V vÀxelventil skrev:
Om du inte gjort rent filtret sÄ kan du prova för som sagt din modell Àr lite kÀnslig mot andra pumpar.
Okej jag ska testa de grejerna o se vad ja kommer fram till 😎🙏
 
LĂ„ngt svar nu sĂ„ hĂ„ll i dig. Är det dessa vĂ€rden du villa ja skulle ta kort pĂ„? Ja hitta inte hur den Ă€r instĂ€lld nĂ„n annanstans.
EVU verkar inte va inkopplad dÄ datumen under den menyn var helt orimliga.
Gjort rent filtret men de var minimalt med smuts i sÄ tycker de inte borde ha pÄverkat.
Hur stÀller ja den i vÀrmepump lÀget du nÀmnde?
Även mĂ€tt upp denna givare som ja gissar Ă€r OLP givarn pĂ„ kompressorn o den gav 238kohm vid 21 grader sĂ„ de ska stĂ€mma enl referenser ja fĂ„tt. Är dne givarn ok sĂ„ har ja fĂ„tt till mig att huvudkortet ska bytas, stĂ€mmer de? KĂ€nns olustigt o bara byta
 
  • Digital display visar temperaturinstĂ€llningar, nĂ„gons fingrar justerar reglage, ordet "VÄRME" synligt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En hand trycker pĂ„ en digital termostat med temperaturinstĂ€llningar och en upplyst display.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En hand hĂ„ller en termisk sensor framför en luftkonditioneringsenhet med synliga kopparledningar och isolerade elektriska kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M magnusfridesund skrev:
LĂ„ngt svar nu sĂ„ hĂ„ll i dig. Är det dessa vĂ€rden du villa ja skulle ta kort pĂ„? Ja hitta inte hur den Ă€r instĂ€lld nĂ„n annanstans.
EVU verkar inte va inkopplad dÄ datumen under den menyn var helt orimliga.
Gjort rent filtret men de var minimalt med smuts i sÄ tycker de inte borde ha pÄverkat.
Hur stÀller ja den i vÀrmepump lÀget du nÀmnde?
Även mĂ€tt upp denna givare som ja gissar Ă€r OLP givarn pĂ„ kompressorn o den gav 238kohm vid 21 grader sĂ„ de ska stĂ€mma enl referenser ja fĂ„tt. Är dne givarn ok sĂ„ har ja fĂ„tt till mig att huvudkortet ska bytas, stĂ€mmer de? KĂ€nns olustigt o bara byta
Ja det Àr den bilden pÄ dina instÀllningar.
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
 
V vÀxelventil skrev:
Ja det Àr den bilden pÄ dina instÀllningar.
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
V vÀxelventil skrev:
Ja det Àr den bilden pÄ dina instÀllningar.
Du Àndrar bara frÄn auto till drift vÀrmepump för att se om det blir skillnad för dÄ producerar den bara vÀrme.
Om du gÄr in i servicemenyn och gÄr in pÄ vÀrmepump och högertrycker sÄ kommer du in pÄ dina instÀllningar.Ta en bild.
Bra att du mÀtte upp givaren för det kanske inte Àr nÄgot fel pÄ den men det kan pÄverka för framledningtempemperaturen Àr lite kÀnsligt pÄ din maskin.
Ja tog lite bilder, hoppas de var nÄgot av de du var ute efter.
Under drift har jag inget som heter vÀrmepump, se bild.
Ska ja aktivera "kompressor", borde va samma sak du menar eller har ja fel?

Sen ser ja förresten att du hĂ„ller till i Örebro, o ja hade gĂ€rna betalat dig en slant om du vill komma och kolla. Bor i Degerfors. Men ja förstĂ„r att du jobbar med dehĂ€r pĂ„ vardagarna och vill ha ledigt ocksĂ„ men vill du sĂ„ finns möjligheten 😊
 
M magnusfridesund skrev:
Ja tog lite bilder, hoppas de var nÄgot av de du var ute efter.
Under drift har jag inget som heter vÀrmepump, se bild.
Ska ja aktivera "kompressor", borde va samma sak du menar eller har ja fel?

Sen ser ja förresten att du hĂ„ller till i Örebro, o ja hade gĂ€rna betalat dig en slant om du vill komma och kolla. Bor i Degerfors. Men ja förstĂ„r att du jobbar med dehĂ€r pĂ„ vardagarna och vill ha ledigt ocksĂ„ men vill du sĂ„ finns möjligheten 😊
 
  • LCD-skĂ€rm med text, visar instĂ€llningar för varmvatten, möjligtvis till en vĂ€rmeanlĂ€ggning eller termostat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • LCD-display visar vĂ€rmevattensysteminstĂ€llningar pĂ„ mörk bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display showing temperature settings in Celsius, start/stop time, and operating duration in Swedish. Dark background.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital skĂ€rm visar "DRIFT", "AUTO", "KOMPRESSOR", "TILLSATS", "VARMVATTEN", antyder kontrollpanel för vĂ€rmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det kan inte vara sÄ enkelt att ditt smutsfiltret pÄ returen Àr igensatt. Om du gÄr in pÄ driftinformationen och dÀr det stÄr framledningtemperatur och det gÄr att pila ner lÀngre och dÄ borde returledningstemperaturen komma fram.Om ditt filter Àr igensatt sÄ syns det pÄ ditt bör vÀrdet som Àr inom parentes. Kommer returen upp till börvÀrdet stannar kompressor.
 
Japp stÀll den i lÀge kompressorn istÀllet för auto och kör igÄng.
 
V vÀxelventil skrev:
Det kan inte vara sÄ enkelt att ditt smutsfiltret pÄ returen Àr igensatt. Om du gÄr in pÄ driftinformationen och dÀr det stÄr framledningtemperatur och det gÄr att pila ner lÀngre och dÄ borde returledningstemperaturen komma fram.Om ditt filter Àr igensatt sÄ syns det pÄ ditt bör vÀrdet som Àr inom parentes. Kommer returen upp till börvÀrdet stannar kompressor.
Nu stÄr han pÄ kompressor sÄ fÄr vi se.
Ser inget under driftdata om returledningstemperstur, skickar en bild pÄ vÀrden lÀngst ner i listan. DÀremot stod framledning pÄ "44 (0)" men kanske Àr normalt
 
M magnusfridesund skrev:
Nu stÄr han pÄ kompressor sÄ fÄr vi se.
Ser inget under driftdata om returledningstemperstur, skickar en bild pÄ vÀrden lÀngst ner i listan. DÀremot stod framledning pÄ "44 (0)" men kanske Àr normalt
 
  • Digital skĂ€rm visar driftdata med temperaturer och enhetsstatus pĂ„ svenska, omgiven av mörker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
vÀxelventil
  • Laddar…
Den ger larm 320 Àven nÀr den stÄr pÄ kompressor, suck
 
M magnusfridesund skrev:
Den ger larm 320 Àven nÀr den stÄr pÄ kompressor, suck
Är nog bĂ€st att ringa sĂ„ dom fĂ„r komma titta pĂ„ din maskin.Vi har inte sĂ„lt maskin av din modell och har för mig att den finns inte lĂ€ngre i programmet.Återkom gĂ€rna om du lyckas lösa problemet.
 
V vÀxelventil skrev:
Är nog bĂ€st att ringa sĂ„ dom fĂ„r komma titta pĂ„ din maskin.Vi har inte sĂ„lt maskin av din modell och har för mig att den finns inte lĂ€ngre i programmet.Återkom gĂ€rna om du lyckas lösa problemet.
Ah fÄr nog bli sÄ. Uppdaterar trÄden sen nÀr ja löst de
Stort tack iaf för hjÀlpen
 
  • Gilla
vÀxelventil
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för Àmnen du bevakar och hÀndelser som berör dig.