Nollan ser mysko ut.
Har du en fyrledarmatning ska PEN delas upp i resp central.
Har du en fyrledarmatning ska PEN delas upp i resp central.
Som @useless skriver. Du har ingen nolla i din inkommande kabel. Du har en PEN. Nollan skapas i centralen/-erna.I ivan82 skrev:
Sätt lämplig isolerande kopplingsklämma på den blå ledaren bara
Moderator
· Stockholm
· 52 011 inlägg
Men vänta lite nu. han skriver att kabeln mellan centralerna är en N1XV 5G6.
En sådan får inte användas med PEN ledare (kombinerad jord och nolla) en PEN ledare skall vara minst 10 kvmm. Så man kan intfe lämna neutralledaren oinkopplad.
Det korrekta här borde vara (Jag är inte elektriker) att koppla både jord och nollan i den nya kabeln till PE skenan i den första centralen. I undercentralen koppla PE till PE skenan, och neutral till jordfelsbrytaren.
En sådan får inte användas med PEN ledare (kombinerad jord och nolla) en PEN ledare skall vara minst 10 kvmm. Så man kan intfe lämna neutralledaren oinkopplad.
Det korrekta här borde vara (Jag är inte elektriker) att koppla både jord och nollan i den nya kabeln till PE skenan i den första centralen. I undercentralen koppla PE till PE skenan, och neutral till jordfelsbrytaren.
Moderator
· Stockholm
· 52 011 inlägg
Kabeltypen N1XV var inte uppfunnen på den tiden.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej, JFBn i central 1 har ingen som helst koppling till central 2 i bilden. Central 2 är parallellkopplad med central 1. Detta förutsätter att man kopplar som bilden visar, dvs tar faserna till central 2 från en punkt före huvudbrytaren i central 1, och att både N och PE till central 2 tas ut från PE-plinten i central 1.