Vad gör man för att åtgärda denna kod? Har bytt utegivare utan framgång. Har reagerat på att det finns en omgivningstemp man kan läsa av ute och att det är den givaren jag bytt. Men det finns också en som heter bara "ute" och denna står några grader högre mot vad de faktiskt är ute.
Kan de röra sig om fel på givare eller kan ja kanske helt kassa inställningar på pumpen? Någon som varit med om detta?
Kan de röra sig om fel på givare eller kan ja kanske helt kassa inställningar på pumpen? Någon som varit med om detta?
Har du kalibrerat givaren i värmepumpen?M magnusfridesund skrev:Vad gör man för att åtgärda denna kod? Har bytt utegivare utan framgång. Har reagerat på att det finns en omgivningstemp man kan läsa av ute och att det är den givaren jag bytt. Men det finns också en som heter bara "ute" och denna står några grader högre mot vad de faktiskt är ute.
Kan de röra sig om fel på givare eller kan ja kanske helt kassa inställningar på pumpen? Någon som varit med om detta?
Om du håller vänsterknappen intryckt i 5 sekunder kommer du in i servicemenyn och pila ner till installation och där hittar du kalibrering.Alla givare kan du nu kalibrera och högst upp har du utomhusgivaren +/- så bara öka eller minska.M magnusfridesund skrev:
PS:du måste markera fältet så det blir svart för att kunna ändra.
Okej supertack!V växelventil skrev:
Dessa värden hade jag imorse vid 12 grader ute. Och de hade inte slagit ifrån från igår kväll. Ser det vettigt ut? 😊
Som du ser står det värmebehov 0 och värmestoppet på din maskin är ute 17 grader och den väntar alltid 3 grader nedåt (14) innan den får ett värmebehov.Visar utegivaren fel så blir det fel på den får rätt informationen från utegivaren.M magnusfridesund skrev:
Du måste gå in i servicemenyn för att kalibrera utegivaren.
Okej ja tror ja förstår. Tack så mycket för hjälpen, testar detta ikväll!
Ingen aning, knappt bott i kåken ett halvår nu och den varna nån gång om de här i april sen inget mer. Men nu har de blivit mer o mer larm som återkom nästan direkt vid omstart. Så bytte omgivningstemp givaren för den var billig nog att chansa med. Och ja skillnad blev de men får fortfarande larm ibland.
Visar en bild på den ja bytte
Visar en bild på den ja bytte
Får du samma felkod varje gång?Du kan ju testa att göra norskreset och vänta typ 10-15 sekunder så det inte ligger något larm kvar som inte blivit kvitterat.Stäng av pumpen när inte kompressorn går och gör det efter du kalibrerart utegivaren.M magnusfridesund skrev:Ingen aning, knappt bott i kåken ett halvår nu och den varna nån gång om de här i april sen inget mer. Men nu har de blivit mer o mer larm som återkom nästan direkt vid omstart. Så bytte omgivningstemp givaren för den var billig nog att chansa med. Och ja skillnad blev de men får fortfarande larm ibland.
Visar en bild på den ja bytte
Återställa larmet.
1.Tryck högerknappen så information visas.
2.Markera ON knappen högst upp och tryck högerknappen så kommer bara ON knappen visas.
3.Titta på höger sida så ser du en svart halvrund markering och markera raden och tryck på -knappen så blir pumpen avstängd och larmet kvitterat.
4.Gå in på informationen igen och markera så auto och pila vänsterknappen 3 gånger så ska larmet vara kvitterat och pumpen ska gå som vanligt.
PS:Om du inte vill göra norsk reset och kan vara så att larmet inte blivit kvitterat.
1.Tryck högerknappen så information visas.
2.Markera ON knappen högst upp och tryck högerknappen så kommer bara ON knappen visas.
3.Titta på höger sida så ser du en svart halvrund markering och markera raden och tryck på -knappen så blir pumpen avstängd och larmet kvitterat.
4.Gå in på informationen igen och markera så auto och pila vänsterknappen 3 gånger så ska larmet vara kvitterat och pumpen ska gå som vanligt.
PS:Om du inte vill göra norsk reset och kan vara så att larmet inte blivit kvitterat.
Ja de låter som en bra ide'. Gör de ikväll också så återkopplar ja hur de går 🙏😊
Nu är givare kalibrerad. Ca 13,5 grader ute och kompressorn går här. Visserligen har dne bara gått typ 2 minuter men men. Återstår o se om den slår ifrån nu.V växelventil skrev:
Fått tips från annat håll o kontrollera en givare på kompressorn så ska mäta upp den med mot referens o se om den avviker
Japp låt det jobba lite så får vi se om den stannar.M magnusfridesund skrev: