Snackade med Tanksvets häromdagen, och dom tyckte inte jag skulle köra en rektangulär tank i mitt slutna system, och rekommenderade mig att köpa 2st runda 2m3 istället, kommer jag att förlora mycket på att ha 2 tankar istället för en?

Har fått ett bra pris på en Fröling S4 nämligen, och måste bestämma mig nästa vecka för att få det priset..
 
En enda tank är alltid bäst sen hur mycket värmeförluster du får med två runda vet jag inte. Det jag vet är att en rund tank är bättre än en rektangulär då den rektangulära har större värmeförluster. Får man fråga vilket pris du fått på S4:an?
 
63.000kr inkl Automatisk tändning.
Tyckte det var ett överkomligt pris.

Vad ska det vara för dimension på Fram/Returledning? Räcker R32 / 35 rör?
 
R32 eller Cu35 skall enligt Termoventiler räcka för pannor upp till 80kw.
Men sen spelar ju avståndet mellan panna och tank in lite också men jag skulle tro att du klarar dig med Cu35.
 
_ap_
ichgary skrev:
63.000kr inkl Automatisk tändning.
Tyckte det var ett överkomligt pris.

Vad ska det vara för dimension på Fram/Returledning? Räcker R32 / 35 rör?
Är det inkl. moms?

I så fall måste S4 vara den "prisvärdaste vedpannan"
 
Jo, det är inkl moms..
Listpriset på den i sverige är 111.000kr, så hur han kunde pruta så mycket
förstår inte jag.. Ska ringa imorgon igen och höra om han räknat rätt ;)
 
_ap_
fråga inte köp den!

Går inte att få en bättre panna för dom pengarna.

Däremot är det väldigt oseriöst att kunna "pruta" 43%
Marginalen som är kvar täcker knappast "oförutsedda utgifter"
i framtiden ;)
 
När man räknar på radiatorer i huset ska jag räkna med 50 eller 60W/m2?
byggt 74
 
flera frågor, tryckkärl är extremt dyrt.

Kommer jag klara mig med 500L om jag har 4000Ltank +systemvolym på(vadetnukanvara? 250L?)
 
Redigerat:
_ap_
ichgary skrev:
flera frågor, tryckkärl är extremt dyrt.

Kommer jag klara mig med 500L om jag har 4000Ltank +systemvolym på(vadetnukanvara? 250L?)
Med 1,5bar SÄK och 0,5 i förtryck klarar du dig.

Skulle det krisa kan du alltid slänga dit en 2,0bars säkerhetsventil.
 
Nej det räcker inte. Du måste räkna med att tryckkärlet ska vara minst 15% av total volymen och förtrycket kan man inte bara bestämma sådär.
15% av 4300l blir ett kärl på 645l
 
Varför inte köra med ett öppet system som är helt underhållsfritt.
Anser att tryckkärl endast är en nödlösning och ej är optimalt i ett vedeldat system, i och med de stora tryckvariationerna som blir.
 
Men suck, Jag som trodde allt var klart nu..
Öppet system är krångligt eftersom jag har pannan ute i Garaget, och saknar höjden..

Då måste jag dra expröret horisontellt c:a 4.5meter in i huset och kan då komma upp
ung. 50cm ovan högsta element.. Och sen blir Ångröret att gå samma väg isf..

I värsta fall måste jag väl försöka få till ett övertrycksfritt system då.. Börjar bli lite bråttom.
 
Redigerat:
_ap_
ichgary skrev:
Men suck, Jag som trodde allt var klart nu..
Öppet system är krångligt eftersom jag har pannan ute i Garaget, och saknar höjden..

Då måste jag dra expröret horisontellt c:a 4.5meter in i huset och kan då komma upp
ung. 50cm ovan högsta element.. Och sen blir Ångröret att gå samma väg isf..

I värsta fall måste jag väl försöka få till ett övertrycksfritt system då.. Börjar bli lite bråttom.

Du klarar dig med 10% av systemvolymen.
http://www.flamco.se/flamco_se/se/expansionskaerl_beraekning.html

Visst kommer trycket variera, men vad spelar det för roll?

Förtrycket bestämms av systemets högsta punkt, 5m = 0,5bar i förtryck.
 
Eftersom jag bara har 3.7 meter(max) från golv i pannrum till överkant radiator
så går det med 500l med marginal enligt dendär tabellen..

Ska snacka med Extuna på lördag om rektangulär tank, dom säger att deras klarar
ett slutet system, bara man har 1.5bar säkventil..
Vill helst ha rektangulär pga utrymmesbrist..
 