Hej,

Flyttade in i första villan i somras och nu när elementen får börja jobba lite så har jag märkt att elementet i sovrummet och det i lilla badrummet inte fungerar. Har känt på rören till elementen och det kommer inget varmvatten. Alla andra element fungerar.

Vad kan felet vara?

Vattenburen el.
Frånluftsvärmepump+fjärrvärme
 
M martyyyyy skrev:
Hej,

Flyttade in i första villan i somras och nu när elementen får börja jobba lite så har jag märkt att elementet i sovrummet och det i lilla badrummet inte fungerar. Har känt på rören till elementen och det kommer inget varmvatten. Alla andra element fungerar.

Vad kan felet vara?

Vattenburen el.
Frånluftsvärmepump+fjärrvärme
Prova att lufta elementen.
Googla så får du en perfekt beskrivning :D
 
P Pappa1986 skrev:
Prova att lufta elementen.
Googla så får du en perfekt beskrivning :D
Det har jag provat redan, men med tanke på att det inte ens kommer fram något varmvatten till elementen så är det väl något annat?
 
M martyyyyy skrev:
Det har jag provat redan, men med tanke på att det inte ens kommer fram något varmvatten till elementen så är det väl något annat?
Ok. Prova följande.
Skruva bort handtaget eller den man ändrar temperaturen med.
När den är borta så sitter det en liten knapp(eller vad det nu heter)
"Rucka" knappen fram och tillbaka. Skruva tillbaka handtaget och förhoppningsvis har du varmvatten.:D
 
Ska prova, men återigen, problemet måste väl ligga innan elementet eftersom rören är kalla? Nånting med värmepannan?
 
M martyyyyy skrev:
Ska prova, men återigen, problemet måste väl ligga innan elementet eftersom rören är kalla? Nånting med värmepannan?
Bör ju inte vara något med värmepannan eftersom du får värme i andra rum.
Tror att du ska dra "pluggen" fram och tillbaka.
Ev spraya med något, 5:56 kanske?
Symaskinsolja kanske?
 
P Pappa1986 skrev:
Bör ju inte vara något med värmepannan eftersom du får värme i andra rum.
Tror att du ska dra "pluggen" fram och tillbaka.
Ev spraya med något, 5:56 kanske?
Symaskinsolja kanske?
"Mjukade" upp pluggen litr samt knackade lite försiktigt på sidan. Hur långt tid tar det innan man kan känna av om det fungerat?
 
M martyyyyy skrev:
"Mjukade" upp pluggen litr samt knackade lite försiktigt på sidan. Hur långt tid tar det innan man kan känna av om det fungerat?
Pluggen ska du kunna dra fram och tillbaka utan problem.
Bör bli varmt relativt fort.
Annars får du lufta tills dess att du får värme i elementen.
Annars prova att stänga av alla andra radiatorerna på termostaterna förutom dessa 2 element och öka trycket

Då borde du endast få flöde över dessa 2 kalla radiatorer och dom borde bli varma. Ev luft i ledningarna spolas då med
 
Redigerat:
Hade samma problem som du fast ett element. Kallt element med kalla rör. Testade att lufta men inget fel.

Hittade felet inne i termostaten. "Den lilla pinnen" satt stenhårt lite 5-56 och en tång. Nu funkar det fint.
Kolla länken om du inte förstår.
http://www.viivilla.se/energi/radiator/motionera-radiatorventilen
 
M Mangan i kax skrev:
Hade samma problem som du fast ett element. Kallt element med kalla rör. Testade att lufta men inget fel.

Hittade felet inne i termostaten. "Den lilla pinnen" satt stenhårt lite 5-56 och en tång. Nu funkar det fint.
Kolla länken om du inte förstår.
[länk]
Pluggen/pinnen satt inte fast. Den gick att trycka ut och in lätt.
 
R
Piggen ska gå ut själv av egen kraft , gör den inte det så prova med att knacka lite kraftigt på sidan av ventilen med en hammare , det finns en kägla i den som kan kärva och hoppas att det hjälper dra inte med verktyg i piggen , du kan få den i handen och spruta vatten samt märken som gör att den inte löper som den ska
 
Är det 1-plan eller 2? Är det tryck i systemet?
 
R rävlyan skrev:
Piggen ska gå ut själv av egen kraft , gör den inte det så prova med att knacka lite kraftigt på sidan av ventilen med en hammare , det finns en kägla i den som kan kärva och hoppas att det hjälper dra inte med verktyg i piggen , du kan få den i handen och spruta vatten samt märken som gör att den inte löper som den ska
Den går ut av egen kraft.
 
Solvskaftet Solvskaftet skrev:
Är det 1-plan eller 2? Är det tryck i systemet?
1 plan
 
Om du inte har flöde i elementet så kallnar rören just vid detta element. Du har inte skrivit om du nu har luftat elementen. Testa tipset att stänga alla andra element och vänta någon timme. Kolla att cirkpumpen jobbar bra. Har du källare?
 