Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Jag har fjärrvärme i huset
62⁰ i framledningstemperatur och 20⁰ på returen tyder på att cirkulationspumpen inte går så som den ska.
Vad står vredet på cirkulationspumpen på?
Snurrar axeln på cirkulationspumpen?
Går att lossa den stora kromade skruven i mitten, innanför finns axeln, i änden på axeln finns ett spår.
Vad står vredet på cirkulationspumpen på?
Snurrar axeln på cirkulationspumpen?
Går att lossa den stora kromade skruven i mitten, innanför finns axeln, i änden på axeln finns ett spår.
Tack för ditt svar, vad ska göra nu ?Demmpa skrev:
Hur ska jag gör det?Demmpa skrev:
Hur ska jag veta om cirlpump fungerar eller inte? Vilket filter ska jag rengöra?V Vector skrev:
Skruva bort stora kromade skruven i änden på cirkulationspumpen (motorn).K KokiKaki skrev:
Innangör skruven finns motoraxeln.
I änden på axeln är det ett spår där en stor spårmejsel passar.
Står axeln stilla så kan man prova att snurra på axeln, på så sätt kan den eventuellt komma igång.
Jag ska göra det,Demmpa skrev:
Tror du att jag behöver att kontakta vvs eller kan jag göra det själv?Demmpa skrev:
som andra redan skrivit, kolla ev silar, kolla luftningen på pumpen, annars ring en röris, nått med cirkulationen e de
Jag har luftat alla , men några är varmt och andra är kallt, när jag stänger av som är varmt, andra bli varmt.J jonaserik skrev:
Det är också stor skillnad menan kallvatten temperatur och varmvatten temperatur.
Jag vill veta hur kan jag rengöra filtren i systemet?
Så stor flödesskillnad är det inte mellan steg 2 & 3 så att difftemperaturen sjunker från 40⁰ till ca 10-15⁰ samt att alla radiatorer kan vara igång samtidigt.J jonaserik skrev:
Så någonting annat än hastigheten är fel.