Jag har ett gäng servar som står i mitt garage på ca 30 m2 och börjar få problem med att det blir för varmt. Nu med -4 grader ute är det 28 grader varmt och det kommer inte att fungera framåt sommaren.
Helst skulle jag inte vilja kyla med AC utan bara använda uteluften men givetvis, är det en dag med 33 grader ute får jag väl kanske ha AC också, eller bara stänga ner grejerna.
Hur ska man tänka? Behöver ju förmodligen ett ganska stort luftflöde för att få ner temperaturen när det är varmare ute? Fukt? Damm? Ska man suga in luft genom filer, eller blåsa ut den och ha extra tillluftskanaler?
Skulle vara intressant att få lite förslag på vad man kan göra?
edit: Skulle det gå att återanvända värmen för att värme huset istället? Avståndet mellan garage och hus är ca 2,5m och har en Nibe f750 frånluftsvärmepump
Helst skulle jag inte vilja kyla med AC utan bara använda uteluften men givetvis, är det en dag med 33 grader ute får jag väl kanske ha AC också, eller bara stänga ner grejerna.
Hur ska man tänka? Behöver ju förmodligen ett ganska stort luftflöde för att få ner temperaturen när det är varmare ute? Fukt? Damm? Ska man suga in luft genom filer, eller blåsa ut den och ha extra tillluftskanaler?
Skulle vara intressant att få lite förslag på vad man kan göra?
edit: Skulle det gå att återanvända värmen för att värme huset istället? Avståndet mellan garage och hus är ca 2,5m och har en Nibe f750 frånluftsvärmepump
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 307 inlägg
Jag antar att Facebooks serverhallarna har tänkt igenom detta problem i detalj och försökt hitta det mest effektiva och driftsnåla sättet. Googla på "server farm cooling".
Mjo, men som privatperson är man ju lite mer låst, garaget står tex i Trosa där jag bor och känner det klart ovärt att flytta till Luleå för att få ett lägre behov av kyla... ;-)
Jobbar själv med serverdrift och det vi har i våra dataorhallar är ju ingenting jag vill köra hemma, eller har råd med för den delen...
Jobbar själv med serverdrift och det vi har i våra dataorhallar är ju ingenting jag vill köra hemma, eller har råd med för den delen...
Jag förutsätter att servrarna i sig är fläktkylda. Om du samlar ihop utblåsen och leder dem ut genom väggen så är du av med den mesta värmen direkt. Den utblåsta luften måste givetvis ersättas med (kall) uteluft. Om du istället blåser varmluften in i huset har du den givetvis tillgodo "gratis" för uppvärmning av huset.
Medlem
· Blekinge
· 10 307 inlägg
Då får du räkna lite. Du vet antagligen värmeeffekten som servrarna alstrar (samma som elektrisk effekt). Och anta en tillåten temperatur i garaget, typ 30C. Om du nu har 33C ute så blir det ett delta T på 3Kelvin. Nu kan du räkna ut hur mycket luft du behöver blåsa in för att upprätthålla 30C inne i garaget. Det kommer att bli rätt mycket.
Sedan ska ju kylluften fördelas inne i garaget så att servrarna får sin del. Jag tror du får investera duktigt i flödeskanaler och fläktar.
Sedan ska ju kylluften fördelas inne i garaget så att servrarna får sin del. Jag tror du får investera duktigt i flödeskanaler och fläktar.
Renoverare
· Kalmar
· 2 814 inlägg
Sug in filtrerad luft och skapa ett övertryck i garaget låt resten gå till huset
Först och främst, hur är ventilationen idag, står luften stilla eller rör den på sig?
Om du börjar med att genom ventilationskanaler leda bort varmluften som datorerna alstrar, och får ut denna effektivt, istället för att låta den gå ut i rummet så att säga.
Om du börjar med att genom ventilationskanaler leda bort varmluften som datorerna alstrar, och får ut denna effektivt, istället för att låta den gå ut i rummet så att säga.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 694 inlägg
Möjligt att leda in luften till frånluftvärmepumpen via isolerade ventilationsrör antingen i luften eller nedgrävda?
Tilluften räcker väll ventil i väggen med filter i så kommer luftbytet ske och kylning uppnås när du trycker luften till värmepumpen
Tilluften räcker väll ventil i väggen med filter i så kommer luftbytet ske och kylning uppnås när du trycker luften till värmepumpen
Mycket bra input, ska försöka förtydliga lite då jag uppenbart missade en del detaljer.
Ventilationen idag är enbart två små ventiler ovanför fönsterna och en garagedörr som läcker en del i underkant så jag behöver göra någonting.
Det jag håller på med att att mina kryptovaluta så hårdvaran ä mindre känslig än vanliga servrar, inga mekaniska hårddiskar som är värmekänsliga och det som är varmt är grafikkort som tål i alla fall 70-75 grader, men mindre är bättre för att få grejerna att hålla.
Just nu har jag ett effektuttag på ca 1200W men vill kunna skala upp så kommer behöva ventilera/ kyla.
Ett lättare alternativ för att få över värme i huset kanske helt enkelt är att jag lyfter in 2-3 datorer i huset och ställer dom i våra klädkammare där det finns insug till frånluftsvärmepumpen så behöver man inte krångla med luftkanaler, men så vill jag inte ha det under den varma årstiden för bli inte så skönt inne då...
Ideen att samla in varmluften och suga t den direkt via servarna kanske skulle fungera, typ spiskåpa över dom med en fläkt som suger och blåser ut?
...en fundering jag har är att på lite sikt, bygga ett uterum / växthus i anslutning till garaget o värme upp det med överskottsvärmen...
Ventilationen idag är enbart två små ventiler ovanför fönsterna och en garagedörr som läcker en del i underkant så jag behöver göra någonting.
Det jag håller på med att att mina kryptovaluta så hårdvaran ä mindre känslig än vanliga servrar, inga mekaniska hårddiskar som är värmekänsliga och det som är varmt är grafikkort som tål i alla fall 70-75 grader, men mindre är bättre för att få grejerna att hålla.
Just nu har jag ett effektuttag på ca 1200W men vill kunna skala upp så kommer behöva ventilera/ kyla.
Ett lättare alternativ för att få över värme i huset kanske helt enkelt är att jag lyfter in 2-3 datorer i huset och ställer dom i våra klädkammare där det finns insug till frånluftsvärmepumpen så behöver man inte krångla med luftkanaler, men så vill jag inte ha det under den varma årstiden för bli inte så skönt inne då...
Ideen att samla in varmluften och suga t den direkt via servarna kanske skulle fungera, typ spiskåpa över dom med en fläkt som suger och blåser ut?
...en fundering jag har är att på lite sikt, bygga ett uterum / växthus i anslutning till garaget o värme upp det med överskottsvärmen...