Staffans2000
Så här är det kanske.

Rök upp genom eldstadspipan.
Långkoksångor upp genom köksfläktens immkanal.
Men, rök ner genom annan självdragsventilationskanal pga. undertryck.

Så är det i alla fall hos mig när jag brassar på både med vedpannan och köksfläkten.
Jag satte ett förlängningsrör på den skorstensmonterade rökgasfläkten på prov. Lite bättre blev det kanske, men när den rostade sönder var det inte värt att sätta dit en ny.
Öppnar jag däremot köksfönstret slutar det att ryka in.


Staffan
 
Det borde väl inte vara så s*t*ns svårt att sätta upp separata "skorstenar" för imkanal och annan ventilation.
Det verkar ju självklart att rökkanal och ventilation stör varandra om de är dragna tillsammans i samma skorsten.
Att man har gjort så är väl bara ren lättja.
 
  • Gilla
Stosse
  • Laddar…
Staffans2000
KnockOnWood skrev:
Det verkar ju självklart att rökkanal och ventilation stör varandra om de är dragna tillsammans i samma skorsten.
Att man har gjort så är väl bara ren lättja.
Inte alls!
Anledningen är att huset är byggt för att eldas med olja hela året. På så vis fungerar självdraget delvis även under sommaren eftersom oljepannans pipa värmer upp grannpiporna. Sannolikt ligger immkanalerna till kök, badrum samt tvättstuga närmast och får därmed mest nytta av spillvärmen från oljepannan. Ett enkelt och effektivt system så länge oljan var billig.

Staffan
 
Staffan2000 skrev:
Inte alls!
Anledningen är att huset är byggt för att eldas med olja hela året. På så vis fungerar självdraget delvis även under sommaren eftersom oljepannans pipa värmer upp grannpiporna. Sannolikt ligger immkanalerna till kök, badrum samt tvättstuga närmast och får därmed mest nytta av spillvärmen från oljepannan. Ett enkelt och effektivt system så länge oljan var billig.

Staffan
Jo, du har naturligt vis rätt när det gäller självdragsventilation.

Men mekanisk frånluft har ju konstruerats för att vara ett fristående system. Eller?
 
Rent generellt har jag fattat det som att det är dumt att ha en fläkt som skapar övertryck i en murstock (speciellt om det är fuktig luft).

Är det minsta otäthet mellan kanalerna kommer luft tryckas in i rökkanalen (så jag svänger lite, undertryck i huset kanske inte är huvudorsaken).

Skulle det vara otätt och man satt en sugande fläkt till köket och undertryck skapas skulle varm rök från kaminen istället sugs genom fläkten vilket inte heller är bra.

Är det något rör i murstocken för kökskanalen? Om man provtrycker kaminpipan, ryker det ur kökspipan?
 
A
De är tätt mellan kamin och kökskanalen. Har provat ha öppet balkongdörren mm. Sotaren trodde att de var nån turbulens, köksfläkten är ganska kraftig och stor.. Provar med plåten till veckan och återkommer :)
 
Jag har själv liknande problem så det vore intressant att veta hur det gick... Själv funderar jag på att höja rökröret med ca en meter.
 
A
Hej!

De gick så här -> Vred av alla frånluftsventiler jag har i sovrummet och monterade fler till luftsventiler typ Spaltventil i fönstrena samt körde pax fläkten på fuktstyrning (Istället för låg kontenuerlig + fukt som tidigare)

Sen är de bara göra upp en stor brasa, och köra igång fläkten på max och gå med en tändsticka och kolla vilket håll de blåser åt vid spjället på kaminen. Lycka till !
 
A
Tänkte ta och återkoppla såhär 2 år senare ifall fler har liknande problem :)

Problemet blev aldrig helt bra. Så jag köpte en rökgasfläkt förra månaden. Problem solved. Nu kan köksfläkt och kamin brassas utan att de blir minsta röklukt.
 
  • Gilla
Grothras och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.