J jojo123 skrev:
Prova med det här , till att börja med , en chansning , knastrar det i rören vid VP , det som jag skrev om avluftare ovanför VP .
kan du ta ett foto närmare dom som ser ut som små torn ovanför pumpen och sitter som på ett T-rör , säkerligen avluftare , men behöver konstateras
Det knastrar inte, det dånar som en motor eller som en tvättmaskin under centrifugering. Lätet kommer från fördelarskåpet. Låter lite som om att rören skakar också.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Om man öppnar mutter på infogad bild och skruvar 10 mm insexan medsols till stopp så kommer det inte bli kortslutning mellan tur och retur.

Det är shuntventilen som sitter där. I en normal installation så fungerar det så att ju mer du öppnar ju mer returvatten från den undre retur fördelaren (om de hade installerats rätt) blandas in i primären för att få en lägre temp.
Om den skruvas helt till stop medsols så stänger man den ventilen. Dvs ingen förbindelse mellan tur och retur.
Så stäng den ventilen så upphör kortslutningen och ni får upp flödena förmodligen.

[bild]
Är det detta svar du menar? Dum fråga kanske, men vilken mutter på bilden ska jag skruva? Är det den som är lodrät bredvid det kromaktiga?
 
Jag skulle tro att både jojo och total har rätt i vad de säger, du behöver ökat flöde och en avluftning. När du ökar flödet nu genom att öppna ventilen på returen trycks luftbubblorna snabbare genom systemet och lätet uppstår. Det är helt normalt att det från början finns luft i systemet som måste ut om rörkrökaren haft lite bråttom vid installationen och inte tagit tid att spola igenom varje slinga. Tyvärr kan det vara så att det tar lite tid att få ut all luft.

Teoretiskt bör det gå så här:
Avluftning skall ske vid högsta punkten, det är därför jojo skulle vilja ha en närbild på rören ovanför pumpen för att hitta luftningsventilerna. Vid högsta punkten samlas luften eftersom den är lättare än vatten. Det kan dock inte få plats med oändligt med luft vid ventilen utan när den är luftad kommer vatten ta dess plats till cirkulationspumpen har skjutit fram nya luftbubblor dit. Därför kan det krävas många luftningar innan systemet är helt luftfritt. Vid varje avluftning kommer trycket i systemet sjunka eftersom volymen i systemet sjunkit, detta måste då ersättas med nytt vatten, detta gör du med en påfyllnadsventil, troligen en av de svarta från en av dina bilder. Titta på manometern (den som sitter till höger ovanpå pumpen) och sikta på ett tryck strax över 1.0. Vid varje avluftning så kommer det ske en gradvis förbättring av ljudet förhoppningsvis som gör att du kan börja öka flödet genom strypningsventilen.

Du kanske undrar varför detta hänt just nu när det från början inte lät så. De stegen vi gjort innan, speciellt det med att ta bort ställdonen har ökat flödet i slingorna och tryckt luften som var där mot fördelaren och sedan tillbaka mot pumpen. Dvs ingen jätteoväntat baserat på hur uselt jobb de gjort med ditt system innan. Det förklarar med säkerhet också att det blivit kallare för luftbubblorna förhindrar korrekt flöde i matningsledningarna istället för slingorna som var kalla innan. Som en sidosak kan det här också förklara varför vi inte fick något synbart flöde genom slingorna innan, det var luft ivägen som sakta trycktes bort men det tog ett dygn.
 
Ok! Så avlufta och sen öka strypningsventilen. Här är lite bilder.

Strypningsventil och rörkopplingar i koppar med texten "Avstängn" på en svart vred.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Avluftningsventil och strypningsventil på kopparledningar i ett värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Kopparledningar med en strypningsventil märkt "Avstängning" i ett VVS-system.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Kopparledningar och ventiler för vatten och värme i ett hem, med en synlig strypningsventil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Värmeinstallation med kopparledningar, cirkulationspump och manometer visar värme systemets status.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ett tips är också att lägga upp ditt problem på Värmepumpsforum, där håller de riktiga experterna till (även om jojo och Total har riktigt bra koll på detta)
 
C Chris11 skrev:
Ett tips är också att lägga upp ditt problem på Värmepumpsforum, där håller de riktiga experterna till (även om jojo och Total har riktigt bra koll på detta)
Ok!
 
J
C Chris11 skrev:
Ett tips är också att lägga upp ditt problem på Värmepumpsforum
Dom klarar inte detta bättre då det inte är VP som bråkar , det är flödena , att det knastrar och lever om beror på att flödet snurrar runt med fart genom den pump som inte ska sitta där , den gör att vattnet till mesta delen går förbi i fördelarna , är nog bra fart på vattnet nu , .är det luft i slingorna så orkar det inte trycka på då vatten alltid går lättaste vägen
Det som visas på de tre första fotona är för varmvatten , inget att röra . Det ser ut som att det är 3 st som är vid pilen .
ett foto lite närmare på en sådan är bra , om det nu är avluftare
 
  • Kopparledningar och ventiler för vattenflöde med en gul pil som pekar på en detalj.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tycker det ser ut som LK avluftare
 
Installation av värmesystem med kopparledningar, cirkulationspump, manometer och expansionskärl.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Nyinstallerade kopparledningar för VVS med ventiler och anslutningar i en vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
C Chris11 skrev:
Japp, det där är avluftare från LK [länk]

Dom kan ni änvända för att tappa ut luft. Ha en handduk under och öppna försiktigt, när det kommer rent vatten utan luft så stäng, öka trycket och vänta ett tag
När du säger öka trycket, vad menar du då? Hur gör man det?
 
Du behöver hitta den ventil som fyller på vatten i systemet, den bör nog sitta någonstans på ovansidan den med. Är oftast en röd eller svart hatt som man vrider på. Det är inte de svarta till vänster, det är till tappvattnet
 
Det bör vara den chromade ventilen med grått vred i mitten. Går från kallvattenrör till röret med expansionskärlet
 
  • Gilla
Chris11
  • Laddar…
På fördelaren luftar ni längst upp till vänster genom att vrida på fyrkanten som är i den vita plastringen. Har ni inte elementnyckel så kan det sitta en nyckel längst ner till vänster i locket (med en "hållare" i gummi) under det blå vredet. Gänga av den och se om den passar på avluftaren. Flertalet tillverkare av fördelare har denna lösning, vet dock inte hur det är på eran.

Fyll på lite vatten, lufta och fyll på eftersom.
 
J
Stäng av VP , då stannar nog pumpen med ovan VP , vänta ett tag luft stiger , skruva liiiiite på den lilla ratten en i taget ,det är tre st , kan sitta lite fast men ta en tång så går det , när vatten kommer stänger du och startar VP låter den gå i 15 min och går ett varv till på samma sätt , håll koll på manometern när du fyller saaakta så den går upp till 0,8 bar
Blir lite jobbigt med detta , men vad gör man , när man inte vet riktigt hur man luftar något radikalt
 
  • Kopparledningar och pump i ett värmesystem med en markerad ventil och texten "påfyllning".