Japp, kravet på 30mA JFB kommer man inte undan.

Samtidigt hade jag kollat att stolpen var jordad då denna får anses vara en "utsatt del"

Samt naturligtvis:

Uttag får inte placeras på ovansidan av vågrätt eller lutande plan (mark, golv,
yttertak etc.) med uttagsbrunnarna riktade uppåt.
 
SSF 750 säger vad som är torra utrymmen.
Klädtvättrum där tvättning i huvudsakligen sker i slutna kärl. Centraler IP20
SSF 751.1/B
Klädtvättrum med tvätt i stängda kärl är fuktigt utrymme
Eftersom spolning kan förekomma bör materiel placeras så att den inte sköljs med vatten. Centraler IP21
SSF 751.1/C
Klädtvättrum med tvätt huvudsakligen i öppna kärl är våta utrymmen. Centraler IP44
I badrum tillåts ej Centraler.
 
Här blir det inte tal om något uppåtpekande alls och jorden är självklar.

Jag köpte en gammal motorvärmarstolpe för det enorma beloppet av 50:- Prima metall och 2x6A avsäkrade uttag inuti. Dock var inredningen väldig nött så jag slet ut den och till våren blir det troligen inte ett dubelt utan 2 singeluttag avsäkrade med 16A var. Dessa blir sen naturligtvis styrda inifrån med timer + brytare.

 
Det finns inget krav på minsta montagehöjd för vägguttag, varken utomhus eller i badrum.
Den som tror motsatsen och dessutom har behov av att bevisa det får gärna visa mig den föreskriften.
Jag har i alla fall de senaste fem åren projekterat uttag på altaner m.m. på mellan 0,6-1,0 m över mark. I badrum tycker jag att 1,0-1,2 m.ö.g. vid spegel blir perfekt.
Nej, 1,7 m.ö.g. hör -90-talet till!
 
Ja på vårat nya hus finns det ett uttag på balkongen o det sitter inte högt.
 