Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Snackade med Tanksvets häromdagen, och dom tyckte inte jag skulle köra en rektangulär tank i mitt slutna system, och rekommenderade mig att köpa 2st runda 2m3 istället, kommer jag att förlora mycket på att ha 2 tankar istället för en?
Har fått ett bra pris på en Fröling S4 nämligen, och måste bestämma mig nästa vecka för att få det priset..
Har fått ett bra pris på en Fröling S4 nämligen, och måste bestämma mig nästa vecka för att få det priset..
En enda tank är alltid bäst sen hur mycket värmeförluster du får med två runda vet jag inte. Det jag vet är att en rund tank är bättre än en rektangulär då den rektangulära har större värmeförluster. Får man fråga vilket pris du fått på S4:an?
Men suck, Jag som trodde allt var klart nu..
Öppet system är krångligt eftersom jag har pannan ute i Garaget, och saknar höjden..
Då måste jag dra expröret horisontellt c:a 4.5meter in i huset och kan då komma upp
ung. 50cm ovan högsta element.. Och sen blir Ångröret att gå samma väg isf..
I värsta fall måste jag väl försöka få till ett övertrycksfritt system då.. Börjar bli lite bråttom.
Öppet system är krångligt eftersom jag har pannan ute i Garaget, och saknar höjden..
Då måste jag dra expröret horisontellt c:a 4.5meter in i huset och kan då komma upp
ung. 50cm ovan högsta element.. Och sen blir Ångröret att gå samma väg isf..
I värsta fall måste jag väl försöka få till ett övertrycksfritt system då.. Börjar bli lite bråttom.
Redigerat:
ichgary skrev:Men suck, Jag som trodde allt var klart nu..
Öppet system är krångligt eftersom jag har pannan ute i Garaget, och saknar höjden..
Då måste jag dra expröret horisontellt c:a 4.5meter in i huset och kan då komma upp
ung. 50cm ovan högsta element.. Och sen blir Ångröret att gå samma väg isf..
I värsta fall måste jag väl försöka få till ett övertrycksfritt system då.. Börjar bli lite bråttom.
Du klarar dig med 10% av systemvolymen.
http://www.flamco.se/flamco_se/se/expansionskaerl_beraekning.html
Visst kommer trycket variera, men vad spelar det för roll?
Förtrycket bestämms av systemets högsta punkt, 5m = 0,5bar i förtryck.
Eftersom jag bara har 3.7 meter(max) från golv i pannrum till överkant radiator
så går det med 500l med marginal enligt dendär tabellen..
Ska snacka med Extuna på lördag om rektangulär tank, dom säger att deras klarar
ett slutet system, bara man har 1.5bar säkventil..
Vill helst ha rektangulär pga utrymmesbrist..
så går det med 500l med marginal enligt dendär tabellen..
Ska snacka med Extuna på lördag om rektangulär tank, dom säger att deras klarar
ett slutet system, bara man har 1.5bar säkventil..
Vill helst ha rektangulär pga utrymmesbrist..