Hej! Köpte hus för inte så jätte länge sen och känner att jag inte har helt hundra koll på expansionskärlen vi har för bergvärme. Ena mätaren har den röda visaren ramlat bort en gång så vet inte exakt vad den ska ha för rekomenderat tryck.

Är det den övre som är för elementvatten och den nedre för köldbärare och vilket tryck borde respektive ha?

Hur gör man för att fylla på respektive om det skulle behövas?

Tacksam för svar!
 
  • Två röda expansionskärl för bergvärme med mätare monterade på vägg, kopplade till rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital avläsning av temperaturer för bergvärmeanläggning med blå bakgrundsbelysning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den röda är bara en som man kan manuellt ändra för att visa kund det tryck som man ex ska fylla på sustem. Den övre är för värmesystem å går att fylla på med en kran som sitter där någonstans å nedre är för borrhålet å ska fyllas med en spritblandning å det behövs någonslags pump för att fylla. Då jag förutsätter att det är 1.5 bars säkerhetsventil så är runt ett bar bra tryck för bägge systemen ev upp mot 1.3 på borrhålet
 
Den nedre har en säkerhetsventil på 2.5 bar. Oftast så ligger trycket på den runt 0.3-0.7. Behövs den isånafall fyllas på?
 
Det kan jag tycka å kolla förtrycket i exp kärl samtidigt
 
Finns det någon manual hur man fyller på eller ska man kontakta en VVS firma eller dylikt? Prövar gärna att göra saker själv, men kan inte direkt se hur man ska gå tillväga
 
Granstigen Granstigen skrev:
Den nedre har en säkerhetsventil på 2.5 bar. Oftast så ligger trycket på den runt 0.3-0.7. Behövs den isånafall fyllas på?
Svar nej kan vara allt mellan 0,3 -1 bar , vet du när det ändrar sig,
 
J jonaserik skrev:
Svar nej kan vara allt mellan 0,3 -1 bar , vet du när det ändrar sig,
Nej inte direkt, när jag kollade för 10 minuter sen så var den på 0.7 och nu så är den på 0.2 ungefär. Vill bara tillägga att vi inte har något problem med värmesystemet. Vill mest bara veta vad man ska kolla efter. Gissningsvis så ändras trycket kanske när pumpen drar igång
 
  • Gilla
multix
  • Laddar…
Det nedre kärlet, som är till köldbäraren i borrhålet, behöver inget högre tryck. Dels varierar temperaturen bara några enstaka grader och dels sitter mätaren i princip på högsta punkten.
 
  • Gilla
Granstigen
  • Laddar…
Granstigen Granstigen skrev:
Nej inte direkt, när jag kollade för 10 minuter sen så var den på 0.7 och nu så är den på 0.2 ungefär. Vill bara tillägga att vi inte har något problem med värmesystemet. Vill mest bara veta vad man ska kolla efter. Gissningsvis så ändras trycket kanske när pumpen drar igång
Kan vara så om manometern sitter på returen från hålet så pumpen suger, då åker trycket jojo varje gång KB-pumpen statar , kolla när den statar så ser du. 0,7 är det tryck som finns och det blir liksom vacum när pumpen går.
 
  • Gilla
Granstigen
  • Laddar…
Det verkar finnas andra rör på köldbäraren. Har du något slags kyla på kåken?
 
J jonaserik skrev:
Kan vara så om manometern sitter på returen från hålet så pumpen suger, då åker trycket jojo varje gång KB-pumpen statar , kolla när den statar så ser du. 0,7 är det tryck som finns och det blir liksom vacum när pumpen går.
Nej, pumpen kan inte påverka tycket på det viset, om det inte finns stora luftbubblor i systemet.
 
D Daniel 109 skrev:
Nej, pumpen kan inte påverka tycket på det viset, om det inte finns stora luftbubblor i systemet.
NU är du där igen med att veta bäst. Inget ovanligt för dig som som du skriver i olika trådar.. Nu är det så att bara säga/tro/gissa vid felsökning är inte rätt väg, så man startar på ruta 1 och ser vad händer och tar beslut efter det i den fortsatta sökningen. det gäller att ta ett steg i taget och springa händelserna i förväg.
 
Mätaren ska inte åka jojo när pumpen går, men givetvis är det olika tryck på respektive sida pumpen när den går. Hur skulle annars vattnet kunna förflyttas?
 
U
D Daniel 109 skrev:
Nej, pumpen kan inte påverka tycket på det viset, om det inte finns stora luftbubblor i systemet.
Jo, ojämnt flöde och turbulen flöde kan visst påverka en manometer.
Titta bara på hur en trycklogg fungerar.
 
useless useless skrev:
Mätaren ska inte åka jojo när pumpen går, men givetvis är det olika tryck på respektive sida pumpen när den går. Hur skulle annars vattnet kunna förflyttas?
Den åker inte jojo , den förändras när pumpen startar och om då manometern sitter på sugsidan så sjunker trycket då den suger från borrhålet.. Det med ruta 1 i felsökning är ett måste, får se vad TS säger om det.
 