Hur fylla på vatten till radiatorer oljepanna
Termometern på 28 grader visar vattentemperaturen i pannan oavsett om den värms med olja eller el.L Lennart19 skrev:
Den som är på 0 grader (eller rättare runt 20 grader) visar rökgastemperaturen när man bränner olja, vilket du inte gör så...
Jepp hålet är för att återställa ett överhttningsskydd som kan ha löst ut. Ta en smal mejsel eller liknade och tryck in, den kan vara hård så tryck hårt, när du gör det, så sluta andas, det ska bli ett klick från den och ska höras bra om du inte andas. Prova.
Tryckte uta h*lv*te . Hörde inget klickJ jonaserik skrev:
Du borde se på elmätaren om elpatronen är igång.
Dra ner elpatronstermostaten tills lampan slocknar, kolla elmätaren.
Dra upp den igen tills lampan lyser, kolla elmätaren.
Beroende på elmätare visar den förbrukning direkt, annars ser man det på pulslysdioden att den blinkar mera när förbrukningen ökar.
Dra ner elpatronstermostaten tills lampan slocknar, kolla elmätaren.
Dra upp den igen tills lampan lyser, kolla elmätaren.
Beroende på elmätare visar den förbrukning direkt, annars ser man det på pulslysdioden att den blinkar mera när förbrukningen ökar.
Vred av brytaren här satt 2 skruvar emot gul å brun "stift" . Kan det vara nåt med den om det inte är ström ?L Lennart19 skrev:
Den går väl till cirkulationspumpen, inte till pannan?L Lennart19 skrev:
Om du stänger av den (cirkpumpen) så slutar vattnet cirkulera mellan pannan och elementen.
Om temperaturen då stiger i pannan så fungerar elpatronen.
I så fall ska tempen i pannan gå upp till den temp du ställt in på termostaten med lampa, sedan slocknar lampan.
Slår du då sedan på cirkulationspumpen går det varma vattnet ut i elementen och tempen i pannan sjunker, elpatroner slås på och.....
Minnet sviktar lite, var ett tag sen jag grottade i en sådan. Händer det något, vrid upp termostaterna på max. Nästa steg är att någon måste se om vad som är fel på elen innanför den främre plåten. Om jag inte har helt fel så sitter det ev 2 st kontaktorer där. Den brytaren på vägen är för pumpen, ingen annan strömbytare på en vägg då. Det är en propp till olje/pellets i dom och en separat brytare för patronen. Hur många kablar går in i pannan. Är det 2 så är det skilt mellan olja och el. El-centralen finns någon anteckning på vart propparna går. det ska vara 3 st i sådant fall. byt alla 3 , troligen med grå pluppar i ändan.
Har inte framkommit var i landet du är.
Har inte framkommit var i landet du är.
Okey japp letar bara efter nåt som kan va fel...D Dilato skrev:Den går väl till cirkulationspumpen, inte till pannan?
Om du stänger av den (cirkpumpen) så slutar vattnet cirkulera mellan pannan och elementen.
Om temperaturen då stiger i pannan så fungerar elpatronen.
I så fall ska tempen i pannan gå upp till den temp du ställt in på termostaten med lampa, sedan slocknar lampan.
Slår du då sedan på cirkulationspumpen går det varma vattnet ut i elementen och tempen i pannan sjunker, elpatroner slås på och.....
Okey får kolla imorgon är inte där nu... Västra VärmlandJ jonaserik skrev:Minnet sviktar lite, var ett tag sen jag grottade i en sådan. Händer det något, vrid upp termostaterna på max. Nästa steg är att någon måste se om vad som är fel på elen innanför den främre plåten. Om jag inte har helt fel så sitter det ev 2 st kontaktorer där. Den brytaren på vägen är för pumpen, ingen annan strömbytare på en vägg då. Det är en propp till olje/pellets i dom och en separat brytare för patronen. Hur många kablar går in i pannan. Är det 2 så är det skilt mellan olja och el. El-centralen finns någon anteckning på vart propparna går. det ska vara 3 st i sådant fall. byt alla 3 , troligen med grå pluppar i ändan.
Har inte framkommit var i landet du är.