Hej!
Har nyligen fått en solcellsanläggning installerad. Kollade bara apparatinstallationen innan jag betalade och den såg fin ut. Kollade nu under panelerna och det hänger/ligger en del lösa kablar. Förmodligen kommer det inte komma in så mycket snö, vind eller vatten under panelerna då panelerna ligger över nocken, pga avrinning hamnade de över nocken, se bilder, då de skulle hamna för nära hängrännan annars. Men jag antar att kablarna inte ska ligga lösa ändå?
Installation gjord av lokal elinstallationsfirma som har behörighet.
Har nyligen fått en solcellsanläggning installerad. Kollade bara apparatinstallationen innan jag betalade och den såg fin ut. Kollade nu under panelerna och det hänger/ligger en del lösa kablar. Förmodligen kommer det inte komma in så mycket snö, vind eller vatten under panelerna då panelerna ligger över nocken, pga avrinning hamnade de över nocken, se bilder, då de skulle hamna för nära hängrännan annars. Men jag antar att kablarna inte ska ligga lösa ändå?
Installation gjord av lokal elinstallationsfirma som har behörighet.
Produkter som diskuteras: "eltejpat"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Tack för svaret! Du får gärna berätta felen, vore jag tacksam!M mortimer skrev:
Bifogar bild på växelriktare och övriga apparater, batteri, automatskåp (nödström), etc.
Skriver senare de fel jag uppenbart ser, är i parken med mina barn.F Farendag skrev:
Vilken av solarkablarna är plus/positiv/röd av de som går in i växelriktaren?
Det är den övre, om jag prickade rätt, av de små kablarna, se bild.M mortimer skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
"Spänningssatta delar kan vara spänningssatta"
Vilken handverkarprosa!
Vilken handverkarprosa!
Då ska vi se om jag får ihop en lagom bra sammanställning av de felen man kan se.
1.Översta panelraden som ligger över nock är inte godkänd. Troligen det allvarligaste felet man kan se på bilderna. Finns ingen snö och vindlastberäkning som godkänner den. Fel panel och/eller layout för ditt tak med dessa panelerna i porträttlayout.
2. DC kablarna som går över vindskivekanten följer inte standard. DC kablage bör dras under pannor. Kan det inte göras så ska de skyddas. Utgår från att kablarna inte går inuti det galvade röret man ser där.
3. Någon härinne upptäckte på en av bilderna att två kontakter var lindade med tejp (troligen har montörerna på taket knäck MC4(?) kontakten som sitter i panelen och inte orkat byta den, bara min gissning
4. Går verkligen skenorna helt ihop i den skarven man gjort på en av bilderna ?
5. DC kabeln för plus/positiv ska vara röd.
6. Materialet (plywood/träfiber) bakom växelriktare är inte brandsäkert eller lämpligt för ändamålet.
7. Och sedan som du själv då upptäckt så är inte DC kablarna på taket uppfästa ö.h.t
Många(alla?) dessa felen finns att hitta i dokumentation/regelverk som oftast besiktningsföretag hänvisar till.
1.Översta panelraden som ligger över nock är inte godkänd. Troligen det allvarligaste felet man kan se på bilderna. Finns ingen snö och vindlastberäkning som godkänner den. Fel panel och/eller layout för ditt tak med dessa panelerna i porträttlayout.
2. DC kablarna som går över vindskivekanten följer inte standard. DC kablage bör dras under pannor. Kan det inte göras så ska de skyddas. Utgår från att kablarna inte går inuti det galvade röret man ser där.
3. Någon härinne upptäckte på en av bilderna att två kontakter var lindade med tejp (troligen har montörerna på taket knäck MC4(?) kontakten som sitter i panelen och inte orkat byta den, bara min gissning
4. Går verkligen skenorna helt ihop i den skarven man gjort på en av bilderna ?
5. DC kabeln för plus/positiv ska vara röd.
6. Materialet (plywood/träfiber) bakom växelriktare är inte brandsäkert eller lämpligt för ändamålet.
7. Och sedan som du själv då upptäckt så är inte DC kablarna på taket uppfästa ö.h.t
Många(alla?) dessa felen finns att hitta i dokumentation/regelverk som oftast besiktningsföretag hänvisar till.
Redigerat:
Tack för svaret!M mortimer skrev:Då ska vi se om jag får ihop en lagom bra sammanställning av de felen man kan se.
1.Översta panelraden som ligger över nock är inte godkänd. Troligen det allvarligaste felet man kan se på bilderna. Finns ingen snö och vindlastberäkning som godkänner den. Fel panel och/eller layout för ditt tak med dessa panelerna i porträttlayout.
2. DC kablarna som går över vindskivekanten följer inte standard. DC kablage bör dras under pannor. Kan det inte göras så ska de skyddas. Utgår från att kablarna inte går inuti det galvade röret man ser där.
3. Någon härinne upptäckte på en av bilderna att två kontakter var lindade med tejp (troligen har montörerna på taket knäck MC4(?) kontakten som sitter i panelen och inte orkat byta den, bara min gissning
4. Går verkligen skenorna helt ihop i den skarven man gjort på en av bilderna ?
5. DC kabeln för plus/positiv ska vara röd.
6. Materialet (plywood/träfiber) bakom växelriktare är inte brandsäkert eller lämpligt för ändamålet.
7. Och sedan som du själv då upptäckt så är inte DC kablarna på taket uppfästa ö.h.t
Många(alla?) dessa felen finns att hitta i dokumentation/regelverk som oftast besiktningsföretag hänvisar till.
1. Meningen var att panelerna skulle ligga i landskapsläge men fick då inte plats pga skorstenen men då det blev porträttläge så blev de tvungna flytta upp dom över nocken för annars hamnar panelerna ganska precis i mitten på hängrännan och då kommer förmodligen mycket vatten hamna utanför hängrännan när det kommer mycket regn. Alternativet hade varit något färre paneler eller det här. Vad hade du/ni valt, sämre avrinning, färre paneler eller nuvarande placering över nocken? Kan också säga att det oftast blåser i längs med panelerna över nocken, om det spelar någon roll, har svårt att se det skulle vara några bekymmer ur lasthänsyn?
2. DC-kablarna går inte in i röret som TV-antennen sitter i. De är buntade mot röret och sen går de in i ett annat rör längs fasaden, se bild. Borde vara en ganska enkel manöver att bara lyfta av vindskiveplåten, såga ut för kablarna, och sen fästa tillbaka vindskiveplåten.
3. Ska ta upp detta.
4. Hmm, är inte riktigt på vilken skarv.
5. OK, men det har väl ingen praktisk betydelse även om märkningen ska vara rätt?
6. Mitt eget fel, jag byggde den här lilla boden enbart för denna installation samt lite annan förvaring. Antar att minst hälften av alla installationer är mot trä dock?
7. Med nuvarande placering med panelerna över nocken, spelar detta någon roll? Ska självklart ta upp detta med installatören men mest nyfiken.
Återigen, tack för svaret!