Bästa svaret
Ta bort trafon och ledningarna mot den det är inget du ska ha där. De övriga tre trådarna svart-blå-brun sitter rätt det enda som saknas är "bygeln" dvs en bit tråd som du kopplar mellan L och C1. Det blir alltså två under samma plint vid L och andra änden till C1.
Samtidigt kan du fixa till det lite mer hantverksmässigt också vid anslutningarna. Det ska inte sticka ut så mycket synlig koppar vid plintarna korta längden efter plintarnas djup.
Sen finns det en annan regel på forumet Bo mfl gillar inte att du tvinnar ändarna, bättre att du ordnar till dem efter skalning och ev klipp så de går in ändå.
Samtidigt kan du fixa till det lite mer hantverksmässigt också vid anslutningarna. Det ska inte sticka ut så mycket synlig koppar vid plintarna korta längden efter plintarnas djup.
Sen finns det en annan regel på forumet Bo mfl gillar inte att du tvinnar ändarna, bättre att du ordnar till dem efter skalning och ev klipp så de går in ändå.
Men hur kopplar man bygeln mellan L och C1?GK100 skrev:Ta bort trafon och ledningarna mot den det är inget du ska ha där. De övriga tre trådarna svart-blå-brun sitter rätt det enda som saknas är "bygeln" dvs en bit tråd som du kopplar mellan L och C1. Det blir alltså två under samma plint vid L och andra änden till C1.
Samtidigt kan du fixa till det lite mer hantverksmässigt också vid anslutningarna. Det ska inte sticka ut så mycket synlig koppar vid plintarna korta längden efter plintarnas djup.
Sen finns det en annan regel på forumet Bo mfl gillar inte att du tvinnar ändarna, bättre att du ordnar till dem efter skalning och ev klipp så de går in ändå.
Okej, jag kommer fixa dem
Okej, det är bra att veta. Men om man tvinnar ändarna kan det påverka ledningarna på ett visst sätt?
Redigerat:
Men fortfarande har forumet inte fått reda på vad som regaleras med termostaten !
I så gott som alla villor med oljeeldning satt en sådan här i hallen. Den var för energibesparing och temperatur reglering av huset.
Den styrde cirkulationspumpen OnOff så man inte slösade med värme i framledningen när det inte behövdes som på sommaren. På vintern gick pumpen intermittent med en pendling av tempen i hallen med ± 1ºC
Har den samma uppgift i denna installation ??
I så gott som alla villor med oljeeldning satt en sådan här i hallen. Den var för energibesparing och temperatur reglering av huset.
Den styrde cirkulationspumpen OnOff så man inte slösade med värme i framledningen när det inte behövdes som på sommaren. På vintern gick pumpen intermittent med en pendling av tempen i hallen med ± 1ºC
Har den samma uppgift i denna installation ??
Här är jävligt mycket oklart. Var tar ledarna vägen som är anslutna till termostaten (detta måste klargöras)? Varför ska du byta den? Vad har du för värmekälla i huset? LK termostaterna styr ju temperaturen i rummen, har du haft problem med värmen?
Såg nu att du har en Nibe F370. Den har inte suttit där sen huset byggdes, utan du har haft en annan värmekälla tidigare. Troligen har den här termostaten ingen funktion längre, men det går inte att säga utan att veta var den är ansluten i andra änden.
Kan ha varit en gammal on/off reglering till en cirkulationspump, gissningsvis.
Kan ha varit en gammal on/off reglering till en cirkulationspump, gissningsvis.
Jag är inte säker men jag kommer kanske ringa elektriker för att komma hit och utreda vad den gamla termostaten styrdes.L lordi skrev:Såg nu att du har en Nibe F370. Den har inte suttit där sen huset byggdes, utan du har haft en annan värmekälla tidigare. Troligen har den här termostaten ingen funktion längre, men det går inte att säga utan att veta var den är ansluten i andra änden.
Kan ha varit en gammal on/off reglering till en cirkulationspump, gissningsvis.
Uppdatering: Den nya termostaten funkar ju bra att mäta rumstemperatur men jag är inte säker om det kan styras värme .....Jag kommer uppdatera era efter jag har fått mer information från elektriker.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Liknande trådar
-
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Vilken felmarginal på utmätt markering av elkabel?
El -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt