( Ursäkta ) blåbär att hålla på med. Så bit i äpplet och ta in någon som vet, att köpa nya kan du göra, kanske på samma gång byta termostatdelen med, dom har suttit några år, själva ventilen kan ha klarat sig, men termostaten har passerat bäst före datum. Och allt beror på om det går att få tag på ersättning, men den delen är inte mitt bord, utan andra får säga något om det. Det kommer säkert in någon som vet.
EDIT Anslutningspunkterna kan skilja i lite i höjd på elementen.
Jepp att pumpen går som den ska, var det att du fick hjälpa den igång, den kärvade lite. Nu när den är igång så kommer den nog att gå, men om du stänger av allt och pumpen stoppar, så kan det bli att den inte orkar starta. Blir då rätt varm och inte bra för lindningen i den. Tänk ett strömavbrott. Kan vara bra att köpa en ny kondensator och byta, pumpen har mycket svårt att starta utan den.K KokiKaki skrev:
Ja, jag kommer att köpa en ny. Tack för din feedback och ditt intresseJ jonaserik skrev:Jepp att pumpen går som den ska, var det att du fick hjälpa den igång, den kärvade lite. Nu när den är igång så kommer den nog att gå, men om du stänger av allt och pumpen stoppar, så kan det bli att den inte orkar starta. Blir då rätt varm och inte bra för lindningen i den. Tänk ett strömavbrott. Kan vara bra att köpa en ny kondensator och byta, pumpen har mycket svårt att starta utan den.