13500kwh värme och vv låter väldigt mycket för ett nyproducerat hus eller så bygger du stort.

mvh
 
180 kvadrat med uppvärmning i alla utrymmen och 210 liter varmvatten, så jo det e stort : )
 
13500kwh är det beräknat utan vp alltså ? för med vp låter det riktigt uselt så mycket el gör tex inte vi av med i ett gammalt hus är vi värmer 116 m2 till full värme och 76 m2 till ca 15 grader.
 
Fast ja hade läst fel.... 13500 khw Ink hushållsel : ) Man ska läsa allt kanske
 
Nu beror det ju vilken hushåls el dom räknat med men det låter högt ändå på ett nytt hus är ju många med gammel hus som förbrukar ungefär lika.
 
chart.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Då var man en eliq fattigare och några kunskaper rikare.

Med kompressorn på drar vi nu:
ca 3100 w per timme vilket ger ett 74,4 kwh per dygn
När jag stängde av pumpen så drog alla andra apparater (kommer till detta sen)
Men när jag satte på igen så ser man tydligt hur pumpen växlar upp 3 kwh till ca 6000 w och sedan till ca 9000 w i ca 45 minuter.

Nu till frågan:
Är det normalt att ha ca 1500 w i timmen normalt för drift av kompressorn

Ä 1500 w i timmen normalt för förbrukning av all elutrustning inkl. pumpar för golvvärme. (jag tycker att jag inte har alls några apparater igång endast tv och 2st ute lampor lite lampor inne

Jag kan radda upp vad jag har:(tycker det verkar högt)
garaget (kall garage);1 ute lampa tänd

Källaren:
Golvvärmepump x 2st
Spottar tända i taket i allrummet
Annan belysning också tänd
Dator på standby
tv på standby
Tvbox på standby
rukus media på

Entre plan
tv stanby
tvbox stanby
router, rukus, igång
kyl och frys igång
2 jul stiärnor igång
Golvvärme på på lilltoaletten
nespresso bryggar på

Övre plan:
golvvärme toalett
lampor tända
inget mer

Jag tycker 1500 w låter mycket för detta i hushåll vilket ger en dygns förbrukning på 36 och en månadsförbrukning på 1116 kwh

Vad säger ni om siffrorna ?

både bergvärmen och vardagselen ?

Återkommer givetvis när jag har mer info om förbrukning av till skott när jag ser hur den peakar
 
Ellboj skrev:
Att ändra timern till 180 min för tillskottet kommer inte hjälpta dig i kwh sparandet, de enda som kommer hända är att om det blir kallt ute, liknande -10 el -15 så kommer det ta tid att få upp värmen i huset, att pilla på elskott-timmern är aldrig bra, efter 60 min ska kompressorn få hjälp att få till värdena.
I ett normalisolerat hus så kommer innetemperaturen inte att sjunka bara för att det fattas några kwh effekt under ex 3 timmar (förutsatt att kompressorn går) detta pga att de flesta hus har en relativt stor värmetröghet.

Om man begär eltillskott redan efter 60min så kan det hända att eltillskottet kopplas på om man kanske kommit efter lite med sin returtemp (husvärme) i samband med att värmepumpen har producerat varmvatten (tappvatten) detta trots att kompressorn inte behöver gå kontinuerligt för att förse huset med värme vid rådande utetemperatur.

Med tillskottstimern inställd på för kort tid kan tilskottet oxå triggas igång vid sjunkande utetemperatur (vanligt att utetempen sjunker några grader på morgonen för att sedan stiga igen)

Det kostar ju inget att prova, och upplever man ingen försämring av inomhusklimatet så har man ju tjänat lite eltillskott. Om inneteperturen ändå skulle sjunka 0,5-1 grad under några timmar vid riktigt kall väderlek så kanske detta ändå är acceptabelt för en förbättrad driftsekonomi? (men det är ju upp till var och en att känna efter och bestämma
 
smurfen72 skrev:
Nu beror det ju vilken hushåls el dom räknat med men det låter högt ändå på ett nytt hus är ju många med gammel hus som förbrukar ungefär lika.
Hushållselen är beräknad till 7000 kwh, 6000 kwh förbrukning av varmvatten och uppvärmning av 180 kvadrat som vårt hus kommer ha är vanlig siffra i gamla hus? Vart då, i Brasilien?
 
magnetens skrev:
I ett normalisolerat hus så kommer innetemperaturen inte att sjunka bara för att det fattas några kwh effekt under ex 3 timmar (förutsatt att kompressorn går) detta pga att de flesta hus har en relativt stor värmetröghet.

Om man begär eltillskott redan efter 60min så kan det hända att eltillskottet kopplas på om man kanske kommit efter lite med sin returtemp (husvärme) i samband med att värmepumpen har producerat varmvatten (tappvatten) detta trots att kompressorn inte behöver gå kontinuerligt för att förse huset med värme vid rådande utetemperatur.

Med tillskottstimern inställd på för kort tid kan tilskottet oxå triggas igång vid sjunkande utetemperatur (vanligt att utetempen sjunker några grader på morgonen för att sedan stiga igen)

Det kostar ju inget att prova, och upplever man ingen försämring av inomhusklimatet så har man ju tjänat lite eltillskott. Om inneteperturen ändå skulle sjunka 0,5-1 grad under några timmar vid riktigt kall väderlek så kanske detta ändå är acceptabelt för en förbättrad driftsekonomi? (men det är ju upp till var och en att känna efter och bestämma
trådstartaren sa att häromdagen när det blev -10 ute så sjönk innetempen ganska snabbt o han tyckte det blev kallt. Om man förlänger tiden för elpatronen att få gå in så kommer kompressorn att jobba på men inte snabbt nog komma upp till värdena som den vill ha då den inte verkar klara av att värma 200 kvm hus. Sen går patronen in stegvis, den hoppar inte in med 3 eller 6 kw utan börjar på mycket lägre effekt. Ofta behövs inte patronen mycket tid på sig att få till värmen.

Svårt att vilja ha värme i stora hus när det e kallt ute o stänga av allt som har med el att göra : )
 
När förbrukningen ökar till 9000watt måste vara när tillskottet går in, hur mycket elgolvärme har du?
Har du värme och vv för 1.5kw timmen i januari så är det fina siffror.
mvh
 
Redigerat:
Jag som jag fattat det så finns det 3 lägen på bergvärmen 3 kw 6 kw och 9 kw jag har ställt den på 2/3 delar vilket innebär att om jag fattat det rätt så går den max in med 6kwh men startar på 3 och skulle det räcka så slår den av eller ?

/e
 
Ellboj skrev:
Hushållselen är beräknad till 7000 kwh, 6000 kwh förbrukning av varmvatten och uppvärmning av 180 kvadrat som vårt hus kommer ha är vanlig siffra i gamla hus? Vart då, i Brasilien?
Har ingen koll på vilken förbrukning hus i Brasilien har. Om man räknar med cop på 3.5 vilket inte ska vara nått problem i ett nytt hus byggt för en berg vp så blir det 6000×3.5=21000 kwh Plys 7000 kwh i hushålsel totalt 28000 kwh alltså en ganska normal förbrukning i ett 70 tals hus men sen har det ju hänt en del med isolering samt vent vilket bör sänka förbrukningen rejält.
 
Ellboj skrev:
trådstartaren sa att häromdagen när det blev -10 ute så sjönk innetempen ganska snabbt o han tyckte det blev kallt. Om man förlänger tiden för elpatronen att få gå in så kommer kompressorn att jobba på men inte snabbt nog komma upp till värdena som den vill ha då den inte verkar klara av att värma 200 kvm hus. Sen går patronen in stegvis, den hoppar inte in med 3 eller 6 kw utan börjar på mycket lägre effekt. Ofta behövs inte patronen mycket tid på sig att få till värmen.

Svårt att vilja ha värme i stora hus när det e kallt ute o stänga av allt som har med el att göra : )
På äldre vp är det vanligt med 3 kw steg på elpatron.
 
Hur har det gått för dig med pumpen?
 
Många bäckar små... vad är det för typ av lampor? Går garagelampan att byta till LED? Finns det fler sådana "småbovar"?

Vårt badrumstak med 7 LED-spottar drar 21 watt, grannens med halogen drar 210. Det blir några kronor på ett år, även om man räknar med att värmetillskottet från halogenlamporna gör nytta på vintern när golvvärmen är på.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.