Hur få rätt på FTX -behövs eftervärmare?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Det är inte Annual Heat Savings? 🤔
AEC är nog Annual Electrical Consumption.
AEC är nog Annual Electrical Consumption.
Tänker jag fel eller är det inte (?) ganska mycket? Vi har legat på ca 20 000 kWh per år inklusive hushållselen. Då känns 9 000 kwh (?) för ventilation ganska mycket. Men kanske hjälper det att annan värme förbrukning sjunker…🙀Oldboy skrev:Kikade på Östbergs hemsida för HERU 100 S EC (inkl inbyggd eftervärmare).
Där står:
Vet inte vad AEC och AHS står för, men killgissar att det är den estimerade årliga förbrukningen i olika delar av Europa. Sverige tillhör "kallt klimat". AEC bör vara endast elförbrukning för fläktarna, medan AHS bör vara elförbrukning inkl eftervärmare. Allt estimerat för normvärden rimligtvis. 8955 kWh = 8,955 MWh.
AEC (årlig elförbrukning) 202 kWh AHS genomsnittligt klimat 4577 kWh AHS varmt klimat 2070 kWh AHS kallt klimat 8955 kWh
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Fast detta är värmeenergi, du har väl värmepump som ger dig 3-5gånger insatt el som värme.S sepani skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Men ska tilläggas att jag inte tror att denna siffra är förbrukningen, utan en jämförelsesiffra på hur mycket värme man sparar.S sepani skrev:
Har dock inte hittat någon definition, men om det skulle vara effektförbrukning så skulle det innebära att eftervärmaren är igång 2/3 av tiden.
Låter som en onödig regel. Här kör vi som sagt utan eftervärme och har aldrig upplevt ett problem. Eller ens en tendens till det.S Styrtekniker skrev: