Så... Förutsatt att man kan bryta en pol på elpatronen, vilket relä skulle funka?
 
useless useless skrev:
Behörighetskraven gäller bara den fasta installationen. Varmvattenberedaren är en apparat som inte omfattas av dom kraven (förutom själva anslutningen till det fasta nätet).
Ändrar man inne i apparaten så bryter man tillverkarens CE-märkning. Det brukar inte vara så positivt hos försäkringsbolaget om något skulle hända.
 
mexitegel mexitegel skrev:
Ändrar man inne i apparaten så bryter man tillverkarens CE-märkning. Det brukar inte vara så positivt hos försäkringsbolaget om något skulle hända.
CE-märkning är bara relevant om man ska sälja en pryl inom EES.
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
David Wallin David Wallin skrev:
Så... Förutsatt att man kan bryta en pol på elpatronen, vilket relä skulle funka?
Det är nog ont om smidiga relän som tål 400 Volt. Alternativet är en kontaktor för DIN-skena, men det är svårt att gömma inuti beredaren.
 
  • Gilla
David Wallin
  • Laddar…
Men va f-n. Sätt en riktig trefaskontaktor i lämplig kapsling "på" beredarens matning så blir allt korrekt, begripligt och utan "skumma" ingrepp i beredaren.

Men visst, var och en väljer ju om man vill ha en bra och säker lösning eller en som med god vilja kanske följer behörighetskraven.

Och jag är inte så sur som jag kanske låter. 😄 Gillar också kreativa lösningar och begriper att allt ovan kanske inte är helt seriöst... 😂 Fast den där stegmotorn som drar kabelskon vore kul att se i drift...
 
  • Gilla
  • Älska
karlmb och 2 till
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Ändrar man inne i apparaten så bryter man tillverkarens CE-märkning. Det brukar inte vara så positivt hos försäkringsbolaget om något skulle hända.
Kan ligga något i det. Men å andra sidan, det enda som faktiskt kan hända är att reläet går sönder/brinner upp eller liknande. Ingreppet påverkar ju inte alls själva beredaren (förutom reläet i termostaten som ibland kommer att stå i aktivt läge hela dagen, istället för som nu ca 40 minuter åt gången).
 
Jag håller med Alfredo. Eftersom det är en totalt ointelligent beredare så spelar det ingen roll vart man bryter strömmen. Rent praktiskt finns det två alternativ:
- Tvåpolig kontaktor i elcentralen som styrs av lämplig trådlös pryl.
- Tvåpolig kontaktor i en egen kapsling på/vid beredaren som styr beredarens matningsspänning med hjälp av lämplig trådlös pryl.

Det senare alternativet (med kapslingen monterad på beredaren) är i princip tillåtet för en lekman att göra. Dock krävs det en elektriker för att koppla bort beredaren från elnätet och koppla in den igen efter operationen om alla lagar och förordningar ska följas.

Dock finns det en del att tänka på om beredaren står i en våtzon.
 
  • Gilla
RoAd och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
CE-märkning är bara relevant om man ska sälja en pryl inom EES.
Sant för visso, men företag kan vara obenägna att jobba med utrustning om en användare har pillat med dem själv.
Säg att han om ett år behöver ha dit en firma för service av vvb. Så det kan vara en god idé att fundera över hur enkelt det är att återställa det man gör.
 
  • Gilla
David Wallin och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Det senare alternativet (med kapslingen monterad på beredaren) är i princip tillåtet för en lekman att göra. Dock krävs det en elektriker för att koppla bort beredaren från elnätet och koppla in den igen efter operationen om alla lagar och förordningar ska följas.

Dock finns det en del att tänka på om beredaren står i en våtzon.
Ja det känns inte som något jätteingrepp om man inte ska in i centralen.
Hur definierar man en våtzon? Under en varmvattenberedare finns det typiskt vattenrör och grejer... 😂
 
tveksamt tveksamt skrev:
Så det kan vara en god idé att fundera över hur enkelt det är att återställa det man gör.
Sant. Om man vill kunna bryta strömmen till elpatronen är det EN kabelsko som måste flyttas. 😃
 
  • Elektrisk kopplingsdosa med färgkodade kablar och anslutna terminaler. Installation eller reparation av elektrisk utrustning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
djac och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
- Tvåpolig kontaktor i en egen kapsling på/vid peredaren som styr beredarens matningsspänning med hjälp av lämplig trådlös pryl.

Det senare alternativet (med kapslingen monterad på beredaren) är i princip tillåtet för en lekman att göra.
Nja. En 2-fas VVB är fast monterad utrustning. Att montera styrlådan på apparaten förändrar inget.
Med det sagt så är det långt mycket bättre med en styrlåda på utsidan än ett mer eller mindre löst random relä inne i apparaten. Sitter styrningen på utsidan så bryts naturligtvis inte heller CE-märkningen.

Så om @David Wallin inte vill in i centralen och rota utan prompt ska hålla sig vid VVB så är det bästa att sätta styrlådan så eventuellt läckande vatten inte kan hamna på den.
 
  • Gilla
David Wallin
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Nja. En 2-fas VVB är fast monterad utrustning. Att montera styrlådan på apparaten förändrar inget.

Kopplar man lös den (med hjälp av en elektriker under EKP såklart) så blir det en apparat precis som vilken tvättmaskin, träsvarv eller kompressor som helst. Det finns inga kvar på behörighet för att modifiera eller reparera en apparat. Du får bygga om torktumlaren till potatisskalare hur mycket du vill.

Sen kan såklart elektrikern som kopplar in apparaten igen ha synpunkter, men om modifieringen är gjord på ett korrekt och säkert sätt så finns det inga regler som förhindrar inkoppling och användning.
 
  • Gilla
mexitegel och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Du får bygga om torktumlaren till potatisskalare hur mycket du vill.
Bra idé!! 👍
 
Personligen skulle jag hellre flytta en kabelsko i befintlig kopplingsbox och koppla på ett relä, än att hålla på och pilla på matningen. Men finns det inget passande relä så blir det ju iofs en ganska hypotetisk fråga...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.