V växelventil skrev:
Ja du kan ju kika på den och kolla om den heter honeywell 4012.Men har du rego 638 som styrning?
Det är en LK 525, styrningen är Rego 634.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Det är en LK 525, styrningen är Rego 634.
Okej då har dom ersatt med en LK och dom brukar inte strula som honeywell.En fråga om din inställlning på varmvatten produktionen när du skrev att du satt startvärdet till 48 vilken meny var du inne i då?Dom flesta har ett startvärde på 44 och du har nog en dubbelmantlad beredare i din så den borde ha lite längre gångtider på varmvatten mot dom som har slinga i sina beredare.
 
V växelventil skrev:
Okej då har dom ersatt med en LK och dom brukar inte strula som honeywell.En fråga om din inställlning på varmvatten produktionen när du skrev att du satt startvärdet till 48 vilken meny var du inne i då?Dom flesta har ett startvärde på 44 och du har nog en dubbelmantlad beredare i din så den borde ha lite längre gångtider på varmvatten mot dom som har slinga i sina beredare.
Som sagt, maskinen var inställd på 48 när jag flyttade in.
Ja precis, den är dubbelmantlad, och vad jag förstår så triggas varmvatten av givaren i tanken, men stängs av när värmebärarreturen blir hög nog, vilket av det som ska vara 48 vet jag ej.
Oavsett så är just den temperaturen inte mitt huvudbekymmer just nu, utan varför att cirkulationspumpen kör konstant gör så stor påverkan på hur ofta varmvatten körs.
Det känns som att det på något sätt blir flöde över värmevattenmanteln, och spontant borde det enda som ger denna effekt vara en läcka genom växelventil en :thinking:
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Som sagt, maskinen var inställd på 48 när jag flyttade in.
Ja precis, den är dubbelmantlad, och vad jag förstår så triggas varmvatten av givaren i tanken, men stängs av när värmebärarreturen blir hög nog, vilket av det som ska vara 48 vet jag ej.
Oavsett så är just den temperaturen inte mitt huvudbekymmer just nu, utan varför att cirkulationspumpen kör konstant gör så stor påverkan på hur ofta varmvatten körs.
Det känns som att det på något sätt blir flöde över värmevattenmanteln, och spontant borde det enda som ger denna effekt vara en läcka genom växelventil en :thinking:
Cirkulationspumpen går både när den gör varmvatten och värme utom när den står i sommarläge/sommarkoppling går den bara när den tillverkar varmvatten.Den prioterar varmvatten före värme.Skulle växelventilen "läcka" ut värme känner du på framlendningsröret om den blir varm när varmvattenproduktionen sker.Visst kan din växelventil läcka men tror mer på att givaren startar pga att den är inställd på 48 grader.Skulle du ha ett startvärde på exempel 44 grader kommer varmvattenproduktionen ta längre tid och få färre starter.Du kan ju ta bort ställdonet (motorn) på växelventilen och känna på nyckeltaget och vrida fram och tillbaka för att se om den kärvar men se till att den inte ska börja tillverka varmvatten när du lossar ställdonet.
 
V växelventil skrev:
Cirkulationspumpen går både när den gör varmvatten och värme utom när den står i sommarläge/sommarkoppling går den bara när den tillverkar varmvatten.Den prioterar varmvatten före värme.Skulle växelventilen "läcka" ut värme känner du på framlendningsröret om den blir varm när varmvattenproduktionen sker.Visst kan din växelventil läcka men tror mer på att givaren startar pga att den är inställd på 48 grader.Skulle du ha ett startvärde på exempel 44 grader kommer varmvattenproduktionen ta längre tid och få färre starter.Du kan ju ta bort ställdonet (motorn) på växelventilen och känna på nyckeltaget och vrida fram och tillbaka för att se om den kärvar men se till att den inte ska börja tillverka varmvatten när du lossar ställdonet.
Ja precis.
Men det jag laborerat med nu är hur cirkulationspumpen påverkar varmvattnet när varmvatten ej tillverkas.
Jag har behållt samma värmeinställning och bara varierat cirkulationspumpens hastighet.
Ju snabbare jag kör pumpen, desto snabbare kyls varmvattnet av,
- på läge III tar det 45-60min
- på II 75-90min
- och kör jag pumpen i sommarläge och därmed cirkulationspumpen är av så varar varmvattnet 4h!

Det enda jag kan komma på som påverkar detta är att värmevattnet i yttre manteln cirkulerar med värmevattnet trots att växelventilen ska blockera det.
Då växelventilen ändå gör sitt jobb hyfsat (merparten av flödet måste ju hamna där det ska) så funderar jag på om det blir någon form av läcka i den.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Ja precis.
Men det jag laborerat med nu är hur cirkulationspumpen påverkar varmvattnet när varmvatten ej tillverkas.
Jag har behållt samma värmeinställning och bara varierat cirkulationspumpens hastighet.
Ju snabbare jag kör pumpen, desto snabbare kyls varmvattnet av,
- på läge III tar det 45-60min
- på II 75-90min
- och kör jag pumpen i sommarläge och därmed cirkulationspumpen är av så varar varmvattnet 4h!

Det enda jag kan komma på som påverkar detta är att värmevattnet i yttre manteln cirkulerar med värmevattnet trots att växelventilen ska blockera det.
Då växelventilen ändå gör sitt jobb hyfsat (merparten av flödet måste ju hamna där det ska) så funderar jag på om det blir någon form av läcka i den.
Låter märkligt men det händer ju att man monterar växelventilen fel så du kan kolla efter men tycker ändå att du borde känna om växelventilen läcker så framledningsröret blir varmare om det står lite öppen.Har du luftar beredaren.
 
V växelventil skrev:
Låter märkligt men det händer ju att man monterar växelventilen fel så du kan kolla efter men tycker ändå att du borde känna om växelventilen läcker så framledningsröret blir varmare om det står lite öppen.Har du luftar beredaren.
Plockade ställdonet och ventilen går enkelt att vrida för hand. Har ingen aning om det är korrekt.

Kände på utgående rör till radiatorerna och det är varmt, inte lika varmt som på beredarsidan, men markant varmare än andra rör.

Beredaren är luftad.

Tror jag beställer en ny ventil och provar att byta. :thinking:

EDIT: ändrade hur ventilen kändes.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Plockade ställdonet och ventilen går enkelt att vrida, inget motstånd alls. Har ingen aning om det är korrekt, men känns lite väl enkelt.

Kände på utgående rör till radiatorerna och det är varmt, inte lika varmt som på beredarsidan, men markant varmare än andra rör.

Beredaren är luftad.

Tror jag beställer en ny ventil och provar att byta. :thinking:
Testa sätt tillbaka ställdonet för den ska ställa sig rätt när den stänger.
 
V växelventil skrev:
Testa sätt tillbaka ställdonet för den ska ställa sig rätt när den stänger.
Jag snurrade runt ventilen för hand, och det var inga problem. Gick lätt att sätta tillbaka ställdon och sedan vrida allt till rätt position.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Jag snurrade runt ventilen för hand, och det var inga problem. Gick lätt att sätta tillbaka ställdon och sedan vrida allt till rätt position.
Ja undrar verkligen om den läcker och att du monterade tillbaka den rätt så är det nog inge fel på den
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Jag snurrade runt ventilen för hand, och det var inga problem. Gick lätt att sätta tillbaka ställdon och sedan vrida allt till rätt position.
Det kan inte vara så att man ställt ner start värdet på varmvattnet för att dom fick HP-larm?
 
V växelventil skrev:
Ja undrar verkligen om den läcker och att du monterade tillbaka den rätt så är det nog inge fel på den
Jag vet inte vad annars som skulle göra att värmevattencirkulation påverkar varmvattnet så mycket :thinking:
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Jag vet inte vad annars som skulle göra att värmevattencirkulation påverkar varmvattnet så mycket :thinking:
Jag tänkte på att eftersom har bytt till LK 525 så löste man problemet om den löste på HP-larm pga av fel på växelventilen och ändrade inte tillbaka start värdet.
 
V växelventil skrev:
Jag tänkte på att eftersom har bytt till LK 525 så löste man problemet om den löste på HP-larm pga av fel på växelventilen och ändrade inte tillbaka start värdet.
Men det förklarar ju inte varför cirkulationspumpen kyler ner varmvattnet så mycket :thinking:
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Men det förklarar ju inte varför cirkulationspumpen kyler ner varmvattnet så mycket :thinking:
Är inte riktigt med på vad du menar?Menar du att inte skiktningen i beredaren inte fungerar?Blir ju ganska snabbt kallt ner till 48 grader igen.
 