O olsjo skrev:
Ja låt det vara så ett par dygn och utvärdera. Om det är ok temp inne nu, men blir alldeles för kallt när tempen sjunker ner mot säg -10, då har du för låg kurva och får öka den något steg igen. Är det för kallt även nu kring/strax över nollan får du öka förskjutningen.
°
RITA VÄRMEKURVA FÖR DITT HUS
Rita värmekurva utifrån ett känt samband mellan lägsta behövlig framtemp. och viss utetemperatur.

Tag ett rutat papper
Rita ett koordinatsystem med lodrät linje Y och horisontell linje X till höger om lodräta linjens nedre ände.
Välj förslagsvis skala 1 rutlinje = 2 grader, således 5 rutor = 10 grader
Gradera Y från 20 till 60 (högsta framtemp) nerifrån och upp.
Gradera X från -20 via 0 till 20 i högra änden.

Markera en punkt 1 för Y23; X 20.
Rita en annan punkt 2 för den lägsta framtemp du har funnit behövas vid en viss utetemp, som bör vara högst +5. Dra en linje genom punkterna 1 och 2. Den lutar uppå åt vänster och visar lämplig framtemp vid alla utetemperaturer.

Varför Y23 för punkt 1?
För att det behövs vanligen lite högre temp vid litet värmebehov. Ett hus med platta på mark har ju lägre temp under golvet då utetemperaturen är 17 C. I en VP kan man med annan parameter blockera värmetillförseln då utetemperaturen t. ex. är över 17 C.

På en VP ritar man kurva på skärmen och kan börja grundvärdet från det ritade pappret och senare justera efter erfarenhet.

Tfram för min golvvärme är matematiskt
Tfram = 33 - 0,5 Tute, således 33 vid temp 0.
Formeln kallas Räta linjens ekvation.

°
 
Enkelt förklarat av en som pysslar med värmepumpar "Så här brukar jag säga till kunderna"
Om ett hus med elpanna och mekanisk frånluft förbrukar 20.000 kWh per år, kommer det förbruka 13" med frånluftsvärmepump och 8" med bergvärme och mekanisk frånluft.
1-2" mindre om de har FTX.
 
  • Gilla
Mulvaden och 1 till
  • Laddar…
O olsjo skrev:
Stämmer inte, Stopp av värme är normalt inställt på 17 grader dvs inte ens kompressorn kör under sommaren. Stopp av tillsats är på +6 grader från fabrik så kompressorn klarar att värma huset själv ner till medeltemp på 6 grader.

Jag har F370 och klarade mig på blygsamma 1300 kwh i december (Östergötland), där 200 kwh är från billaddning. Sänk värmekurvan ett par steg och elda när det är som kallast för att hålla temperatur dräglig inne. Har du timpris kan du blocka elpatronen dagtid och låta den jobba ifatt på natten när elen är mycket billigare och därmed endast köra kompressor + ev eldning dagtid.
Bra idé. Vilken varmekurvan har du och hur mycket är max inställd eleffekt?
 
O
M Mitchel skrev:
Bra idé. Vilken varmekurvan har du och hur mycket är max inställd eleffekt?
Jag har kurva 5 med förskjutning -2. Inte ändrat Max effekt så den är 7 kW.
 
  • Gilla
Mitchel
  • Laddar…
O olsjo skrev:
Jag har kurva 5 med förskjutning -2. Inte ändrat Max effekt så den är 7 kW.
Vilket komfortläge i vattnet använder du och vad är start och stoptemperatur på lyx, normal och ekonomi.... vi har nibe F370 inställerades i 2016 och det drar för mycket el...har tibber timpris och använder genomsnittligt 2500- 3300kwh per månad ( cirka 87-92% mer el genomsnittet av liknande hus på 130-150kwh enligt tibber) , Varmvatten är inställd på ekonomi men brukar visar mellan 70-74 grader i meny ( schemalagd 00:00- 05:00 ekonomi och 05:00-00 från) , har termostater inomhus som brukar visa mellan 19-20 grader( under dagen när ingen är hemma är klimatsystem inställd på -3 och ventilation på 30% från 5-17; övriga tider är klimatsystem schemalagd på mellan -1 och 0 och ventilation på normal som är 65%; tillsats 2kw ochv är blockerad under dagen mellan 5-23), varmekurva är 5,0; SPA är aktiverad och påverkar rumstemperatur på 9 och varmvatten på 4. Vi har inte elbil, huset är byggt 1997 på 144kvm i skåne , golvvärme strys av Lk golvvärmefördelare och termostater och vi är 4 personer( 2 vuxna och 2 barn). Vi har varit snål men ändå har mer elförbrukning :thinking: ... i december hade vi 2905kwh och faktura på över 10k kronor. Skulle vara tacksam om du kan dela med dig vad du gör annorlunda för att kunna förbruka endast 1300kwh per månad :thinking:
 
Redigerat:
  • Gilla
Ganescha
  • Laddar…
M Mitchel skrev:
Vilket komfortläge i vattnet använder du och vad är start och stoptemperatur på lyx, normal och ekonomi.... vi har nibe F370 inställerades i 2016 och det drar för mycket el...har tibber timpris och använder genomsnittligt 2500- 3300kwh per månad ( cirka 87-92% mer el genomsnittet av liknande hus på 130-150kwh enligt tibber) , Varmvatten är inställd på ekonomi( schemalagd 00:00- 05:00 ekonomi och 05:00-00 från) , har termostater inomhus som brukar visar mellan 19-20 grader( under dagen när ingen är hemma är klimatsystem inställd på -3 och ventilation på 30% från 5-17; övriga tider är klimatsystem schemalagd på mellan -1 och 0 och ventilation på normal som är 65%; tillsats är blockerad under dagen mellan 5-23), varmekurva är 5,0; SPA är aktiverad och påverkar rumstemperatur på 9 och varmvatten på 4. Vi har inte elbil, huset är byggt 1997 på 144kvm i skåne , golvvärme strys av Lk golvvärmefördelare och termostater och vi är 4 personer( 2 vuxna och 2 barn). Vi har varit snål men ändå har mer elförbrukning :thinking: ... i december hade vi 2905kwh och faktura på över 10k kronor. Skulle vara tacksam om du kan dela med dig vad du gör annorlunda för att kunna förbruka endast 1300kwh per månad :thinking:
Är er kompressor ok? Den borde ju kunna lösa på lågtryck om du kör så låg fläkthastighet som 30%
Om du kör 65% tar den ca 20grader från luften som strömmar igenom?
 
  • Gilla
Jochi
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
Är er kompressor ok? Den borde ju kunna lösa på lågtryck om du kör så låg fläkthastighet som 30%
Om du kör 65% tar den ca 20grader från luften som strömmar igenom?
Kompressor är blockerad under dagen till kl.15 när vi inte är hemma och ventilation är på 30%. Den kör från kl.15 när ventilation är på 65% och frånlufttemperatur ligger på över 18 grader
 
Många går vilse i frånluftvärmepunpsdjungeln. Man tror att värmepump innebär låg förbrukning men gratisvärmen är begränsad till den värme man kan hämta ur frånluften då den kyls från utetemperaturen ner till -15 C, som anses vara lägsta avlufttemperatur aggregatet kyler ner till. Under -15 C ute finns ingen gratisvärme! Värme som hämtas vi nerkylning från rumstemp 20 C ner till utetemp går åt för att värma inkommande uteluft till rumstemp.

I stort sett är frånluftflödet proportionellt mot golvytan, ca 0,35 l/ s och kvm. Ett hus om 150 kvm har då frånluftflödet 0,35 * 150 = 53 l/s eller 190 m3/h.
Vid utetemp 5 C kan gratisvärme hämtas genom kylning av frånluften från 5C till -15 C, alltså med nerkylning 20 grader. Den gratiseffekten är 1,33 kW. Vid utetemp - 5 C är gratisvärmen 0,66 kW. Övrig värmeeffekt för husets uppvärmning och tappvarmvatten måste hämtas från den el frånluftvärmepumpen drar och dess tillsatsvärme. Av detta framgår att ett hus behöver avsevärt mer värmeeffekt vintertid än vad en frånluftvärmepump kan krama ur frånluften, oavsett vilka kurvor man ställer in.

Frånluftsvärmepumpar är kanske bra för fritidshus som främst används sommartid.
 
Redigerat:
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
M Mitchel skrev:
Kompressor är blockerad under dagen till kl.15 när vi inte är hemma och ventilation är på 30%. Den kör från kl.15 när ventilation är på 65% och frånlufttemperatur ligger på över 18 grader
Kompressor blockerad ?? Det är ju den som ska jobba så mycket som möjligt för att göra nån vinst.
 
  • Gilla
Mitchel och 3 till
  • Laddar…
M Mitchel skrev:
Kompressor är blockerad under dagen till kl.15 när vi inte är hemma och ventilation är på 30%. Den kör från kl.15 när ventilation är på 65% och frånlufttemperatur ligger på över 18 grader
Inte konstigt att du har hög förbrukning!
 
  • Gilla
Jochi
  • Laddar…
Vi har ju en annan tråd här på forumet där några försökt snåla på värmen med en frånluftsvärmepump, men det blev motsatt effekt.
Låt pannan gå normalt, snåla på användningen av varmvatten för att spara.
 
  • Gilla
Jonatan79 och 1 till
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
Inte konstigt att du har hög förbrukning!
Ok...då låter jag kompressorn köra som vanligt och ventilation på 65% och blockerar tillsats under dagen. Tack!
 
M Mitchel skrev:
Ok...då låter jag kompressorn köra som vanligt och ventilation på 65% och blockerar tillsats under dagen. Tack!
Du kan prova lägre på ventilationen. Ned mot 40%, det som kan hända är att kompressorn löser på lågryck. Då höjer du lite i taget tills det inte händer.
 
  • Älska
Mitchel
  • Laddar…
M Mitchel skrev:
Ok...då låter jag kompressorn köra som vanligt och ventilation på 65% och blockerar tillsats under dagen. Tack!
Sen när det blir varmare ute kan du ha lägre luftflöde men endå klara dig! Samt att den kan lösa på lågtryck om man tar en lång dusch.
 
  • Gilla
Mitchel
  • Laddar…
M Mitchel skrev:
Ok...då låter jag kompressorn köra som vanligt och ventilation på 65% och blockerar tillsats under dagen. Tack!
Se till att ha rent filter med!
 
  • Gilla
Mitchel
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.