NIBE F730 - larm om korta drifttider
Jag funderar starkt på att ta hit någon tekniker som får titta på alla dessa värden, har någon haft en tekniker för sådant hemma? Finns några prisexempel på detta? Pumpen är köpt och installerad när huset byggdes, 2019 så garantin bör ju fortfarande gälla.
Japp mycket bättre.
Jag tror du kan ändra kurva sen så du får ändå mindre temperatur.
Men det är bäst att börja så för att se vilken skillnad det gör.
Tänk på att det tar ett dygn innan du märker stor effekt.
Det som nu händer är att du får en mkt jämnare gång i din värmepump.
Du kan likna det genom att du håller en jämnfart med din bil, innan var det full gas sedan full broms typ
En annan fråga, kan du ta en bild på din golvvärmecentral, hade varit intressant o se ifall du har en shunt med termostat där.
Jag tror du kan ändra kurva sen så du får ändå mindre temperatur.
Men det är bäst att börja så för att se vilken skillnad det gör.
Tänk på att det tar ett dygn innan du märker stor effekt.
Det som nu händer är att du får en mkt jämnare gång i din värmepump.
Du kan likna det genom att du håller en jämnfart med din bil, innan var det full gas sedan full broms typ
En annan fråga, kan du ta en bild på din golvvärmecentral, hade varit intressant o se ifall du har en shunt med termostat där.
D Daccci skrev:
Ärsch, skit i det. Forumet hjälper dig
Du kan pm mig så kan jag hjälpa, är ingen expert men har en likadan pump som jag har pillat hyfsat mkt med
Du kan pm mig så kan jag hjälpa, är ingen expert men har en likadan pump som jag har pillat hyfsat mkt med
D Daccci skrev:
D Daccci skrev:
Vill nästan påstå att du kan dra ner kurvan till fyran och börja där. Går ju alltid å ändra tillbaka om det blir för kallt... sen om du vill gå in i servicemenyn och kolla i 5.1.14 vad cirkpump går mot, finns tre olika.. radiator radiator/golvvärme eller golvvärme å där ska du ju ha mot golvvärme...D Daccci skrev:
Helt rätt!
Do it!
Do it!
V Vector skrev:Vill nästan påstå att du kan dra ner kurvan till fyran och börja där. Går ju alltid å ändra tillbaka om det blir för kallt... sen om du vill gå in i servicemenyn och kolla i 5.1.14 vad cirkpump går mot, finns tre olika.. radiator radiator/golvvärme eller golvvärme å där ska du ju ha mot golvvärme...
Okej! Jag ändrade värmekurvan igår och det som hänt hittills är att det blivit 1 grad kallare hemma men inga fler larm än så länge!V Vector skrev:Vill nästan påstå att du kan dra ner kurvan till fyran och börja där. Går ju alltid å ändra tillbaka om det blir för kallt... sen om du vill gå in i servicemenyn och kolla i 5.1.14 vad cirkpump går mot, finns tre olika.. radiator radiator/golvvärme eller golvvärme å där ska du ju ha mot golvvärme...
Tack för hjälpen!M mhk81 skrev:Japp mycket bättre.
Jag tror du kan ändra kurva sen så du får ändå mindre temperatur.
Men det är bäst att börja så för att se vilken skillnad det gör.
Tänk på att det tar ett dygn innan du märker stor effekt.
Det som nu händer är att du får en mkt jämnare gång i din värmepump.
Du kan likna det genom att du håller en jämnfart med din bil, innan var det full gas sedan full broms typ
En annan fråga, kan du ta en bild på din golvvärmecentral, hade varit intressant o se ifall du har en shunt med termostat där.
Hmm.. är det möjligtvis de rören som ligger bredvid pumpen?
Det kan ta 2-3 dygn för att huset ska klimatisera sig ordentligt när det varit matat med så hög framledning.D Daccci skrev:Vad gäller inomhusgivare hittar vi ingen sådan? Det finns en lucka i rummet som ligger vägg i vägg med pumpen, kan det vara den tro? Vi har aldrig öppnat den.
Alltså för mig är allt som heter värmepump en stor djungel. Det finns info om hur jag ska ändra värmekurvan men inga exempel eller info om hur högt/lågt den ska ligga. Nu ligger den ju uppenbarligen helt fel och det kanske kan förklara varför vi haft elräkningar uppemot 2000kr på ett hus om 91kvm i tre månader..
Här kommer bilder på infovyerna:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Du behöver även inaktivera inomhusgivaren. Har du justering mot den och den inte funkar så kan det bli knasiga värden till börvärdet till framledningen.
Följ den här guiden så får du en hyffsad bra grundinställning för din pump. Lufta även pumpen, finns bra videos från Nibe på Youtube hur man avluftar.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71174.0
Den innefattar att inomhusgivaren avaktiveras. Kör genom guiden
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
Det avsnittet ändrar du inte, din fläkthastighet ska antagligen vara 39%. Ett bekymmer du har är att ditt BS1 värde är 99,3, vilket är ganska lite för kompressorn men det kanske ska vara så också och är beroende på hur stort ditt hus är. Men en rengöring av filtret om det aldrig är gjort så kanske du kan få ut 110-120 på BS1.
Inomhusgivaren ska sitta någonstans centralt i huset och är placerat i mitten på väggen. Typ en bit in i hallen, vardagsrummet etc. Google på Nibe BT50 rumsgivare på så ser ni hur den ser ut.
Redigerat:
Nemas problemas
Nja inte riktigt, det brukar vara ett skåp inne i väggen där det är en massa slangar som går ner i marken.
typ nåt sånt här
Nja inte riktigt, det brukar vara ett skåp inne i väggen där det är en massa slangar som går ner i marken.
typ nåt sånt här
D Daccci skrev:
Bra guide!
sunnis skrev:Det kan ta 2-3 dygn för att huset ska klimatisera sig ordentligt när det varit matat med så hög framledning.
Du behöver även inaktivera inomhusgivaren. Har du justering mot den och den inte funkar så kan det bli knasiga värden till börvärdet till framledningen.
Följ den här guiden så får du en hyffsad bra grundinställning för din pump. Lufta även pumpen, finns bra videos från Nibe på Youtube hur man avluftar.
[länk]
Den innefattar att inomhusgivaren avaktiveras. Kör genom guiden
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
Det avsnittet ändrar du inte, din fläkthastighet ska antagligen vara 39%. Ett bekymmer du har är att ditt BS1 värde är 99,3, vilket är ganska lite för kompressorn men det kanske ska vara så också och är beroende på hur stort ditt hus är. Men en rengöring av filtret om det aldrig är gjort så kanske du kan få ut 110-120 på BS1.
Ja alltså problemet nu är att vi har 19-20 grader hemma och en liten 5-månaders..M mhk81 skrev:
Vad
Jaa.. vi har ett nytt problem. Det är nämligen 19-20 grader hemma. Vi har dessutom en 5-månaders så det är ju iskallt. Jag harr höjt kurvan ett steg igen. Vad gäller inomhusgivaren så hittar jag helt ärligt inte en sådan, jag har flyttat allt som ligger nära väggar där denna kan befinna sig utan framgång. Vi har givare på alla väggar där jag kan höja/sänka graderna men hittar ingen givare som det står nibe på. Blir knäpp!sunnis skrev:Det kan ta 2-3 dygn för att huset ska klimatisera sig ordentligt när det varit matat med så hög framledning.
Du behöver även inaktivera inomhusgivaren. Har du justering mot den och den inte funkar så kan det bli knasiga värden till börvärdet till framledningen.
Följ den här guiden så får du en hyffsad bra grundinställning för din pump. Lufta även pumpen, finns bra videos från Nibe på Youtube hur man avluftar.
[länk]
Den innefattar att inomhusgivaren avaktiveras. Kör genom guiden
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
Det avsnittet ändrar du inte, din fläkthastighet ska antagligen vara 39%. Ett bekymmer du har är att ditt BS1 värde är 99,3, vilket är ganska lite för kompressorn men det kanske ska vara så också och är beroende på hur stort ditt hus är. Men en rengöring av filtret om det aldrig är gjort så kanske du kan få ut 110-120 på BS1.
Inomhusgivaren ska sitta någonstans centralt i huset och är placerat i mitten på väggen. Typ en bit in i hallen, vardagsrummet etc. Google på Nibe BT50 rumsgivare på så ser ni hur den ser ut.
Det är nog ringklockan.
Gå in i menyn och kolla om givaren är förbockad där.
Gå in i menyn och kolla om givaren är förbockad där.