Jag en pelletspanna och tappar trycket i systemet.
Säkerhetsventilen på ackumulatortanken släpper ut vatten och till slut finns det inget tryck kvar.
Någon som vet vad detta är? (Bifogar bild)
Provade att känna på den med polygripen och jag kunde dra åt den.
Säkerhetsventilen på ackumulatortanken släpper ut vatten och till slut finns det inget tryck kvar.
Någon som vet vad detta är? (Bifogar bild)
Provade att känna på den med polygripen och jag kunde dra åt den.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Läs mer
Jag har provat att vrida på röda ratten utan att det hjälper. Systemet är ca 5-6 år så det känns som riktigt dålig kvalitet på säkerhetsventilen.
Finns det nått bättre märke man kan byta till ?
Detta är en Flexcon.
Finns det nått bättre märke man kan byta till ?
Detta är en Flexcon.
Den absolut vanligaste orsaken brukar vara felande expansionskärl. Om det är det som syns på andra bilden så skulle det kunna vara för litet. Hur mycket vatten är det i systemet och hur stort är expansionskärlet?
Den in ringade delen tror jag är en vakuumventil. Vad i hela friden den gör där fattar jag inte. Men de brukar sitta tillsammans med övertrycksventilen på varmvattenberedare.
Jag funderar varför den inte var åtdragen.D Daniel 109 skrev:
Jag kunde dra åt den ganska mycket och ändå läckte den inte innan.
Så bra, det motiverar ju varför den sitter där.
Om man ser på bilden där manometern syns håller jag med useless. Är den riktig visar den så högt tryck att man får ants att säkerhetsventilen gjort sitt jpbb helt korrekt när den släpper ut vatten. Dra inte heller mer i avluftaren inget problem där och dessutom kan du lufta enkelt manuellt via SÄV om det behövs vid en nystart eller större påfyllning.
Så kolla kärlet och hur det ligger till med tryck osv på luftsidan. Är blåsan hel kan u anpassa till optimala nivåer för just din anläggnings statiska tryck. Med pellets och små variationer i temp bör du klara dig med det ganska lilla kärlets volym om du håller det i skick. Det ligger lite i nedre delen av volym sett till ditt system och sitter det på varma sidan är påfrestningen större också. Normalt ska det inte komma vatten ur ventilen om kärlet är ok man får inte jämföra med VVB där det är normalt med lite dropp.
Så gå vidare i undersökningen av vad som är fel det är knappast ventilen och har du tur inte kärlet heller bara en justering av luftinnehållet där.
Så kolla kärlet och hur det ligger till med tryck osv på luftsidan. Är blåsan hel kan u anpassa till optimala nivåer för just din anläggnings statiska tryck. Med pellets och små variationer i temp bör du klara dig med det ganska lilla kärlets volym om du håller det i skick. Det ligger lite i nedre delen av volym sett till ditt system och sitter det på varma sidan är påfrestningen större också. Normalt ska det inte komma vatten ur ventilen om kärlet är ok man får inte jämföra med VVB där det är normalt med lite dropp.
Så gå vidare i undersökningen av vad som är fel det är knappast ventilen och har du tur inte kärlet heller bara en justering av luftinnehållet där.