Hej,
Jag fick en ny luft luftvärmepump installerad i mitten av januari. Nu, i mitten av februari noterade jag att det rinner extremt mycket vatten från utedelen. Jag har hört talas om att det är normalt med vatten vid avfrostning men det verkar vara kopiösa mängder till den grad att jag väntar bara på att Noaks ark ska uppenbara sig...
Modellen är en Panasonic HZ25XKE (2022 modell).
Jag lägger upp länken till 2 videofilmer (nedladdning via wetransfer); https://we.tl/t-F6O4Vc8CtS
När ni med mer erfarenhet tittar på dessa - är detta normalt?
Tack på förhand för svar
Jag fick en ny luft luftvärmepump installerad i mitten av januari. Nu, i mitten av februari noterade jag att det rinner extremt mycket vatten från utedelen. Jag har hört talas om att det är normalt med vatten vid avfrostning men det verkar vara kopiösa mängder till den grad att jag väntar bara på att Noaks ark ska uppenbara sig...
Modellen är en Panasonic HZ25XKE (2022 modell).
Jag lägger upp länken till 2 videofilmer (nedladdning via wetransfer); https://we.tl/t-F6O4Vc8CtS
När ni med mer erfarenhet tittar på dessa - är detta normalt?
Tack på förhand för svar
Min Daikin pump i Göteborg kunde samla på sig kanske10 kilo is vid ogynsam väderlek (runt nollgradigt och fuktig luft) så fläktbladen skrapade emot isen . Avfrostningen klarade inte av att få bort isen tillräckligt.
Storsäck över hela utedelen och kupéfläkt var lösningen.
Storsäck över hela utedelen och kupéfläkt var lösningen.
Då kanske vår LLVP fungerar normalt...? Nämnas bör att videon är tagen just när det var runt 0-strecket. Tror det var 1 - 2 plusgrader.D Dilato skrev:
Jag skrev till återförsäljaren för 4 arbetsdagar sen men har ännu inte fått svar. Det kanske är mindre relevant men installatören de skickade ut var väldigt stökig och slarvig, vilket inte ökar mitt förtroende för installation i sig...
Bästa svaret
Om man kör den i avfuktningsläge så rinner det vatten ur den tunna kondensslangen som kommer från innedelen. Nu är det avfrostningsvatten som rinner från utedelen och det är helt normalt. Ju mer värme den producerar desto mer kondens blir det på utedelen som fryser när det är nära nollan, så det är väl bara att gratulera till en värmepump som gör sitt jobb...S StarkK skrev:
Det man kan göra är att skaffa ett tråg som samlar upp kondensen och leder bort den till nåt bra ställe så man slipper få allt vatten vid husgrunden.
Tack för svar. Jag hoppas att du inte misstycker för ett mindre skämt men; till skillnad från ditt namn är ditt svar väldigt användbartuseless skrev:Om man kör den i avfuktningsläge så rinner det vatten ur kondensslangen från innedelen. Nu är det avfrostningsvatten som rinner från utedelen och det är helt normalt. Ju mer värme den producerar desto mer kondens blir det på utedelen som fryser när det är nära nollan, så det är väl bara att gratulera till en värmepump som gör sitt jobb...
Det man kan göra är att skaffa ett tråg som samlar upp kondensen och leder bort den till nåt bra ställe så man slipper få allt vatten vid husgrunden.
Vid ogynnsamma förhållanden kan det bli ganska mycket vatten från min luftvärmepump. Men det känns rätt normalt tycker jag. Däremot att pumpen blir full med is som man läser en del om tycker jag är märkligt. Det har jag aldrig varit med om. Som mest kan det blir ett tjockt lager frost.
Det som gjorde mig uppmärksam på detta är att jag såg aldrig att den tidigare modellen avgav så mycket vätska... Sen känns det någorlunda rimligt att det kan frysa till is om det blir mycket kallt.G GVR4 skrev:
Detta beror oftast på låg temperatur inomhusG GVR4 skrev:
Jag tänkte fixa något slags brett tråg som någon ovan rekommenderade, just för att föra bort vatten från husgrunden.K Knight skrev:
Det är inget ovanligt, i kustnära områden är det lätt hänt.G GVR4 skrev:
Under normal värmedrift bildas en tunn frost eller is på utedelen. Frosten avfrostas automatiskt med jämna mellanrum. Under vissa förhållanden kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor isklump och värmepumpen ger inte längre värme
https://www.polarpumpen.se/luft-luf...havande/skotsel/avlagsna-onaturlig-isbildning