3 246 498 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Medlem
· Östergötland
· 562 inlägg
Utbildad är en sak, praktiserande en annan.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 971 inlägg
Helt rätt! Riktiga män behöver inte färg.prototypen skrev:
Mer on topic, jag tycker att man om man är seriös gott kan hänga upp FK längs balkongräcket och penselmåla till rätt färg så har man löst alla problem. Alternativt skriver man vilken färg det skall vara på en bit målartejp som man fäster i änden av tråden.
Medlem
· Östergötland
· 562 inlägg
Var hos en kompis i helgen, han ville gärna få hjälp med att sätta upp ett trefasuttag till en bordsåg som har planer på att köpa.
Redan innan jag fått av kåpan från centralen börjar de onda aningarna.
Och det blir liksom inte bättre heller sen.
Redan innan jag fått av kåpan från centralen börjar de onda aningarna.
Och det blir liksom inte bättre heller sen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Östergötland
· 562 inlägg
Vadå, inget fel på Hager, det är ju Rutab elektrikerna är rädda för.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 971 inlägg
Ubåt när det skall vara Torix är ett klart stilbrott! Sedan ser ju kabeln ut att vara 2x0.75. Plus för mycket naken koppar.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Medlem
· Blekinge
· 10 251 inlägg
Jag gillar den blåa eltejpen för att markera nollan.
Ja det känns som att det var fler fel än rätt i den där centralen.
* FK på utsidan, både sådana som spretade ut ifrån kapslingen och kablar som var avmantlade för långt.
* Gigantiska håltagningar in i centralen, uppfyller ej IP20
* minst en skyddsjord som inte satt i jordskenan, den hade glidit ut så gott som helt
* En skyddsjord till en trefasmatning var kopplad på nollskenan (eller jag inser precis nu att det var ju en PEN i gruppledning faktiskt, då endast en fas användes i denna kabel, den hade bytt funktion, detta är ju också ett rätt allvarligt fel)
* Inte kapat av ledare i mer lagom längd, utan sen bara knölat in ett stort paket med FK/EK, hemskt.
* Pressat in biledare i snabbklämmorna
* Felanvändning av färger på slang och ledare, gulgrön slang på biledare, gulgrön matning till JFB
* åsså den där ubåten i bild, den ledaren är inte för långt skalad, det är bara sista mm som tar under skruven ...
* FK på utsidan, både sådana som spretade ut ifrån kapslingen och kablar som var avmantlade för långt.
* Gigantiska håltagningar in i centralen, uppfyller ej IP20
* minst en skyddsjord som inte satt i jordskenan, den hade glidit ut så gott som helt
* En skyddsjord till en trefasmatning var kopplad på nollskenan (eller jag inser precis nu att det var ju en PEN i gruppledning faktiskt, då endast en fas användes i denna kabel, den hade bytt funktion, detta är ju också ett rätt allvarligt fel)
* Inte kapat av ledare i mer lagom längd, utan sen bara knölat in ett stort paket med FK/EK, hemskt.
* Pressat in biledare i snabbklämmorna
* Felanvändning av färger på slang och ledare, gulgrön slang på biledare, gulgrön matning till JFB
* åsså den där ubåten i bild, den ledaren är inte för långt skalad, det är bara sista mm som tar under skruven ...
Grön .., ja det tror jag nog att det var.
Ska den bytas? ... tja ...
Jag ser inte att det finns något rakt och enkelt svar här.
I detta fallet är installationen gammal, innan modern nationell standard för ledarfärger antagits, så den var OK då, och är därmed OK idag också.
Man kan ju byta ändå, men det är inte alltid det bästa.
I ett hus eller lägenhet med gammal färgstandard och i stort orörd och fin elinstallation så tycker jag det blir mer förbryllande och rörigt att börja byta ut lite ledningar. Det blir svårare att gissa vad en färg betyder, helt enkelt.
Men om det mesta är utbytt (som det är i denna centralen) så kan det ju vara en riktig välgärning att försöka få väck det sista med gammal färgstandard, av egentligen precis samma skäl.
Ska den bytas? ... tja ...
Jag ser inte att det finns något rakt och enkelt svar här.
I detta fallet är installationen gammal, innan modern nationell standard för ledarfärger antagits, så den var OK då, och är därmed OK idag också.
Man kan ju byta ändå, men det är inte alltid det bästa.
I ett hus eller lägenhet med gammal färgstandard och i stort orörd och fin elinstallation så tycker jag det blir mer förbryllande och rörigt att börja byta ut lite ledningar. Det blir svårare att gissa vad en färg betyder, helt enkelt.
Men om det mesta är utbytt (som det är i denna centralen) så kan det ju vara en riktig välgärning att försöka få väck det sista med gammal färgstandard, av egentligen precis samma skäl.