Är elektrikern anställd? Skicka i så fall bilden till hens chef. Det ska inte se ut så där! Man använder inte en för kort kabel och genar i kurvorna på det där sättet.
 
  • Gilla
J-stedt och 1 till
  • Laddar…
OT. Ang jobba på annandag påsk. Min elektriker, enmansfirma. Han kommer när han har tid. Lördagar, söndagar, juldagar mm mm. Han fakturera inget extra.

TS: Ser förjävligt ut. Reklamera hela rasket.
 
  • Gilla
Maria T och 4 till
  • Laddar…
Ja det var inte vackert. Utöver kabelkrokigheten kommer TKK-klammerna att rosta och bli fula, det går ganska fort dessutom. De är bara avsedda för torra utrymmen. I ett fall som detta använder man skruvklammer och plugg lämpliga för väggmaterialet, kakelborr för att komma genom plattorna smärtfritt och sedan borr lämpligt för väggmaterialet. Gärna tätsmock i hålet också. Back in the days hade chefen inte tillåtit att borra i våtzon/för nära duschen, och det var ändå på 90-talet innan de senare, mer rigida, våtrumsreglerna.
 
  • Gilla
solofss2 och 6 till
  • Laddar…
Vad är tanken att uttaget ska användas till vart kommer dragningen ifrån, tänkte på dosan det är draget ifrån där det går en kabel upp nerifrån, är det tvättmaskinen?
Han har nog inte använt en för kort kabel utan helt eenkelt kapat just den längden då han fäst i fogarna och inte gjort några 90 graders böjar.

Om han satt upp uttaget också så räkna med att det inte är någon sillikon där heller om du inte specifikt såg att han använde tätning.
 
  • Gilla
leffe-e och 1 till
  • Laddar…
S
Fotografen Fotografen skrev:
Ja det var inte vackert. Utöver kabelkrokigheten kommer TKK-klammerna att rosta och bli fula, det går ganska fort dessutom. De är bara avsedda för torra utrymmen. I ett fall som detta använder man skruvklammer och plugg lämpliga för väggmaterialet, kakelborr för att komma genom plattorna smärtfritt och sedan borr lämpligt för väggmaterialet. Gärna tätsmock i hålet också. Back in the days hade chefen inte tillåtit att borra i våtzon/för nära duschen, och det var ändå på 90-talet innan de senare, mer rigida, våtrumsreglerna.
Ajj då, även klämmorna bör bytas alltså...

Det är en ung lokal elektriker med egen firma, han hade fått bra rekommendationer, men det finns alltså ingen chef att ringa till.
 
  • Ledsen
leffe-e och 1 till
  • Laddar…
S
A Andy78 skrev:
Vad är tanken att uttaget ska användas till vart kommer dragningen ifrån, tänkte på dosan det är draget ifrån där det går en kabel upp nerifrån, är det tvättmaskinen?
Han har nog inte använt en för kort kabel utan helt eenkelt kapat just den längden då han fäst i fogarna och inte gjort några 90 graders böjar.

Om han satt upp uttaget också så räkna med att det inte är någon sillikon där heller om du inte specifikt såg att han använde tätning.
Precis, den andra kabeln är till tvättmaskinen. Det är garanterat inget silikon bakom uttaget han satte upp...
 
  • Ledsen
  • Arg
leffe-e och 1 till
  • Laddar…
tommib
Förutom att det är fult som stryk undrar jag vad uttaget är avsett för och om det får sitta där. Det måste väl finnas en anledning till att tvättmaskinen är fast ansluten. Duschen kanske är till höger i bild?
 
  • Gilla
Putte 9497 och 2 till
  • Laddar…
5
tommib tommib skrev:
Förutom att det är fult som stryk undrar jag vad uttaget är avsett för och om det får sitta där. Det måste väl finnas en anledning till att tvättmaskinen är fast ansluten. Duschen kanske är till höger i bild?
Kan ju vara så att det helt enkelt inte finns JFB å då får det inte finnas 230v uttag. Eller så finns det JFB men den fasta inkopplingen finns kvar efter att en JFB satts dit
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
S
Ingen jordfelsbrytare! Uttaget är ip44, men får det inte ens sitta där utan jordfelsbrytare?!

Syftet med uttaget är allmänt, typ trimmer, tandborstsladdning osv, och på vintern tänkte vi köra avfuktare när vi hänger tvätt där.

Kabel till vänster i bild, dusch till höger.

Badrum med tvättmaskin, vägguttag utan jordfelsbrytare, duschdraperi till höger och hylla med hygienprodukter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
5
S Skral skrev:
Ingen jordfelsbrytare! Uttaget är ip44, men får det inte ens sitta där utan jordfelsbrytare?!

Syftet med uttaget är allmänt, typ trimmer, tandborstsladdning osv, och på vintern tänkte vi köra avfuktare när vi hänger tvätt där.

Kabel till vänster i bild, dusch till höger.

[bild]
Inga 230v uttag i våtrum utan JFB.
Kom igen, det är ingen elektriker som har gjort det där...
Koppla bort uttaget, ring en elektriker som installerar en JFB och uttaget på rätt och ett snyggt sätt.
 
  • Gilla
Putte 9497 och 14 till
  • Laddar…
S
5 50procent skrev:
Inga 230v uttag i våtrum utan JFB.
Kom igen, det är ingen elektriker som har gjort det där...
Det här blir ju bara värre och värre! Vet inte om man ska gråta eller skratta.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
5
S Skral skrev:
Det här blir ju bara värre och värre! Vet inte om man ska gråta eller skratta.
Alltså, din elektriker. Är hen en auktoriserad installatör? ( läste nu att det var en med egen firma som hade installerat det, om det nu stämmer?)
 
Redigerat:
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
S Skral skrev:
Ingen jordfelsbrytare! Uttaget är ip44, men får det inte ens sitta där utan jordfelsbrytare?!

Syftet med uttaget är allmänt, typ trimmer, tandborstsladdning osv, och på vintern tänkte vi köra avfuktare när vi hänger tvätt där.

Kabel till vänster i bild, dusch till höger.

[bild]
Hur kunde det bli så där?
Är det i källare? Någon slags renovering utförd? Är du inte orolig att skicka in dina barn i duschen med alla elprylar runt om?
Tänker tvättmaskinens jord är sammankopplad med duschen, och detta utfört utan JFB? Kanske finns fler fel. Hur såg det ut innan tätskikt och tvättmaskiner?
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
S
5 50procent skrev:
Alltså, din elektriker. Är hen en auktoriserad installatör? ( läste nu att det var en med egen firma som hade installerat det, om det nu stämmer?)
Han har visat en certifiering och finns på elsäkerhetsverkets webb-tjänst. Jag får snacka med honom imorgon...

Tack för all snabb hjälp här i tråden!
 
5
S Skral skrev:
Han har visat en certifiering och finns på elsäkerhetsverkets webb-tjänst. Jag får snacka med honom imorgon...

Tack för all snabb hjälp här i tråden!
Vad står det att han har för auktorisation när du kollade upp företaget på esv's sida?
Och vilka typer av arbeten utför han?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.