Thermia Diplomat Optimum G2 heta element +24° ute
E Elki62 skrev:
Som ventilen står på ditt foto ovan tätar ventilen uppåt. Ska vatten gå in eller ut från övre röret så kommer det inte att ske. Se bifogad ritning.E Elki62 skrev:
Redigerat:
Tusen tack alla snälla och hjälpsamma på detta forum, jag är så tacksam!
Efter byte av shuntventil har den nu värmt enbart tappvatten hela veckan utan att elementen blir heta.
Ledningen från ventilen till elementen blir visserligen varma dom första metrarna men inte till elementen.
Däremot har jag inte bytt ställdon.
Vet inte om det gör rätt men när pannan går igång vrider den till halv (stänger till elementen) och 10 minuter efter att pannan stannat går den ner till min igen (öppnar till element)?
Efter byte av shuntventil har den nu värmt enbart tappvatten hela veckan utan att elementen blir heta.
Ledningen från ventilen till elementen blir visserligen varma dom första metrarna men inte till elementen.
Däremot har jag inte bytt ställdon.
Vet inte om det gör rätt men när pannan går igång vrider den till halv (stänger till elementen) och 10 minuter efter att pannan stannat går den ner till min igen (öppnar till element)?
Bortrest över helgen och när vi kom hem nu så är det mycket varmt i huset och elementen väldigt varma.
Tog bort ställdonet igen och stängde ventilen för hand.
Är det byte av ställdon som gäller?
Den rör sig ju men frågan är om den rör sig som den ska?
Tog bort ställdonet igen och stängde ventilen för hand.
Är det byte av ställdon som gäller?
Den rör sig ju men frågan är om den rör sig som den ska?
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Jag tror inte det.E Elki62 skrev:
Min vet jag försökte ju vrida med det inte gick och då hoppade ratten av. Vid den upptäckten så gissade vi att kugghjulen hade skadats.
Om din låter som en kaffekvarn så tror jag att den inte är frisk och därmed vider inte rätt.
Byt!
Står på minus, har du tagit bort ratten/vredet, lossat skruven i mitten, lyft av motorn, ta bort den vita medbringaren och tittat på hur ventilen står i förhållande till motorn. Från vilket håll/rör kommer värmen och sen ska ut. Ta ett foto på hur axeln står.
PS som PappasHammar säger, lyft av motorn, kolla på ratten och den vita medbringaren som syns på baksidan om den rör sig, fram/back göt du styrkurvan.
Man kan ställa för hand genom att dra ut vredet en bit och vrida det. Oavsett motorfel så ska det vara ingen värme nu, kan vara felmonterad motor/ventil, inget ovanligt, men kan fungera i bland.
Man kan ställa för hand genom att dra ut vredet en bit och vrida det. Oavsett motorfel så ska det vara ingen värme nu, kan vara felmonterad motor/ventil, inget ovanligt, men kan fungera i bland.
Kaffekvarn är en bra liknelse.P PappasHammare skrev:
I torsdags övervakade jag flitigt och tyckte då att den ändå gjorde rätt, men det räcker väl att den vrider fel några gånger för att det ska bli varmt i huset, för varmt dessutom.
Jag köper en ny!
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Låter som en bra ide.E Elki62 skrev:
Men tänk sg så här.
Vridaxeln har ett stort kugghjul
motorn har ett litet kugghjul
Om nu en kugge i det stora kugghjulet saknas så kanske det lilla klarar det MEN motorn måste vrida sig lite extra varje gång den passar den trasiga kuggen.
Om nu detta ställdon inte har feedback från axeln får detta till följd att en första anblick ser det ok ut men efter ett antal cykler kommer det stå fel. Så funkar det med stegmotorer
Man litar på det antal steg man vrider motorn.
Redigerat:
Nu har jag äntligen vädrat plånboken och löpt linan ut!
Nytt ställdon har installerats och allt fungerar som det ska igen och tyst går det också.
Borde såklart bytt shunt och ställdon direkt men man lever ju som oftast på hoppet, och nu känner jag min värmepump mycket bättre.
Känns som man gått från novis till vämepumpstekniker på bara några veckor tackvare er snälla och hjälpsamma människor på detta forum.
Tack för alla tips och goda råd.
Nytt ställdon har installerats och allt fungerar som det ska igen och tyst går det också.
Borde såklart bytt shunt och ställdon direkt men man lever ju som oftast på hoppet, och nu känner jag min värmepump mycket bättre.
Känns som man gått från novis till vämepumpstekniker på bara några veckor tackvare er snälla och hjälpsamma människor på detta forum.
Tack för alla tips och goda råd.
Det bör vara framledningsgivaren som är kass, Bv=21° Äv=0° vilket bör visa att givaren inte mår bra.
returen visar 55°. Byt plats på korten mellan retur &framledningsgivare och se om du kan flytta felet kan ju vara en tanke... I manualen borde det stå förklarat om mina antaganden stämmer.
returen visar 55°. Byt plats på korten mellan retur &framledningsgivare och se om du kan flytta felet kan ju vara en tanke... I manualen borde det stå förklarat om mina antaganden stämmer.
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Svarade i fel tråd? Eller inte läst tråden?Å Åbyfor skrev:
Felet var ju trasigt ställdon och ventil.