Trycket ökar i värmesystemet
Då är det felinstallerat!C cpalm skrev:
Det ska sitta en backventil i serie med påfyllnadskranen för att förhindra detta. Ofta är den integrerad.
(eller så är den också trasig)
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-538-thermofill-pafyllnadsventil-rak-klam-15/
Hej på er!
Vill bara avsluta denna tråden.
Har bytt påfyllningsventil mot en motsvarande. Nu är det lika tätt som i mina bihålor Ligger fint på 1,0 bar.
Ventil + frakt = 399kr
Tack alla för er hjälp. Här kommer bilder på före/efter resultatet
Vill bara avsluta denna tråden.
Har bytt påfyllningsventil mot en motsvarande. Nu är det lika tätt som i mina bihålor Ligger fint på 1,0 bar.
Ventil + frakt = 399kr
Tack alla för er hjälp. Här kommer bilder på före/efter resultatet
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är inte rätt ventiltyp, den ska ha en backventil också. Men det där funkar.
Felet var precis det jag beskrev i det första svaret i inlägg #2