2 725 lĂ€st · 41 svar
3k lÀst
41 svar
Thermia Itec felkod 320 OLP givarfel
LĂ„ngt svar nu sĂ„ hĂ„ll i dig. Ăr det dessa vĂ€rden du villa ja skulle ta kort pĂ„? Ja hitta inte hur den Ă€r instĂ€lld nĂ„n annanstans.
EVU verkar inte va inkopplad dÄ datumen under den menyn var helt orimliga.
Gjort rent filtret men de var minimalt med smuts i sÄ tycker de inte borde ha pÄverkat.
Hur stÀller ja den i vÀrmepump lÀget du nÀmnde?
Ăven mĂ€tt upp denna givare som ja gissar Ă€r OLP givarn pĂ„ kompressorn o den gav 238kohm vid 21 grader sĂ„ de ska stĂ€mma enl referenser ja fĂ„tt. Ăr dne givarn ok sĂ„ har ja fĂ„tt till mig att huvudkortet ska bytas, stĂ€mmer de? KĂ€nns olustigt o bara byta
EVU verkar inte va inkopplad dÄ datumen under den menyn var helt orimliga.
Gjort rent filtret men de var minimalt med smuts i sÄ tycker de inte borde ha pÄverkat.
Hur stÀller ja den i vÀrmepump lÀget du nÀmnde?
Ăven mĂ€tt upp denna givare som ja gissar Ă€r OLP givarn pĂ„ kompressorn o den gav 238kohm vid 21 grader sĂ„ de ska stĂ€mma enl referenser ja fĂ„tt. Ăr dne givarn ok sĂ„ har ja fĂ„tt till mig att huvudkortet ska bytas, stĂ€mmer de? KĂ€nns olustigt o bara byta
Ja det Ă€r den bilden pĂ„ dina instĂ€llningar.M magnusfridesund skrev:LĂ„ngt svar nu sĂ„ hĂ„ll i dig. Ăr det dessa vĂ€rden du villa ja skulle ta kort pĂ„? Ja hitta inte hur den Ă€r instĂ€lld nĂ„n annanstans.
EVU verkar inte va inkopplad dÄ datumen under den menyn var helt orimliga.
Gjort rent filtret men de var minimalt med smuts i sÄ tycker de inte borde ha pÄverkat.
Hur stÀller ja den i vÀrmepump lÀget du nÀmnde?
Ăven mĂ€tt upp denna givare som ja gissar Ă€r OLP givarn pĂ„ kompressorn o den gav 238kohm vid 21 grader sĂ„ de ska stĂ€mma enl referenser ja fĂ„tt. Ăr dne givarn ok sĂ„ har ja fĂ„tt till mig att huvudkortet ska bytas, stĂ€mmer de? KĂ€nns olustigt o bara byta
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
V vÀxelventil skrev:Ja det Àr den bilden pÄ dina instÀllningar.
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
Ja tog lite bilder, hoppas de var nÄgot av de du var ute efter.V vÀxelventil skrev:Ja det Àr den bilden pÄ dina instÀllningar.
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
Under drift har jag inget som heter vÀrmepump, se bild.
Ska ja aktivera "kompressor", borde va samma sak du menar eller har ja fel?
Sen ser ja förresten att du hĂ„ller till i Ărebro, o ja hade gĂ€rna betalat dig en slant om du vill komma och kolla. Bor i Degerfors. Men ja förstĂ„r att du jobbar med dehĂ€r pĂ„ vardagarna och vill ha ledigt ocksĂ„ men vill du sĂ„ finns möjligheten đ
M magnusfridesund skrev:Ja tog lite bilder, hoppas de var nÄgot av de du var ute efter.
Under drift har jag inget som heter vÀrmepump, se bild.
Ska ja aktivera "kompressor", borde va samma sak du menar eller har ja fel?
Sen ser ja förresten att du hĂ„ller till i Ărebro, o ja hade gĂ€rna betalat dig en slant om du vill komma och kolla. Bor i Degerfors. Men ja förstĂ„r att du jobbar med dehĂ€r pĂ„ vardagarna och vill ha ledigt ocksĂ„ men vill du sĂ„ finns möjligheten đ
Det kan inte vara sÄ enkelt att ditt smutsfiltret pÄ returen Àr igensatt. Om du gÄr in pÄ driftinformationen och dÀr det stÄr framledningtemperatur och det gÄr att pila ner lÀngre och dÄ borde returledningstemperaturen komma fram.Om ditt filter Àr igensatt sÄ syns det pÄ ditt bör vÀrdet som Àr inom parentes. Kommer returen upp till börvÀrdet stannar kompressor.
Japp stÀll den i lÀge kompressorn istÀllet för auto och kör igÄng.
Nu stÄr han pÄ kompressor sÄ fÄr vi se.V vÀxelventil skrev:Det kan inte vara sÄ enkelt att ditt smutsfiltret pÄ returen Àr igensatt. Om du gÄr in pÄ driftinformationen och dÀr det stÄr framledningtemperatur och det gÄr att pila ner lÀngre och dÄ borde returledningstemperaturen komma fram.Om ditt filter Àr igensatt sÄ syns det pÄ ditt bör vÀrdet som Àr inom parentes. Kommer returen upp till börvÀrdet stannar kompressor.
Ser inget under driftdata om returledningstemperstur, skickar en bild pÄ vÀrden lÀngst ner i listan. DÀremot stod framledning pÄ "44 (0)" men kanske Àr normalt
M magnusfridesund skrev:
Den ger larm 320 Àven nÀr den stÄr pÄ kompressor, suck
Ah fÄr nog bli sÄ. Uppdaterar trÄden sen nÀr ja löst deV vÀxelventil skrev:
Stort tack iaf för hjÀlpen